Hej.
Värmepumpen har fungerat väldigt bra i tre år men vid vissa förutsättningar så blir den knäpp och drar ner cirkulationspumpen till ibland 1% och då blir det kallt inne.
Jag har golvvärme på större delen av nedervåningen med shunt ECS 40.
Det jag har konstaterat är att det blir varmt på returen från golvvärmen och den går ju ihop med samma retur som radiatorkretsen, därmed tycker nog regulatorn att allt är bra, framledning och retur på klimatsystem 1 är ok och då skruvar den ner hastigheten på cirkulationspumpen.
Läste i ändringsloggen och såg att det fanns möjlighet att ställa lägsta hastighet på cirkulationspumpen så jag körde in den senaste versionen, satte lägsta hastighet till 10% sedan dess har allt varit bra -tills nu.
Jag fattar ju att jag kan höja den lägsta tillåtna hastigheten men är det någon som har något annat förslag?
Jag skulle vilja ha en separat givare på returen från klimatsystem 1 innan det går ihop med returen från klimatsystem 2.
/Jimmy