Författare Ämne: Fläktkonvektor kyla  (läst 1000 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
Fläktkonvektor kyla
« skrivet: 10 april 2025, 07:50:22 »
Undrar om någon vet i vilken plint man ansluter en fläktkonvektor för värme/kyla?
EGSAX10D9w
Kabeln som går från fläktkonvektorn har jord/fas och nolla som man annars använder att styra en motorventil.

Är det x2m: 30-34-35

MVH/Andre

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2922
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fläktkonvektor kyla
« Svar #1 skrivet: 10 april 2025, 21:15:15 »
Undrar om någon vet i vilken plint man ansluter en fläktkonvektor för värme/kyla?
EGSAX10D9w
Kabeln som går från fläktkonvektorn har jord/fas och nolla som man annars använder att styra en motorventil.

Är det x2m: 30-34-35

MVH/Andre
Absolut inte.

skall pumpen styra konvektorn eller skall konvektorn stryra pumpen ?
Om du bara har en konvektor måste du ha en 4-rörstank somden jobbar mot för att få en bra funktion.
Maskinens lägsta kyleffekt är 3 kW.

D

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
SV: Fläktkonvektor kyla
« Svar #2 skrivet: 11 april 2025, 04:43:38 »
Tänker att konvektorn ska styra pumpen, blir totalt 3st konvektorer och en ctc vt 200 volymtank.

Måste kolla i konvektorerna om det finns en till signal utgång för att styra värme, ser ut som de ska kopplas till x2m: 3-4-30-35 4 kärnor. Stämmer det?

Eller kanske enklast att bara starta pumpen i kyldrift manuellt och konvektorerna separat.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2922
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fläktkonvektor kyla
« Svar #3 skrivet: 12 april 2025, 09:18:52 »
Tänker att konvektorn ska styra pumpen, blir totalt 3st konvektorer och en ctc vt 200 volymtank.

Måste kolla i konvektorerna om det finns en till signal utgång för att styra värme, ser ut som de ska kopplas till x2m: 3-4-30-35 4 kärnor. Stämmer det?

Eller kanske enklast att bara starta pumpen i kyldrift manuellt och konvektorerna separat.

Du får inte ansluta spänning till dessa plintar för då brinner kortet.
Endast bygla dessa.

Byglar du 30-34 så startar kyldrift, bygla 30-35 så startar värmedrift.
Du måste ändra logik från framledningstemperatur till termostat. sedan välja 2-kontakters termostat.

Köp en väggtermostat som har funktionen att välja kyla eller värme.
/D

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
SV: Fläktkonvektor kyla
« Svar #4 skrivet: 12 april 2025, 09:53:30 »
Tack för hjälpen😊
Blir nog enklast att köra med en väggtermostat👍

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!