Ämne:
Nibe 1110 HP/MS Larm
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
4
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Nibe 1110 HP/MS Larm (läst 3806 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2786
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe 1110 HP/MS Larm
«
Svar #30 skrivet:
10 augusti 2023, 19:37:46 »
Citera
du blir inte av med värmen, trycket är troligtvis för högt, har du kollat så att du har flöde på varma sidan?
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5205
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Nibe 1110 HP/MS Larm
«
Svar #31 skrivet:
10 augusti 2023, 19:45:48 »
Citera
Vilken kylgubbe/tjej kan fixa det, så ring några som sysslar med kyla och tala då om vad som behöver göras samt typen/fabrikat på skyddet.
Ps har du provat med att knacka på den hammaren lite distinkt på sidan, kan återgå till funktion, har varit med om detta, men ingen garanti
Edit Som Don Palo säger kan det beror att kompressorn inte blir av med värmen, då löser HT snabbt.
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4140
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Nibe 1110 HP/MS Larm
«
Svar #32 skrivet:
10 augusti 2023, 21:46:20 »
Citera
HP borde dock inte sitta i timmar/dagar efter kompressorn stannat utan snarare 5 min, resten är glapp i mina ögon om cirkulationspumpen fungerar. Men flödet är bra att kolla ändå. Fick du något varmvatten tillbaka? Temperatur? (Är varmvattnet bra idag och inte igår så funkar cirkulationspumpen).
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
turboboss
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Karma +0/-0
Inne Fighter 1110 2002
turboboss
SV: Nibe 1110 HP/MS Larm
«
Svar #33 skrivet:
10 augusti 2023, 22:11:32 »
Citera
Jag har kört med rumsvärmen avstängd i sommar. Och elementen är inte luftade sedan i höstas.
Bara använt varmvattenfunktionen. Kan detta påverka? Vet att det brukar säga att man skall testa öppna termostater och lufta elementen. Men jag brukar alltid ha rumsvärmen avstängd typ mellan maj-september.
När felet uppstod hade hela pumpen varit avstängd i 4 veckor då vi varit på semester. Jag körde igång den när vi kom hem och den fungerade då några dagar innan felet kom.
«
Senast ändrad: 10 augusti 2023, 22:14:18 av turboboss
»
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4140
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Nibe 1110 HP/MS Larm
«
Svar #34 skrivet:
10 augusti 2023, 22:30:33 »
Citera
Vad innebär rumsvärmen avstängd för dig? Bara vrina ner knoppen på framsidan? Inga andra kranar etc?
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
turboboss
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Karma +0/-0
Inne Fighter 1110 2002
turboboss
SV: Nibe 1110 HP/MS Larm
«
Svar #35 skrivet:
11 augusti 2023, 08:10:15 »
Citera
Jag brukar trycka på den knappen med en symbol för rumsvärmen och en symbol för tillsatsvärme. Och ställa den i läget ej rumsvärme och ej tillsatsvärme. Då går inte elpatronen igång och cirkulationspumpen för elementen stängs av. Men den värmer fortfarande varmvatten med värmepumpen.
Har haft den inställningen varje sommar typ mellan maj och september de senaste 7-8 åren…
Loggat
turboboss
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Karma +0/-0
Inne Fighter 1110 2002
turboboss
SV: Nibe 1110 HP/MS Larm
«
Svar #36 skrivet:
11 augusti 2023, 08:29:01 »
Citera
Kan det vara idé att köra igång cirkulationspumpen till elementen och låta den gå lite med hjälp av elpatronen och lufta elementen.
Och efter det tvinga bort larmet med hjälp av bryggkopplingen förbi pressostaten bara för att släcka larmen men utan att kompressorn startar och sedan återställa kopplingsplinten och se om kompressorn hoppar igång igen?
Eller kan felet ligga i cirkulationspumpen? Min amatör-hjärna har svårt att se att det skulle påverka något.
Men om det är som ni säger att kompressorn måste bli av med värmen kan det ju verka logiskt.
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4140
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Nibe 1110 HP/MS Larm
«
Svar #37 skrivet:
11 augusti 2023, 08:52:11 »
Citera
Cirkulationspumpen är felfri betyder detta. Lufta elementen tycker jag du gör bäst utan att den värmer elementen, du har alltid samma tryck även där. Jag ser inte att det kommer lösa några HP-problem dock.
Hur känns växelventilen? Kärvar den något? Tryck ned axeln och låt den fjädra upp själv, se om den går dra upp något mer med en tång.
Ställdonet demonteras med 4-kantig knapp på undersidan, sen vrid moturs. Sen häng av ställdonet. Använd ställdonet som kloss att trycka med.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
turboboss
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Karma +0/-0
Inne Fighter 1110 2002
turboboss
SV: Nibe 1110 HP/MS Larm
«
Svar #38 skrivet:
11 augusti 2023, 10:40:04 »
Citera
Är det denna som är växelventilen?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10423
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Nibe 1110 HP/MS Larm
«
Svar #39 skrivet:
11 augusti 2023, 11:05:29 »
Citera
Ja det är en växelventil.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2786
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe 1110 HP/MS Larm
«
Svar #40 skrivet:
11 augusti 2023, 18:52:23 »
Citera
Nästan bombis på 3vägarn, den kärvar, eller sitter i nåt mellanläge
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
turboboss
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Karma +0/-0
Inne Fighter 1110 2002
turboboss
SV: Nibe 1110 HP/MS Larm
«
Svar #41 skrivet:
11 augusti 2023, 19:26:33 »
Citera
Fjädern i växelventilen verkar frisk. Den går att trycka ner med lite kraft och fjädrar tillbaka direkt.
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4140
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Nibe 1110 HP/MS Larm
«
Svar #42 skrivet:
11 augusti 2023, 20:17:24 »
Citera
Hmhmhm.. jag funderar på om du ska göra så här? Bygla pressostaten, ta bort ställdonet på trevägaren (= radiatorvärme), öppna alla termostater och provkör. Kolla framledningstemperatur mot returtemperatur, stäng av vid diff över 15. Men primärt, framledningstemperatur över 60 eller kompressorn låter väldigt ansträngd, stäng av direkt. Sprängrisk finns. Annars gör samma test med en kyltekniker som är uppkopplad med sina instrument samtidigt.
Syfte: Lågt värmebärarflöde?
Syfte: Kontrollera brytvärde högtryckspressostat.
Fundering: Driftpressostaten öppnar aldrig i varmvattenläge.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
turboboss
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Karma +0/-0
Inne Fighter 1110 2002
turboboss
SV: Nibe 1110 HP/MS Larm
«
Svar #43 skrivet:
12 augusti 2023, 15:31:48 »
Citera
Sprängrisk verkar spännande
Jag testade ett snabbt prov. Men när kompressorn skall igång låter den inte normalt. Så jag stängde ner den. Tänker att det kan vara läge att kalla hit någon denna gången.
Oavsett vad det är så verkar det vara något som jag med stor sannolikhet inte reder ut själv ändå! Men stort tack för all hjälp. Och förhoppningsvis blir felsökningen iallafall lite billigare när jag kan presentera det jag nu vet!
Loggat
Henrikthom
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 169
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Henrikthom
SV: Nibe 1110 HP/MS Larm
«
Svar #44 skrivet:
09 september 2023, 19:28:25 »
Citera
Hur har det gått med detta?
Loggat
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
4
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe 1110 HP/MS Larm
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 714
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
UCemil
ErikB
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info