https://kruff.se/allt-for-kyla/automatik/spolar-magnetventiler/ovriga/testspole-cps-permanent-magnet-tlmkc18/?novat=0&gclid=Cj0KCQiAsburBhCIARIsAExmsu5VmYKtQyDseXwlBwTd3h-EH04ipxEbQaIok9U47V554bnGMy3GKdoaAsnUEALw_wcB
Tack, har beställt en då kan jag iallafall utesluta ventilen. Hade en service tekniker här i måndags som kollade köldmediatryck och lite allmän felsökning, men han var knappt intresserad att öppna burken. Han konstaterade dock att han inte stött på ett liknande fel med dessa symptom. Efter lite dividerande på telefon med någon "expert" så kom de fram till att det endera är kortet eller 4-vägs ventilen, vilket som så är det inte lönt att laga utan helt ny pump bör inhandlas, sedan lade han till, du kan mer om den här värmepumpen än vad jag kan så nu kastar jag in handduken och åker iväg. Jag har full förståelse att de inte kan lägga ned hur mycket tid som helst eftersom jag fick ett fastpris.
Som allmänt teknikintresserad så vill jag gärna gå till botten med den. Ska sägas att nu vid 0C så har den från igår kväll gått bra utan problem med ca 10 avfrostningar på raken. Under -3 så börjar problemen och sedan eskalerar dem, vid -15 så är det väldigt svårt att få igång den igen men det går.
SÃ¥ har ser mitt attack plan ut;
1) Har insförskaffat en bunt med 10K PTC givare vilket de flesta av sensorerna verkar vara de som används
2) Beställt magneten som electroluxaren rekommenderade
3) Beställt en ny spole till 4-vägarn.
Symptom; Vägrar växla tillbaka till varmt läge efter avfrostning
Inga Larm, inget annat än att den startar och fortsätter i kallt läge. När jag stänger av och slår på några gånger kan den hamna i varmt läget .. men det händer att det knappt är görligt.
Jag skrev ett script som automatiskt känner av när den hänger sig och försöker starta om, i loggarna ser jag ibland att den har försökt en hel natt utan att lyckas .. när det varit mellan -6 -10. Däremot har det funkat i kallare temperaturer.
Potentiella teorier;
1) Köldmedia brist - enligt teknikern är det inte brist på köldmedium - den ger dessutom god värme när den fungerar - just nu har den värmt upp hela övervångingen under natten och det är komfortabla 23 grader
2) Givarproblem - givare (TE) på yttre värmeväxlaren i ute enheten - det finns ju ett temp beroende men ändå skeptisk att det skulle vara givaren.
3) 4-vägs ventil, - helt enkelt kärvar eller att det är fukt i köldmediet så den fryster på något sätt - men som sagt den har fungerat 12 år utan problem tidigare. Lite oklart ang funktionen men antagande är att värmeläget kräver att solenoiden aktiveras ...
4) Solenoiden till 4-vägarn - möjligtvis skulle den kunna ha degenererat på något sätt, lindningarna har tagit skada.
5) Styrningen till solenoiden - här har vi allt från; * Anslutningskabel * Kontakt *Inverter/styrkortet
6) Styrkortet - Här tänker jag mig en hop med olika feltyper;
Har försökt med att få mer info om själva kortet men service manualen ger ganska lite info, jag antar att service tekniker i princip aldrig ger sig in på själva kortet utan det bara byts ut.
Själv har jag inga betänkligheter att ge mig in på kortet men jobbigare när man inte har riktiga underlag.
Kortet är av typ; MCC5070 - ser att det finns olika produktnummer för olika effekt modeller men antar att detta är någon strap eller möjligtvis microswitch på korter för att konfigurera.
Så följande tänker jag om kortet utan att veta detaljer;
1) Säkringar/spännings problem - kortet fungerar i övrigt och jag ser ingen speciell avsäkring för denna funktion och dessutom går det ju att få att fungera om man startar om.
Skulle möjligtvis kunna vara degenerering av kondensatorer, vilket gör att man inte får samma tolerans av höga strömmar vilket skulle kunna vara fallet vid lägre temp. Och man får en hickup vid omstart som påverkar solenoiden.
2) Ett problem på själva PCBn - Fukt, elektromigration i PCB eller kontaktanslutning eller runt komponenter - skulle kanske påverka strömutag vilket i kallar temperature när det går trögare att växla?
3) Jag antar att konstruktinen är sådan digitala delen styr något form av drivsteg, effekttrissa, mosfet eller dyligt, spolen verkar ju vara på 12v så jag antar att det är en ganska standard konstruktion.
Vad jag förstår så styrs först en drivspänning ut och sedan en "hållspänning" - av erfarenhet så är det just drivstegen som flyger och digitala delen brukar klara sig bättre.
Här tänker jag mig att det blivit någon form av påverkan på komponenter vilket skulle kunna leda till högre temp känslighet .. eller helt enkelt degenerering över tid.
Felsökningsstrategi;
1) Byta 10K sensorn i externa värmeväxlarn och se om det blir någon skillnad
2) Använda elektroluxarns föreslagna magnet för att utesluta 4-vägsventilen
3) Sätta in en ny spole till 4-vägarn
4) Om felet kvarstår - mäta pulsen till spoolen (eftersom det finns en exakt lika spoole till omslag av 1-2 kompressor) funktionen så tänker jag att jag kan jämföra med den.
5) Om pulsen är degenererad så då blir det att leta sig in på kortet
Kommentera gärna och lägg eller uteslut någon teori eller något jag borde undersöka?
Och om någon har mer info om kortet ifråga så hade det varit guld.
Part NR: 4306V151 PC BOARD ASSY(13PAVP-ND MCC5070