Du kan prova att bygla driftpressostaten och kolla om DriftP ändras till 1?Om det är så kan man kanske ersätta denna med en extern termostat som du stoppar in i dykröret där VV-givaren sitter och som då kopplas in på 3-4 på styrkortet?
....Om du köper ett nytt kort så kommer den alltid med meny 3B, men det kostar en slant.https://www.eldkraft.se/produkt/Central-enhet-F-1112-NibeAlternativet är att försöka styra VV-laddning med en termostat på den ingången, tänk på att meny 3A inte ska vara VB-r (A)....