Författare Ämne: F1245 Kod 51 Tyda logg  (läst 1764 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

EmilV

  • Gäst
EmilV
F1245 Kod 51 Tyda logg
« skrivet: 26 februari 2025, 07:16:20 »
Hej allesammans.
Jag har en Nibe F1245 installerad 2011. Den har fungerat riktigt bra!

Men nu senaste veckorna har det börja dyka upp fel (Kod 51) Lågtryckslarm!

Jag har rensat smutsfiltret. Det var en del klet där i!. Sen har jag luftat efter förmåga!
Jag har ett trycksatt KB system för att jag kör frikyla via en fläktkonvektor som är två våningar högre upp (installerad ca 2017).
Vid värmepumpen i källaren har jag en accumulatorpumla på 8 liter (tror jag). Där kör jag ca 1 bar övertryck.
Jag nollställde felkoden igår-morse innan jag for till jobbet med loggning till usb!

Det bör även nämnas att jag uppdaterade programvaran i förrgår (det var inte gjort på 10 år).

När jag kom hem hade den stannat igen men vattnet var fortfarande varmt! Jag avslutade loggningen och nollställde en gång till.
Jag har inte längre matlab och jag är inte superförtjust i  excels diagramverktyg. Är det Ohm-värden som loggas?  Jag provade även göra ett diagram lite snabbt över BT10 & BT11 med chatGPT!

Jag vet inte hur jag kan posta logg filen eller diagrambilderna här. måste jag ladda upp dem någon annanstans?

Tack på förhand

EmilV

  • Gäst
EmilV
SV: F1245 Kod 51 Tyda logg
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2025, 07:23:24 »
Provar göra nå länkar här!

Detta borde bli loggfilen
https://drive.google.com/file/d/1tKPHJt1XHZrRGYmtmzpx3oOhi6zyRPQE/view?usp=drive_link
Detta kan vara excel-diagrammet

Detta kan vara chat-gpt diagrammet

EmilV

  • Gäst
EmilV
SV: F1245 Kod 51 Tyda logg
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2025, 07:33:57 »
Länken till log filen verkar fungera. Men Bilderna ville inte visas direkt här. Så jag provar väl göra "vanliga" länkar till dem också

Excel
https://drive.google.com/file/d/1-pdSj1fnDkGO43JtfnY56Zm-sCNFTy8-/view?usp=drive_link
GPT
https://drive.google.com/file/d/1zG7_Jn2QbW71LhkwbTh6VKn4JKPcLBtB/view?usp=drive_link

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Kod 51 Tyda logg
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2025, 10:57:46 »
Låter det som att det är luft på den kalla sidan? (brine)

Enligt din logg, så strax innan larmet gick BT10 (inkommande brine) ner mot 3 grader men BT11 (utgående brine), stod i princip still. Det talar ändå för att det är ett flöde från hålet (pumpen gick också på 14% fart), men eftersom BT11 inte sjunker kraftigt (vilket den tenderar att göra om det är luft i systemet som begränsar cirkulationen). BT10 borde väl heller inte sjunka, om cirkulationen inte fungerar.

Jag hade provat ställa köldbärarpumpen på fast maxfart (100%) bara för att utesluta att det är bristande flöde, och se om den fungerar då. Har du provat lufta cirkulationspumpen? MEN bristande flöde borde ge en starkt sjunkande värde på BT11 (utgående) vilket du inte ser. Eller så sitter tempgivaren på ett sätt som gör att den inte påverkas av att kompressorn går.

Men tycker också du har väldigt långa gångtider för att vara plusgrader (och lågt delta på värmesidan, är det golvvärme eller radiatorer?), så det kan väl även vara så att din uteffekt har sjunkit (klödmedieläckage), men vet inte om det normalt orsakar LP-larm.

Jämför vi delta vid eltillsats (4kW, delta 8 grader, 75% pumphastighet), mot delta när den går på kompressor (2.5 grader, 75%) så låter det som kompressorn inte ger nån effekt alls (knappt 1-1.5 kW?).

Har trycket stigit på värmesidan eller köldsidan på sistone? Och du får springa och lufta? 
« Senast ändrad: 26 februari 2025, 11:08:07 av jishi »
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

EmilV

  • Gäst
EmilV
SV: F1245 Kod 51 Tyda logg
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2025, 11:22:10 »
Tack för svar!

Jag har fått lufta värmesidan ganska många gånger denna vinter. Detta har jag trott bero på ett läckage i garagets golvvärmesystem! Ska ta tag i det till sommaren när jag kan tömma systemet!
Jag har både radiatorer (både en en-rörskrets & en två-rörskrets) och två st golvvärme system.
Huset är från 1937 så det är tillbyggt och ombyggt i omgångar!

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Kod 51 Tyda logg
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2025, 11:32:32 »
Tack för svar!

Jag har fått lufta värmesidan ganska många gånger denna vinter. Detta har jag trott bero på ett läckage i garagets golvvärmesystem! Ska ta tag i det till sommaren när jag kan tömma systemet!
Jag har både radiatorer (både en en-rörskrets & en två-rörskrets) och två st golvvärme system.
Huset är från 1937 så det är tillbyggt och ombyggt i omgångar!

Har trycket stigit på värmebärarsidan innan du luftat? Om du har ett köldmedieläckage, så bör det identifieras innan det går för långt, var någon skräckhistoria där man valt att inte göra något på länge och kompressorn fylldes med köldbärarvätska och dödade den. Om det bara är din kondensor-värmeväxlare som gått sönder så är det en mycket billigare reparation än att byta kompressor...

Men som sagt, en stor varningsflagg är att det inte ser ut som din värmepump ger så mycket effekt. Kommer inte ihåg vad det var för larm jag fick när min kondensor hade läckt för mycket (HP eller LP). Jag hade försökt få tag på nån som kan koppla in en manometer och kolla trycket. Fast ditt tvåkretssystem kanske förvirrar delta-siffrorna, jag har bara enkrets, radiatorer vilket är lättare att resonera kring.

Vad är det för storlek på pumpen?
« Senast ändrad: 26 februari 2025, 11:34:53 av jishi »
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

EmilV

  • Gäst
EmilV
SV: F1245 Kod 51 Tyda logg
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2025, 13:23:44 »
Okej. ojdå. då måste jag nog få tag på en auktoriserad reparatör att kolla  :o

Nu när jag var hem en sväng på lunchen så testade jag köra kontinuerlig KB pump och starta. den stannade två gånger.

ny logg fil!
https://drive.google.com/file/d/1LaOkvQgydE-lSEh_71PR8V7F8hMxFJog/view?usp=drive_link

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Kod 51 Tyda logg
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2025, 14:29:47 »
Kontinuerlig drift innebär bara att den även går när kompressor inte går. Hastigheten är bara 30% ser det ut som. Det finns en annan inställning för hastigheten på köldbärarpumpen.

Men tempgivarna visar ändå på att utgående brine är samma eller högre än inkommande. Antingen så visar givarna fel (fast de rör sig ju ändå upp/ner), eller så får du inte ut någon värme från kompressorn.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

EmilV

  • Gäst
EmilV
SV: F1245 Kod 51 Tyda logg
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2025, 15:07:52 »
Hade 100% vid första start. Då körde jag även tvångskörning i en minut innan jag återställde larmet. (borde synas första två minuterna eller så). Men den bröt på en gång nästan så jag ändrade tillbaka det.
Dela loggen denna gången är väl bara ca 30 min?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1245 Kod 51 Tyda logg
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2025, 19:31:26 »
Larm 51 är LP larm, kondensorväxlaren är trasig, ganska vanligt på årsm2011 tyvärr. Slå över på eldrift, innan gasen är helt slut, för då går vattnet bakvägen in i systemet, och det blir dyrt.
« Senast ändrad: 26 februari 2025, 19:34:43 av DonPablo »
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

EmilV

  • Gäst
EmilV
SV: F1245 Kod 51 Tyda logg
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2025, 14:22:20 »
Tack så mycket båda två. ska ringa runt till nå reparatörer i närheten och höra ifall någon vill reparera åt mig. :)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1245 Kod 51 Tyda logg
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2025, 08:41:07 »
Ja se till att få en bra reparatör, som byter expansionsventil och torkfilter också, när man väl är inne och rotar i systemet. Torkfiltret skall bytas vid varje ingrepp, och har expansionsventilen gått sen 2011, är det dags för byte.
Hur många kw har du?
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1245 Kod 51 Tyda logg
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2025, 17:46:06 »
Ja se till att få en bra reparatör, som byter expansionsventil och torkfilter också, när man väl är inne och rotar i systemet. Torkfiltret skall bytas vid varje ingrepp, och har expansionsventilen gått sen 2011, är det dags för byte.
Hur många kw har du?
Varför sa du inte att du är från Boden =)
Hörde av arbledarn att du ringt in och fått pris, klart du väljer oss, vi är bäst i norrbotten på Nibe, det kan jag lova.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1245 Kod 51 Tyda logg
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2025, 21:21:10 »
Imorgon blir det felsökning hos EmilV
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad MantaTIC

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 213
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Kod 51 Tyda logg
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2025, 20:22:44 »
Vad var det för fel?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage påbörjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!