Ämne:
Gradminutter blir værende på 0
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Gradminutter blir værende på 0 (läst 706 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
bjofossen
Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 31
Karma +0/-0
F2040 VVM320 110 kvm
bjofossen
Gradminutter blir værende på 0
«
skrivet:
14 juni 2022, 11:53:59 »
Citera
Ser at GM blir værende på 0 plutselig selv om det over tid er forskjell på beregnet turledning og faktisk turledning.
Har det noe med en setting og utetemperatur(varmere i været nå) som gjør at GM ikke oppdaterer seg?
Se vedlagt bilde
Loggat
bjofossen
Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 31
Karma +0/-0
F2040 VVM320 110 kvm
bjofossen
SV: Gradminutter blir værende på 0
«
Svar #1 skrivet:
14 juni 2022, 18:28:19 »
Citera
Ser ut som settingen
Stopp varme og stopp tilleggsvarme
De står på 17 og 5 grader.
Endret 17 til 25 grader og da startet GM å bevege seg igjen
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29881
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Gradminutter blir værende på 0
«
Svar #2 skrivet:
14 juni 2022, 23:15:03 »
Citera
Svårt att se om du visar en hel månad, kan du zooma in, en vecka och någon dag på problemet?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Gradminutter blir værende på 0
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 922
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info