Författare Ämne: IVT Greenline HE 9 piper och startar om  (läst 1526 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad NoiseMaker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
IVT Greenline HE 9 piper och startar om
« skrivet: 05 juli 2024, 17:58:04 »
Skulle på resa och tänkte för första gången använda semesterläget på pumpen. Ändrar i Home Assistant via en Husdata-box. Någon minut senare säger min fru att VP:n piper. Den ger ifrån sig tre korta pip och verkar sedan starta om. Kan få fram en meny, men inget mer. Öppnar och petade loss kontakten till Husdata-boxen men problemet kvarstod. Sedan var vi tvungna att åka.

Har ännu inte ringt någon support/reparatör, för det man inte tänker på finns inte och då minskar ångesten, men vi behöver ju ha varmvatten när vi kommer tillbaka på måndag.

Utloggad NoiseMaker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HE 9 piper och startar om
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2024, 18:19:43 »
Ingen som har någon insikt att bidra med?

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1636
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: IVT Greenline HE 9 piper och startar om
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2024, 20:35:07 »
Om du stänger av HA och ber ngn koppla in Husdata igen så borde du i webinterfacet se statusen på vpn. Vet inte om du även där kan slå av och på semesterläget eller om du måste in i Husdata hemma.
« Senast ändrad: 08 juli 2024, 01:06:51 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad NoiseMaker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HE 9 piper och startar om
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2024, 22:16:38 »
Jag får prova det när jag kommer hem. Vet inte om den kommer hinna läsa så mycket info innan pumpen startar om dock. Men det är ju en väg att prova.

Utloggad NoiseMaker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HE 9 piper och startar om
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2024, 21:39:30 »
Följande visas i loggen. Vet inte vad som hör till VP:n och vad som hör till H66:an.
Vad är VD Read version file failed?
Lite oroväckande är att det står "High Pressostat 1".

Har under två års tid fått larm om "Hög temperaturskillnad värmebärare E21", ca en gång i timmen, men det har bara varit när den producerat värme på slingorna, inte sommartid när det bara görs varmvatten.


Citera
21:19:13 Room temp setpoint 21.00C
21:19:22 Prog ver Minor 6.00
21:19:23 VD Read version file failed!
21:19:23 Rego 1000 ver: 57343.6.57343
21:19:28 HP Set via Web: Holiday mode is set to 1
21:19:38 VD Read version file failed!
21:19:38 Rego 1000 ver: 57343.6.57343
21:19:43 HP Set via Retry: Holiday mode
21:19:53 VD Read version file failed!
21:19:53 Rego 1000 ver: 57343.6.57343
21:19:58 HP Set via Retry: Holiday mode
21:20:06 Prog ver Major 3.00
21:20:08 VD Read version file failed!
21:20:08 Rego 1000 ver: 3.6.57343
21:20:12 No access, disabling HD-online!
21:20:14 HP Set via Retry: Holiday mode
21:20:15 HP Set NOT confirmed!
21:20:23 VD Read version file failed!
21:20:23 Rego 1000 ver: 3.6.57343
21:20:33 High Pressostat 1
21:20:47 VD Read version file failed!
21:20:47 Rego 1000 ver: 3.6.57343
21:21:03 HP Set via MQTT: Holiday mode is set to 1
21:21:12 VD Read version file failed!
21:21:12 Rego 1000 ver: 3.6.57343
21:21:17 Hot gas 19.10C
21:21:18 HP Set via Retry: Holiday mode
21:21:23 HP Set value same as current, abort!
21:21:27 VD Read version file failed!
21:21:27 Rego 1000 ver: 3.6.57343
21:21:33 HP Set via Retry: Holiday mode
21:21:42 VD Read version file failed!
21:21:42 Rego 1000 ver: 3.6.57343
21:21:43 R1000 v0 Loading...
21:21:48 HP Set via Retry: Holiday mode
21:21:49 HP Set NOT confirmed!
21:22:03 Rego 1000 ver: 3.6.57343
21:23:14 Radiator Forward 22.40C

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1636
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: IVT Greenline HE 9 piper och startar om
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2024, 09:59:10 »
Ser ut som logg från Husdata, har du mer temperaturer om du scrollar nedåt, tex varmvattnet?

Pressostat 1, tex din värme cp kanske har stannat?

Har du larm E21 har du nog för dåligt flöde däröver. Vet du orsaken kan det vara ok, annars kanske det är bra att se över installationen.
« Senast ändrad: 09 juli 2024, 10:02:00 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad NoiseMaker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HE 9 piper och startar om
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2024, 11:24:19 »
Just nu ser jag inga temperaturer alls från H66.

Det kan mycket väl vara så att E21 kommer av att interna CP:n har stannat.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35965
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: IVT Greenline HE 9 piper och startar om
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2024, 11:36:05 »
Det är vanligt med igensatta flexslangar på lite äldre IVT, det kan ge högtryckslarm om flödet blir för lågt på värmebärarsidan.
Stängda termostater kan ge samma fenomen.
Att den startar om tyder dock mer på någon form av systemfel.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!