Nibe F1245 - Enkel fjärrstyrning
« skrivet: 26 januari 2025, 21:23:35 »
Jag har inte Uplink (för gammal pump) men har fixat de viktigaste åtgärderna med en Shelly Plus 1.

Aux 1 och 2 är kopplade till "Extern justering" (börvärde framledning alt. innetemperatur) respektive "Aktivera ekonomi" (varmvattentemp). De två är bägge kopplade till Shelly-puckens utgång (potentialfri kontakt). Genom att sluta kontakten aktiverar jag "Semesterläge" då "Extern justering" är satt till en lägre rumstemperatur.

AA3-X6:9 och 11 till "O" på Shelly*
AA3-X6:10 och 12 till "I" på Shelly*

Ingången på Shelly är kopplad till NC på larmutgången AA3-X7 (default summalarm).
AA3-X7:1 till "SW" på Shelly**
AA3-X7:3 till "L" på Shelly**

Då denna Shelly-puck kan matas med 12 V DC har jag tagit matningen från AA3-X4 så alla kablar kopplas till I/O-kort AA3.
AA3-X4:12 till "12V" på Shelly
AA3-X4:9 till "L" på Shelly

När relät "faller" p g a av larm eller strömavbrott aktiveras en "action" och det märks, kan jag lova (även om appen inte är startad) ...  :o
Utgången måste vara "inblandad" i händelsen, men jag har helt enkelt konfigurerat att utgången skall vara ON eller OFF, så jag får larm oavsett om jag har semesterläge aktiverat eller inte.

(*) Då det är potentialfria kontakter spelar "polariteten" ingen roll, kan kopplas tvärt om.
(**) Då det är potentialfria kontakter spelar "polariteten" ingen roll, kan kopplas tvärt om.
« Senast ändrad: 26 januari 2025, 21:53:33 av midag »
**********************************
Äldre villa i Säivis (Haparanda kommun)
Nibe F1245 från 2012, i berg (borrdjup okänt)
RMU 40 samt Husdata H60
Högtemperatursystem, tidigare oljeeldning.

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1245 - Enkel fjärrstyrning
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2025, 09:19:29 »
Kul idé!

Jag hade schemalagd sänkning ett tag på min f1226 enligt liknande princip. Tyvärr motverkades energibesparingen av att återhämtningen på morgonen startade eltillsatsen pga att grad minuterna sjönk hastigt.

Då F1245 har fler auxingångar, så ger det dig möjligheten att kombinera avslag av semesterläge med en till ingång som spärrar eltillsats för att undvika detta, under en viss period. Nåt värt att tänka på om du kommer automatisera detta ofta.

Jag kör också en rpi som emulerar ett usb-minne, som regelbundet mountar samma usb-volym (readonly) och skickar upp filerna till mitt loggsystem (influxdb, grafana) vilket också ger mig loggdata med några minuters fördröjning. Vilket annars är den andra delen av myuplink som faktiskt har stort värde.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad midag

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Säivis, Haparanda
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245 - Enkel fjärrstyrning
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2025, 10:59:03 »
Kul idé!

Jag hade schemalagd sänkning ett tag på min f1226 enligt liknande princip. Tyvärr motverkades energibesparingen av att återhämtningen på morgonen startade eltillsatsen pga att grad minuterna sjönk hastigt.

Då F1245 har fler auxingångar, så ger det dig möjligheten att kombinera avslag av semesterläge med en till ingång som spärrar eltillsats för att undvika detta, under en viss period. Nåt värt att tänka på om du kommer automatisera detta ofta.

Jag kör också en rpi som emulerar ett usb-minne, som regelbundet mountar samma usb-volym (readonly) och skickar upp filerna till mitt loggsystem (influxdb, grafana) vilket också ger mig loggdata med några minuters fördröjning. Vilket annars är den andra delen av myuplink som faktiskt har stort värde.
Jag bor ensam och reser bort tämligen ofta, använder semesterläget då. Göra det nattetid är inget jag övervägt.
Slår av semesterläget när jag är på hemväg.
**********************************
Äldre villa i Säivis (Haparanda kommun)
Nibe F1245 från 2012, i berg (borrdjup okänt)
RMU 40 samt Husdata H60
Högtemperatursystem, tidigare oljeeldning.

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1245 - Enkel fjärrstyrning
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2025, 14:23:11 »
Göra det nattetid är inget jag övervägt.
Slår av semesterläget när jag är på hemväg.

Förstår, men problemet som jag beskriver lär uppstå vid dessa tillfällen också. Du är förmodligen inte intresserad av att huset återgår till normal temperatur snabbt, men regleringen kan anse att den behöver köra eltillsats för att "komma ikapp". Därav att jag tipsade om att kanske också styra blockering av tillsats när du slår av semesterläge, för att spara några kronor.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad midag

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Säivis, Haparanda
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245 - Enkel fjärrstyrning
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2025, 23:42:25 »
Förstår, men problemet som jag beskriver lär uppstå vid dessa tillfällen också. Du är förmodligen inte intresserad av att huset återgår till normal temperatur snabbt, men regleringen kan anse att den behöver köra eltillsats för att "komma ikapp". Därav att jag tipsade om att kanske också styra blockering av tillsats när du slår av semesterläge, för att spara några kronor.

OK, nu förstår jag! Skall kolla på det.
**********************************
Äldre villa i Säivis (Haparanda kommun)
Nibe F1245 från 2012, i berg (borrdjup okänt)
RMU 40 samt Husdata H60
Högtemperatursystem, tidigare oljeeldning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!