Har en Nibe F2120-12 med VVM310.
1-plans hus från 1961, 125 kvm med lika stor isolerad källare och radiatorer i både källare och markplan. Nya fönster och tak.
Jag har alltid kört med elpatron aktiverad och värmen har hållts bra, men nu laborerar jag med att stänga av elpatronen (inga åsikter om det tack) och noterar att framledningstemperaturen inte når upp till bör-värdet = blir kallt hemma.
Den klarar att leverera 38-39 graders framledning men behöver runt 42 (-9 grader ute). Samma sak när det var -6 grader tidigare idag.
Ja, jag kan starta elpatron och lösa problemet, men är det normalt att min vp inte ska orka mer än så utan elpatron?
Kan det hjälpa att rengöra smutsfilter, eller finns problem med för lite köldmedie? Kan inget om dessa värden, hetgasen för hög?
Framledningstemp 38.5
Retur 30.5
Hetgas 92.6 (!!!)
Förångare BT16 -13.4
Förångare BT84 -10.3
Högtryck BP9 36.2
Kondensor fram 39.3
Lågtryck BP8 -15.4
Suggas BT17 -3.1
Vätskeledning BT15 31.3
Högtrycksgivare EB101 20.5 bar
Anyone?