Författare Ämne: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..  (läst 10561 gånger)

0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9864
  • Karma +19/-4
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #45 skrivet: 02 januari 2022, 16:00:18 »
Hur kan de komma sig att tur o retur tempen nästan möts när pumpen slagit ifrån?

Nu 3min efter typ så skiljer 1°c

När kompressorn står still produceras ingen värme. Då kan inte temperaturen på vattnet stiga vid passagen genom pumpen. När rören och kondensorn har kylts ner efter stopp blir det samma temperatur ut som in.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Sunken94

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #46 skrivet: 02 januari 2022, 16:17:02 »
När kompressorn står still produceras ingen värme. Då kan inte temperaturen på vattnet stiga vid passagen genom pumpen. När rören och kondensorn har kylts ner efter stopp blir det samma temperatur ut som in.

Ofan! Undrar varför de diffar så mycket på utgående o inkommande då. Diffar typ 4-5°c vid slingorna..

Kan jag ställa ner "rumbör"? Har 22+ inne nu. O sen rör jag inte termostaterna.
« Senast ändrad: 02 januari 2022, 17:01:16 av Sunken94 »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9864
  • Karma +19/-4
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #47 skrivet: 02 januari 2022, 18:19:24 »
När kompressorn har stått still ett tag kommer differensen över slingorna att minska.

Rum bör, betyder det att det finns en givare för innetemperaturen som styr pumpen? Är inte så hemma på detaljerna vad gäller Thermia.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Sunken94

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #48 skrivet: 02 januari 2022, 18:27:43 »
När kompressorn har stått still ett tag kommer differensen över slingorna att minska.

Rum bör, betyder det att det finns en givare för innetemperaturen som styr pumpen? Är inte så hemma på detaljerna vad gäller Thermia.

Ja, precis. Man lägger till 3+ linjärt över kurvan för varje "tryck". Jag har backat den nu dock. Ska avvakta lite, svängningarna är ju inte så snabba..hahaha.

Jag blir inte riktigt klok på KB ut / KB in. Känns som jag har lite att hämta där iaf.

Skiljer ju 11grader nu, då borde jag väl skruva upp cirkulationen för den pumpen?

Kom precis på att jag justerade 'fel pump'. Inte bergvärmens pump ..

Det är den övre i pumpen som ska justeras väl (?) :-)
« Senast ändrad: 02 januari 2022, 19:10:31 av Sunken94 »

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3094
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #49 skrivet: 02 januari 2022, 19:17:40 »
Den övre är för värme och den nedre från hålet. Kb in/ut temperna behöver du inte bry fig om, byt termostater om du vill.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5205
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #50 skrivet: 02 januari 2022, 19:32:08 »
Tittade lite närmare på displyen åt H-E med värdena på returen visar är 55 och ska 28 , sen brain 79 C , givarfel så det skriker om, även det bara är för info, så är det en indikation på driften

Utloggad Sunken94

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #51 skrivet: 02 januari 2022, 19:46:52 »
Tittade lite närmare på displyen åt H-E med värdena på returen visar är 55 och ska 28 , sen brain 79 C , givarfel så det skriker om, även det bara är för info, så är det en indikation på driften

Ja, de givarna är trötta..tror du jag kan lita på de andra temperaturerna? Framledning och retur ?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3094
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #52 skrivet: 02 januari 2022, 20:10:41 »
Ja, de givarna är trötta..tror du jag kan lita på de andra temperaturerna? Framledning och retur ?
Känn med handen om det känns som över 50 grader
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5205
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #53 skrivet: 02 januari 2022, 20:33:39 »
Ja, de givarna är trötta..tror du jag kan lita på de andra temperaturerna? Framledning och retur ?
Har för mig att alla givare har samma värden så flytta runt lite på dom,  så ser vad för värde dom ger och direkt se vilka som sagt upp sig. Den på returen  på KB är en klassiker som säger upp sig , blir en massa fukt i dom. prova en timma med hårtorken så kanske den kommer igen.

Utloggad Sunken94

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #54 skrivet: 02 januari 2022, 22:26:55 »
Har för mig att alla givare har samma värden så flytta runt lite på dom,  så ser vad för värde dom ger och direkt se vilka som sagt upp sig. Den på returen  på KB är en klassiker som säger upp sig , blir en massa fukt i dom. prova en timma med hårtorken så kanske den kommer igen.

Haha, det låter som ett alternativ!


Pumpen för framledning står på läge 1. I vilken fas när pumpen går ska jag läsa av temperaturerna? Alltså på tur o retur..i slutet?

Skiljer typ 11 grader fortfarande vad jag kan läsa av :-)

Jag vågar inte kladda med skiten så mycket. Alldeles för lite kunskap. :-)
« Senast ändrad: 02 januari 2022, 22:30:11 av Sunken94 »

Utloggad Sunken94

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #55 skrivet: 02 januari 2022, 22:31:25 »
Känn med handen om det känns som över 50 grader

Nope, inte över 50  :P

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5205
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #56 skrivet: 02 januari 2022, 22:37:37 »
Haha, det låter som ett alternativ!


Pumpen för framledning står på läge 1. I vilken fas när pumpen går ska jag läsa av temperaturerna? Alltså på tur o retur..i slutet?

Skiljer typ 11 grader fortfarande vad jag kan läsa av :-)

Jag vågar inte kladda med skiten så mycket. Alldeles för lite kunskap. :-)
Börja först att höja pumpen till 2 , du måste få fram flödet till raddarna först innan annan justering, det tar en stund innan det märks, ställ upp och sov på saken. Värmen måste komma där det kyligt, kan ta ett dygn innan den är uppe i temp.

Utloggad Sunken94

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #57 skrivet: 02 januari 2022, 22:46:52 »
Börja först att höja pumpen till 2 , du måste få fram flödet till raddarna först innan annan justering, det tar en stund innan det märks, ställ upp och sov på saken. Värmen måste komma där det kyligt, kan ta ett dygn innan den är uppe i temp.

Ska jag göra detta när pumpen "vilar" eller måste jag stänga av den helt på huvudström? :-)

Edit, ställde upp den nu när pumpen inte gick. :-)
« Senast ändrad: 03 januari 2022, 12:20:35 av Sunken94 »

Utloggad Sunken94

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #58 skrivet: 03 januari 2022, 19:21:17 »
Nuså börjar de likna något. Lite varierande under kompressorns körning med de skiljer 7-9°c på tur o retur, oftast ligger de på 8°c.
+5 ute
Rumbör 20°
O vi har 21 +-0.8°c i hela huset.

Allt gott, skulle dock vilja minska starttillfällerna på pumpen. O helst begränsa VV körning lite. Vi har en varmvattenberedare till köket då det är absolut längst ifrån pumpen o förra ägaren tyckte det tog lång tid för varmvatten dit.

Hur går jag tillväga? Är ledig en vecka till o har tid o utvärdera hurvida de blir några temperatur svängningar i huset.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5205
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia diplomat tws 10, inställningar och temperaturer..
« Svar #59 skrivet: 03 januari 2022, 19:28:19 »
Normaltemp mellan tumme  och pekfinger  och radiatorer ca 42 C ut vid 0 C ute, blir kanske mellan 30-35 ut vid GV och beroende på huset kläder mot utsida

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 731
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!