Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Legionellakörning på Atria  (läst 4776 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad AJ

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Legionellakörning på Atria
« skrivet: 01 juni 2006, 19:13:52 »
Jag har inställt att det var 14:e dag ska köras värmning till 60 grader pga legionella. Jag kan dock inte se att jag får någon TS tid alls. Klarar pumpen verkligen att gå upp till 60 grader utan tillsats? Var kan man se att den verkligen haft temperaturen uppe i 60 grader?

Anders
« Senast ändrad: 01 juni 2006, 19:30:31 av AJ »
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7721
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Legionellakörning på Atria
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2006, 22:06:18 »
TS har kanske inte legat inne en timme än för det går ganska fort att värma dom sista graderna och den räknar ju bara heltimmar. Men var lugn dom kommer så småningom :'(
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Heiho

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Legionellakörning på Atria
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2006, 22:14:54 »
Som kocken säger, räkneverket räknar i hela timmar.
Om du med en timmes exakthet vet när legionellaskyddet skall gå in så kan du se det på grafen över varmvatten.
Enligt normen "säkra vatteninstallationer" skall legionellaskyddet gå in en gång var 7 dag, nya värmepumpar levereras med denna inställning.

Utloggad AJ

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Legionellakörning på Atria
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2006, 17:36:10 »
Fabriksinställning på Atria är legionellakörning var 14:e dag, toppvärmestopp 60 grader (Thermia installationsanvisning, sid 56.).   :,v( 

Följer inte Themia "normen"; behöver man gå in och ändra till 7 dagar???

Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.

kylteknikern

  • Gäst
kylteknikern
SV: Legionellakörning på Atria
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2006, 14:28:15 »
Fabriksinställning på Atria är legionellakörning var 14:e dag, toppvärmestopp 60 grader (Thermia installationsanvisning, sid 56.).   :,v( 

Följer inte Themia "normen"; behöver man gå in och ändra till 7 dagar???

Anders

Hej
jo det kan du lita på att vi gör, men denna Norm som nämns träder inte i kraft för än efter Midsommar i år om jag inte missminner mig. och det som var tryckt före det är redan tryckt. som i ditt fall.
// Thermia Support

Utloggad AJ

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Legionellakörning på Atria
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2006, 20:35:38 »
OK. Ska jag sätta den på 7 dagar och räcker 60 grader?

Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.

Utloggad Sigmund

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Legionellakörning på Atria
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2010, 08:05:57 »
Hei.

Jeg ha nå lest en god del på forumet, og må si det er et flott forum!

I forbindelse med legionella funksjonen er det noe jeg lurer på. Finnes det noen mulighet til å ha denne funksjonen når min pumpe er innstilt til kun drift varmepumpe?

Jeg ønsker ikke å ha drift auto ettersom jeg da opplever at anlegget bruker tilskudd hver morgen etter at det har blitt brukt mye varmtvann.

Jeg har atria 8, som brukes til oppvarming av ny bolig 180m2 og varmtvann. Problemet er når det er fra minus 5 til minus 15 ute. Jeg tror at dette skjer for at tempraturen i huset ikke skal synke, men dette er ikke problem for meg da jeg ikke er hjemme i denne perioden av dagen.

Håper noen kan svare.

Sigmund

Utloggad Heiho

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Legionellakörning på Atria
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2010, 08:52:18 »
Nej, det kan du inte.
Men du kan välja drift Auto, 1 elsteg och höja integralvärdet för denna så att den aldrig går in förutom vid just legionellauppvärmning.

Utloggad Sigmund

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Legionellakörning på Atria
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2010, 09:04:22 »
Takk for raskt svar!

Dette fører jo til det jeg ønsker så det må jo være en god løsning.

Er det noen som orker å gi en kort forklaring på hvordan jeg stiller inn på denne måten.

Takk!

Sigmund

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!