« Svar #15 skrivet: 14 november 2022, 19:05:31 »
Tack, då vet jag hur man väljer kurva i alla fall. Det var inte direkt glasklart i manualen... Men bilden jag länkade till är inte på min maskin, dock ser min i princip identisk ut. Min maskin är en 1155:a men jag tror du har rätt i att jag har ungefär samma inställningsmöjligheter som på din. Obs att den kurva som i nuläget är vald på min inte är 8 som på bilden utan 10.

Växla mellan två värmekurvor är inte en lösning eftersom jag vill kunna fjärrstyra. Man kan inte byta kurva med sms. Extern justering finns som menyval, men samma problem där. Det enda jag kan fjärrstyra är förskjutningen.

Jag skulle vilja konfigurera en egen kurva så att den med 0 (noll) förskjutning blir ungefär likvärdig med vad jag i dag, dvs kurva 10 med -4 förskjutning. Alternativt byta till någon av de andra kurvorna och noll förskjutning. Men kravet är att samma kurva ska funka året runt och att temperatursänkning/höjning ska kunna hanteras genom att öka/minska förskjutningen.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 812
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förskjuta kurvan mer än +/-10 på Nibe 1155?
« Svar #16 skrivet: 14 november 2022, 19:49:04 »
Nu har jag testat ditt case.
Kollade värden vid kurva 10 -4 det ger följande enligt 1.9.1
20c ute = 18 framledning
10C      =24
0c         =36
-10c      =44
-20C      =54
-30C       60
Gjorde en egen kurva i 1.9.7 med kurvförskjutning 0
20c ute = 18
10C      =25
0c         =35
-10c      =45
-20C      =53
-30C       60

Ändrade förskjutning
Egen kurva i 1.9.7 nu med kurvförskjutning -3
20c ute = 18
10C      =20
0c         =29
-10c      =39
-20C      =48
-30C       55

D.v.s. genom att ändra kurvförskjutning från 0 till -3 har jag minskat i princip alla värden med -6C. Värdena vid kurvförskjutning 0 mycket nära dina nuvarande värden.

Dags för dig att testa. Nu vet du hur du kan leka lite med egna kurvor. Lycka till
« Senast ändrad: 14 november 2022, 19:52:13 av Valiant »

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4216
  • Karma +3/-1
SV: Förskjuta kurvan mer än +/-10 på Nibe 1155?
« Svar #17 skrivet: 14 november 2022, 20:50:25 »
Nu har jag testat ditt case.
Jag vill bara dubbelkolla, för jag vill veta vad som är rätt och fel.
Bevisade du att din tidigare åsikt inte stämde om förskjutningen?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad lagomvarmt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förskjuta kurvan mer än +/-10 på Nibe 1155?
« Svar #18 skrivet: 14 november 2022, 21:03:07 »
Tack Valiant, jag får i princip samma värden när jag testar och nu har jag aktiverat en egen kurva. Får se i morgon bitti om huset är iskallt eller bastuvarmt eller om det fungerar som tänkt. Tack för din hjälp och ditt tålamod!

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 812
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förskjuta kurvan mer än +/-10 på Nibe 1155?
« Svar #19 skrivet: 14 november 2022, 22:23:46 »
Jag vill bara dubbelkolla, för jag vill veta vad som är rätt och fel.
Bevisade du att din tidigare åsikt inte stämde om förskjutningen?
Jag hade fel, jag utgick ifrån att det var en gammal 1115 (som jag blandade ihop med  1155), eftersom det var å mycket snack om kurvförskjutning var jag helt insnöad på det gamla vredet på panelen.

Som sagt, jag med min F1255 knappade in och kom fram till vad jag tror  lagomvarmt har som mål.
Detta var ju bara en snabbtest på 5 minuter.
« Senast ändrad: 14 november 2022, 22:29:58 av Valiant »

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4216
  • Karma +3/-1
SV: Förskjuta kurvan mer än +/-10 på Nibe 1155?
« Svar #20 skrivet: 15 november 2022, 13:42:48 »
Jag hade fel, jag utgick ifrån att det var en gammal 1115 (som jag blandade ihop med  1155), eftersom det var å mycket snack om kurvförskjutning var jag helt insnöad på det gamla vredet på panelen.

Som sagt, jag med min F1255 knappade in och kom fram till vad jag tror  lagomvarmt har som mål.
Detta var ju bara en snabbtest på 5 minuter.
Jag funderar på om de trots allt inte fungerar på samma sätt oavsett årsmodell? Har för mig det ser ut som en synvilla i Nibes gamla diagram att den bara drar i "varmvädret" fram tills man jämför lite data, då ser det mer parallellt ut även på de gamla.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 812
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förskjuta kurvan mer än +/-10 på Nibe 1155?
« Svar #21 skrivet: 15 november 2022, 15:35:57 »
Jag funderar på om de trots allt inte fungerar på samma sätt oavsett årsmodell? Har för mig det ser ut som en synvilla i Nibes gamla diagram att den bara drar i "varmvädret" fram tills man jämför lite data, då ser det mer parallellt ut även på de gamla.
Tänkte jag skulle testa lite mer. Som i varmväders kurva, som egentligen baserade sig på lutning 8, gav förskjutning -3 en 6 graders sänkning genom hela utetemperaturregistret.

Använde mig nu för experiment av min egna kurva som är ungefär kurvlutning 10 -2.
Redovisar framledningstemperatur för förskjutning 0, -5 och -10. Notera att diagrammet kan ej visa värden högre än 60C. (Testet utfört på en F1255 i parameter 1.9.1 med egen kurva)

utentemp       0             -5            -10      <-- Kurvlutning
+10               33           22             18
+/-0              43           33             23
-10                52           43             33
-20                60           52             42
-30                60           60             52

Slutsats:  Med min kurvlutning verkar -5 ge 5 graders minskning genom hela temperaturregistret och med kurvlutning 10 graders minskning.
Exemplet visar att lutningen verkar ge samma förändring i hela registret. Ibland avviker siffrorna något, men då skall man vara medveten om att inga decimaler visas.  Slutsats, det dras nog inte så mycket i varmvädersändan. Håller med



« Senast ändrad: 15 november 2022, 17:08:02 av Valiant »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!