Ämne:
Hetgas lägre
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Hetgas lägre (läst 862 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Börje__
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1547
Karma +3/-2
Kön:
Börje__
Hetgas lägre
«
skrivet:
13 maj 2023, 07:56:27 »
Citera
Ingen akut fråga, bara funderar...
Ser att min hetgas är lägre nu än i vintras, vid varmvatten produktion.
runt 75-80°C jmf 83-84°C.
Är det för att borrhålet är varmare eller beroende på annan orsak?
Loggat
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad.
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31: 12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström
Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9864
Karma +19/-4
Roland
SV: Hetgas lägre
«
Svar #1 skrivet:
13 maj 2023, 13:50:49 »
Citera
Det är den rimligaste förklaringen. Högre köldbärartemperatur ger högre tryck i förångaren vilket betyder att köldmediet inte komprimeras lika mycket. Det ger lägre temperaturökning.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30345
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hetgas lägre
«
Svar #2 skrivet:
14 maj 2023, 16:58:23 »
Citera
Det är väl egentligen expansionsventilen som styr detta, högre temp i förångaren öppnar expansionsventilen, men resultatet blir lägre tryck i kondensorn.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9864
Karma +19/-4
Roland
SV: Hetgas lägre
«
Svar #3 skrivet:
19 maj 2023, 12:26:59 »
Citera
Högre temperatur i förångaren gör att trycket i bulben på sugledningen ökar vilket innebär att expansionsventilen öppnar så pass mycket att överhettningen hålls (nästan) konstant.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30345
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hetgas lägre
«
Svar #4 skrivet:
21 maj 2023, 10:53:55 »
Citera
Det är väl överhettningen på sugsidan som ska vara konstant?
På kondensorsidan varierar överhettningen.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9864
Karma +19/-4
Roland
SV: Hetgas lägre
«
Svar #5 skrivet:
21 maj 2023, 12:24:48 »
Citera
Jo, det är så en termisk expansionsventil fungerar. Den strävar efter att hålla skillnaden mellan suggastemperatur och förångartemperartur (överhettningen) konstant.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Hetgas lägre
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 929
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
tyke
Josth
Ewald
lars
TS Comfort AB
Zyberdude
Asa
CHG
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info