Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Gradminutter blir værende på 0
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Gradminutter blir værende på 0 (läst 807 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
bjofossen
Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 31
Karma +0/-0
F2040 VVM320 110 kvm
bjofossen
Gradminutter blir værende på 0
«
skrivet:
14 juni 2022, 11:53:59 »
Citera
Ser at GM blir værende på 0 plutselig selv om det over tid er forskjell på beregnet turledning og faktisk turledning.
Har det noe med en setting og utetemperatur(varmere i været nå) som gjør at GM ikke oppdaterer seg?
Se vedlagt bilde
Loggat
bjofossen
Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 31
Karma +0/-0
F2040 VVM320 110 kvm
bjofossen
SV: Gradminutter blir værende på 0
«
Svar #1 skrivet:
14 juni 2022, 18:28:19 »
Citera
Ser ut som settingen
Stopp varme og stopp tilleggsvarme
De står på 17 og 5 grader.
Endret 17 til 25 grader og da startet GM å bevege seg igjen
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30445
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Gradminutter blir værende på 0
«
Svar #2 skrivet:
14 juni 2022, 23:15:03 »
Citera
Svårt att se om du visar en hel månad, kan du zooma in, en vecka och någon dag på problemet?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Gradminutter blir værende på 0
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1085
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
DonPablo
Zyberdude
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info