Författare Ämne: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic  (läst 11467 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad LinusP12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #75 skrivet: 23 november 2023, 15:07:22 »
Skit med detta.  Det måste gå att få ordning på det. Att ta in en jour blir häftigt dyrt och dom kanske inte kan se eller förstå något. Klart att det är något med flödet på KB som gör det eller givarfel. I Övrigt så gör bara VP vad som den ställs i värden på, men nu får den inte som den ska information som den vill ha och bråkar. Är det givarfel och någon ger fel värde som isig KB så löser LP ut. Ingen tvekamhet om det
Var i landet är du

Jouren på Thermia (återförsäljare) svarar inte ens, så den summan slipper jag nog oroa mig för.  ::) :o

Ja, givarfel på båda köldbärarna är det. Kompressorn blir frostig. Kan jag koppla ur någon givare, till exempel de två kablarna som sitter på pressostaten LP?

Jag finns i Sundsvallstrakten.

Edit: kl. 1510 så började den larma igen, gick i ca 15 minuter.

« Senast ändrad: 23 november 2023, 15:10:33 av LinusP12 »

Utloggad BergAdde

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 256
  • Karma +0/-0
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #76 skrivet: 23 november 2023, 16:37:57 »
Gradminutinställningen är ökad, då blir det med automatik färre starter och längre driftcykler. Det kan förstås handla om sliten kompressor som andra har varit inne på.

 
Är inte med på logiken där. Om kompressorn in ger någon värme tas inte heller någon värme från borrhålet. Då blir borrhålet varmare. Att borrhålet är så kallt betyder att borrhålet är hårt belastat vilket borde betyda att pumpen fungerar som den ska.

Jag tänker såhär att en kompressor som är sliten kan inte producera värme ordentligt, det sitter en ZR28 i den som är en scroll. Kompressionen finns knappt och integralen bara räknar ner fortare än kvickt, så kompressorn startar hela tiden och går längre perioder än förut så i princip flöder brinevätskan hela tiden och hinner inte ens stanna i borrrhålet innan det är dags igen.


För om borrhålet fryser nu under 10 minus och sundsvall har ju haft 25 minus och nu plötsligt fryser borrhålet.

Eller tänker jag helt galet fel?
« Senast ändrad: 23 november 2023, 16:59:30 av BergAdde »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #77 skrivet: 23 november 2023, 17:24:22 »
Nu har jag snurrat igång åbäket igen. VP 60 TS 310, och jag såg att elpatron gick in, det gillar jag. Annars betyder det väl att man stressar kompressorn, som blir ledsen, då den aldrig kommer upp i önskat börvärde på framledningen? :)

Feltänkt enligt min mening. Kompressorn stressas inte av att gå långa perioder. Tvärtom mår den inte bra av många korta driftcykler. Elpatronen ska gå in så lite som möjligt. Kompressorn ska ges tid att beta av gradminuterna.   

Tillsatstiden är 208 timmar per år vilket betyder att det behövs väldigt lite tillsats, troligen under 1000 kWh/år beroende på inkopplad effekt. Kompressorn har gått ca 4200 timmar per år. Det tyder på lite klen dimensionering och borde ha gett mer tillsatstimmar per år men man kanske accepterade lite lägre temperatur inomhus tidvis.   

Det är ingen mening med att kosta på ny pump. Är köldbärartemperaturerna in/ut -6/-12 betyder det att borrhålet är för klent. Detta faktum ändrar inte en ny pump på. Jag förutsätter att temperaturerna är korrekt uppmätta. Man kan tvivla på det med tanke på att det är i början av vintern och det inte har varit problem tidigare år. Det är orimligt att värmepumpen helt plötsligt skulle ge högre effekt och ta ut mer värme från borrhålet.

En köldbärardifferens på 6 grader är mycket med tanke på att borrhålet är bara ca 120 meter djupt. 3-4 grader hade varit rimligare med cirkulationspumpen på högsta fart. En kraftigare cirkulationspump skulle minska differensen men det skulle fortfarande vara väldigt låga köldbärartemperaturer. Medelvärdet in/ut ändras inte så mycket. Att borran är frusen behöver i sig inte betyda några problem. I norra Sverige är det svårt att undvika isbildning i borrhålet

En möjlighet är att slangen har blivit klämd i borrhålet av isen. KBut som då tidigare låg på gränsen till att utlösa LP-larmet kan då ha passerat den gränsen. Men det är spekulationer.

Är -6/-12 korrekta temperaturer betyder det en temperaturdifferens mellan berg och köldbärarens medeltemperatur på 14 grader. Det skulle ge en värmeflöde på lite över 50 W/m aktivt hål. 110 meter aktivt borrhål skulle betyda 5,5 kW värme från berget. Räknar man med COP=3 betyder det att pumpen ger 7,3 kW. Det borde bli lägre effekt med tanke på att köldbärartemperaturen är så låg. Det är svårt att få grepp om det här problemet, det finns information som inte passar ihop. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad LinusP12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #78 skrivet: 23 november 2023, 19:09:17 »
Feltänkt enligt min mening. Kompressorn stressas inte av att gå långa perioder. Tvärtom mår den inte bra av många korta driftcykler. Elpatronen ska gå in så lite som möjligt. Kompressorn ska ges tid att beta av gradminuterna.   

Tillsatstiden är 208 timmar per år vilket betyder att det behövs väldigt lite tillsats, troligen under 1000 kWh/år beroende på inkopplad effekt. Kompressorn har gått ca 4200 timmar per år. Det tyder på lite klen dimensionering och borde ha gett mer tillsatstimmar per år men man kanske accepterade lite lägre temperatur inomhus tidvis.   

Det är ingen mening med att kosta på ny pump. Är köldbärartemperaturerna in/ut -6/-12 betyder det att borrhålet är för klent. Detta faktum ändrar inte en ny pump på. Jag förutsätter att temperaturerna är korrekt uppmätta. Man kan tvivla på det med tanke på att det är i början av vintern och det inte har varit problem tidigare år. Det är orimligt att värmepumpen helt plötsligt skulle ge högre effekt och ta ut mer värme från borrhålet.

En köldbärardifferens på 6 grader är mycket med tanke på att borrhålet är bara ca 120 meter djupt. 3-4 grader hade varit rimligare med cirkulationspumpen på högsta fart. En kraftigare cirkulationspump skulle minska differensen men det skulle fortfarande vara väldigt låga köldbärartemperaturer. Medelvärdet in/ut ändras inte så mycket. Att borran är frusen behöver i sig inte betyda några problem. I norra Sverige är det svårt att undvika isbildning i borrhålet

En möjlighet är att slangen har blivit klämd i borrhålet av isen. KBut som då tidigare låg på gränsen till att utlösa LP-larmet kan då ha passerat den gränsen. Men det är spekulationer.

Är -6/-12 korrekta temperaturer betyder det en temperaturdifferens mellan berg och köldbärarens medeltemperatur på 14 grader. Det skulle ge en värmeflöde på lite över 50 W/m aktivt hål. 110 meter aktivt borrhål skulle betyda 5,5 kW värme från berget. Räknar man med COP=3 betyder det att pumpen ger 7,3 kW. Det borde bli lägre effekt med tanke på att köldbärartemperaturen är så låg. Det är svårt att få grepp om det här problemet, det finns information som inte passar ihop.

Är kB ut temperaturen från hålet eller pumpen??

Jag låter den gå på elpatron några dygn, så får vi hoppas på att skiten ev. Tinar. Ger upp nu. Det ska komma en nästa vecka med grejor.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1654
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #79 skrivet: 23 november 2023, 19:43:02 »
Tanken var väl att få till lite mer elpatrontid för att avlasta hålet lite grann?

Men larmet kanske kommer ändå?
Är det bara pressostatgivaren som genererar larmet eller är det även andra villkor inblandande som tex brine givarna, vet någon detta?

Jag personligen hade nog lyft av de olika givarna för att förstå vad som specifikt triggar larmet.
Hur står pressostaten vid icke larm resp larm?
Går det bygla? Är det okay att göra eller inte att rekomendera? Hur felsöker man vidare utan att ta dit dyr tekniker?
 
Kanske redan finns en länk till en förberedd guide här på forumet??
Tror det var frågeställningen.
« Senast ändrad: 23 november 2023, 19:49:13 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad BergAdde

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 256
  • Karma +0/-0
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #80 skrivet: 23 november 2023, 21:09:17 »
Pressostaten som sitter i hans pump är en ACB-4UA12 som bryter på 1.5 Bar.
Han har 1.7 kg R404A i pumpen.

Givarna styr inget eller ger felkoder mer än att de kan visa lite fel men är inte kopplade till något som ändrar styrning eller bryter vid olika värden. 
« Senast ändrad: 23 november 2023, 21:18:52 av BergAdde »

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1654
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #81 skrivet: 23 november 2023, 21:33:50 »
Pressostaten som sitter i hans pump är en ACB-4UA12 som bryter på 1.5 Bar.
Han har 1.7 kg R404A i pumpen.

Givarna styr inget eller ger felkoder mer än att de kan visa lite fel men är inte kopplade till något som ändrar styrning eller bryter vid olika värden.

Tack☺️
Så pressostaten är sluten över 1,5 bar?
Är det ok att bygla den tillfälligt?
« Senast ändrad: 23 november 2023, 21:35:32 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #82 skrivet: 23 november 2023, 21:38:03 »
KBut är temperaturen ut från pumpen.

Tanken var väl att få till lite mer elpatrontid för att avlasta hålet lite grann?

Då förstår jag tankegången.

Hoppas att det kommer en tekniker som se problemet ur ett vidare perspektiv. Att det kommer någon som konstaterar att köldbäraren är alldeles för kall och att borran är frusen har man inte mycket glädje av. Det intressanta är ju varför det är problem med det nu och inte har varit det tidigare. Sen är det för få meter borrhål till pumpen med tanke på dess effekt och nordliga läge men så har det ju alltid varit.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad LinusP12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #83 skrivet: 23 november 2023, 21:52:30 »
KBut är temperaturen ut från pumpen.

Då förstår jag tankegången.

Hoppas att det kommer en tekniker som se problemet ur ett vidare perspektiv. Att det kommer någon som konstaterar att köldbäraren är alldeles för kall och att borran är frusen har man inte mycket glädje av. Det intressanta är ju varför det är problem med det nu och inte har varit det tidigare. Sen är det för få meter borrhål till pumpen med tanke på dess effekt och nordliga läge men så har det ju alltid varit.

Ja, det har alltid varit så. Bara gått, utan problem och med låg förbrukning. 4200kwh för värme och 1700kwh för tappvatten senaste energideklarationen. Något blev fel när pumpen för två,veckor sedan gick konstant och hårt såvid -18c, då fick jag LP och filtret var helt igengrott.

Rensade filtret och den gick i några dagar och nu har jag LP hela tiden. Kanske frös hålet.. eller så har jag vid rengöring tabbat mig..

Just ja, fick offert för ett till hål på 150m på 62271:- sen kan jag ta bort eller addera 10 meter för ca 3600kr. Vad tycker ni? Ta hit en kunnig som får se över pumpen, borra för 62 eller köpa en ny ctc gsi 612 för ca 135? Borra och pump är inte en lösning nu. Bara en av delarna är ett alternativ nu.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1654
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #84 skrivet: 23 november 2023, 21:55:45 »
Jag har ju samma setup fast då ca 3000 timmar drift per år, funderade på om det kunde vara så att grundvattnet är väldigt lågt, därav också den låga temperaturen - 6°?
Du fick ju inte ihop det riktigt nämnde du.
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1654
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #85 skrivet: 23 november 2023, 22:03:51 »
Ja, det har alltid varit så. Bara gått, utan problem och med låg förbrukning. 4200kwh för värme och 1700kwh för tappvatten senaste energideklarationen. Något blev fel när pumpen för två,veckor sedan gick konstant och hårt såvid -18c, då fick jag LP och filtret var helt igengrott.

Rensade filtret och den gick i några dagar och nu har jag LP hela tiden. Kanske frös hålet.. eller så har jag vid rengöring tabbat mig..

Just ja, fick offert för ett till hål på 150m på 62271:- sen kan jag ta bort eller addera 10 meter för ca 3600kr. Vad tycker ni? Ta hit en kunnig som får se över pumpen, borra för 62 eller köpa en ny ctc gsi 612 för ca 135? Borra och pump är inte en lösning nu. Bara en av delarna är ett alternativ nu.

Vad ingår i 62271 kr? All inkoppling, slang, brine etc?

Svårt att beställa ny pump utan att veta säkert vad problemet är, kanske är något enkelt. Håller med Roland.
« Senast ändrad: 23 november 2023, 22:24:35 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #86 skrivet: 23 november 2023, 22:33:23 »
Om man ska spåna fritt så är ju en möjlighet att borrhålet är helt genomfruset och att isklumpen på många ställen har tappat kontakten med bergväggen när den har kylts ner och krympt något. Det skulle förklara den dåliga värmeöverföringen men jag tvivlar på att det är möjligt att det kan bli så. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad LinusP12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #87 skrivet: 23 november 2023, 22:41:36 »
Tack för alla svar. Jag återkommer imorgon angående offert på borra. Godnatt :)

Utloggad BergAdde

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 256
  • Karma +0/-0
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #88 skrivet: 24 november 2023, 08:17:17 »
Tack för alla svar. Jag återkommer imorgon angående offert på borra. Godnatt :)

var det bekräftat av snubben att dina givare är defekta och visar fel värden?
Biltema 84-0801 eller vanliga ute termometer som kostar 100 spänn för två, dessa givare kan du stoppa under fodret på kalla sidan utanför pumpen nära skåpet. Så ser du temperaturen. Följer med en givare med sladd.  Sätt givaren under fordret/isoleringen.. (mot det kalla röret)

Det är bra att få korrekta värden.


« Senast ändrad: 24 november 2023, 08:24:51 av BergAdde »

Utloggad LinusP12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #89 skrivet: 24 november 2023, 09:44:13 »
Vad ingår i 62271 kr? All inkoppling, slang, brine etc?

Svårt att beställa ny pump utan att veta säkert vad problemet är, kanske är något enkelt. Håller med Roland.

"Offert enligt förfrågan

Energibrunn 140m med 6m foderrör 138,7 mm. Borrhål förses med DN40 kollektor som fylls med bioetanol.



Specifikation entreprenad:

Markslang 2x5m, DN40 från brunn till insida yttervägg. Erforderlig mängd etanol 29% ingår.

Svetsning och tryckning av plast.

1 st Borrkaxcontainer



Prislista tillägg:

Foderrör                                                                              990 SEK/meter

Borrning i berg vid ändrat brunnsdjup.                                     360 SEK/meter

Schakt över 4m 1250SEK/timme

Extra kaxcontainer utöver offert.                                            leverantörsfaktura + 10%



Vi förutsätter att markslangar kan dras i schakt på markbäddar av stenfritt material. "

I priset ingår: 

Etableringskostnader.

Erforderlig tätning mellan foderrör och berg.

Renblåsning av borrhål, maximalt en timme.

Grovåterställning.

Moms.

 

I priset ingår ej:

Borttransport av borrmassor.

Långtidspumpning.

Åtgärder på grund av artesiskt vatten"

Bra eller skräp? :)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!