Jag har en Daikin Altherma GEO3 EGSAX 10 kW som beställdes i början av juni 2023 0ch installerades i början av september 2023. jag följde hur mycket el som förbrukats för uppvärmning och hur mycket värme som producerats för uppvärmning på värmepumpens display och fann att COP var c:a 3,7. Jag noterade endast data för uppvärmning. Jag har en eftervärmare på varmvattnet som matar ut 63 grader för att alltid hålla legionellafritt. Varmvattnet i förrådsberedaren i värmepumpen höjs på nätterna till 47 grader utom en natt i veckan då den höjs till 54 grader vilket syftar till att hålla beredaren i huvudsak legionella fri. Jag är således bara intresserad av att mäta COP för uppvärmningen av huset.
Jag kontaktade Daikin genom återförsäljaren som lämnade över ärendet till Daikins utbildningschef som var den som svarade på det mesta. Jag fick veta att data på displayen inte var uppmätta data utan beräknade enligt en algoritm.
Jag lät ett företag som bl.a. installerar fjärrvärmemätare förse anläggningen med noggranna mätare. På uppvärmningskretsen inkl en tillräcklig mätsträcka för uppvärmningsvattnet. Det blev en ABB elmätare och en Kamstrup värmemätare. Elmätaren visar kW med tre decimaler, den sista fladdrar lite. Värmemätaren kan mäta flöden ner till 2 l/h enligt Kamstrups återförsäljare. För att räkna ut COP kan jag lätt läsa av båda mätarna samtidigt då driften är stabil under lång tid. Enligt Daikins datablad skall maximalt COP vara 4,89 vid mätningsdata som är ett effektuttag om 5,6 kW, temperatur på utgående värme 35 grader C samt ingående köldbärare 0 grader C. Jag hade inte möjlighet att tillhandahålla ett KBin = 0 grader, jag hade istället +5 grader. då hålet vid tillfället var nyborrat. I Daikins reklam vid tidpunkten flaggades för att ett COP om 5 var möjligt att nå vilket för mig skulle innebära att det verkliga värdet på av mig uppmätt COP= 4,3 var runt 15 % för lågt.