0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
1. F370 har en äldre konstruktion med shunt istället för växelventil så det är inget problem att använda rumstermostaterna. 2. Man ställer in vilken varmvattenkomfort man vill ha under olika tider på dygnet. Räcker absolut inte att "bara värma på natten".4. Om man snålar med varmvatten kan kompressorn oftast klara värmen i huset ner till ca +6° utan el-patronen. Stopp av tillsats bör inte stå lägre än det och förmodligen högre om man använder mera varmvatten.5. Stänger du av F370 stängs ventilationen i huset, det är inte bra om det vistas personer hemma. Kan bli kondensproblem. Det som verkligen märks om man vill minska el-förbrukningen är att skaffa en luftluftvärmepump som komplement till F370 och låta LLVP värma en stor del av huset. F370 får då göra varmvatten och värma rum dit värmen från LLVP inte når.
Precis, man ställer ner termostaterna till t.ex. 15° i alla rum dit istället värmen från LLVP når. Då minskar genast belastningen på F370 som då använder betydligt mindre el-patron på vintern.
De där termostaterna ser gamla ut. Undrar om de fungerar alls fortfarande? Man kan enkelt byta till t.ex. MMA Evosense med adapter RSK nr: 480 52 82 om själva ventilen fungerar bra fortfarande. På skala 1 - 6 bukar det vara 3 som motsvarar 15°.
Kanske lika bra att byta dom.Ventilen fungerar bra om man kan trycka in den med tummen och den fjädrar ut? Eller hur kan man testa den?
Det går att byta ventiler men då måste man vara säker på att man vet om det är ettrörssystem eller tvårörssystem för det skiljer. Ettrörs utmärks med röd tejprand och tvårörs med blå tejprand om det finns kvar. Börja med att mäta diametern över gängorna med ett skjutmått så man det måttet till de befintliga termostaterna. Se vidare i MMA "rotboken" för mer detaljer.
Ok, då är det lättare och insatsen heter MMA-NIA RSK 480 56 45 som ska bytas ut. Bra att bekräfta 20 mm på den befintliga. Man måste tömma ur värmevattnet ur systemet tillräckligt mycket för att kunna byta insatserna så det tar en stund innan allt är klart men det inte svårt om man kan skruva.
Precis, byter man insatsen behövs inte adaptern. F370 har tydligen ingen direkt ventil för tömning så man kan tömma genom säkerhetsventilen för värmesystemet. Man kan också lossa t.ex. returröret om det finns en golvbrunn underst.
Så här har jag spärrat elpatron