Kalla element och dålig framledningstemperatut Ecodan 14
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Kalla element och dålig framledningstemperatut Ecodan 14 (läst 1117 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Carl Fredrik
Gäst
Carl Fredrik
Kalla element och dålig framledningstemperatut Ecodan 14
«
skrivet:
07 december 2021, 21:26:05 »
Citera
Hej
Våra element är ljumma överst och väldigt kalla neder delen av elementen. Detta gäller alla element.
Det har inte varit så här tidigare. Har testat lufta elementen och även luftar systemet utan framgång.
Circulationspumpen låter och den verkar gå.
Just nu -15 med framledningstemperatur runt 35C med ca 15-16C i köket.
Nån som har något tips?
Jag vet att tidigare med pumphastighet 5 så hör man i elementen att det susar. Men det hör jag inte nu.
Hade en installatör hemma men han hade i princip noll kunskap och visste knappt vad som var innerdel och utedel.
Loggat
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5051
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Kalla element och dålig framledningstemperatut Ecodan 14
«
Svar #1 skrivet:
07 december 2021, 21:37:20 »
Citera
Troligtvis går inte pumpen som den ska, är det en som kan ställas i olika lägen, prova med konstant drift och max till att börja med.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29875
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Kalla element och dålig framledningstemperatut Ecodan 14
«
Svar #2 skrivet:
07 december 2021, 23:25:03 »
Citera
Hmmm...
Om du drar upp cirkpumpen på max så ska radiatorerna (åtminstone några) bli mer jämnvarma, annars så är cirkpumpen kass.
Har man någorlunda grova rör så kan det bli självcirkulation i systemet, vilket inte räcker för en värmepump.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Carl Fredrik
Gäst
Carl Fredrik
SV: Kalla element och dålig framledningstemperatut Ecodan 14
«
Svar #3 skrivet:
10 december 2021, 10:01:57 »
Citera
Tror det är något med elpatronen
Det står att den går in, men framledningstemperatur följer ute temperatur väldigt bra och elementen känns mera jämn varma nu när tempen ligger runt 0.
Hade 55 framledningstemperatur när det låg runt 0 och 35 när det var -15 typ.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Kalla element och dålig framledningstemperatut Ecodan 14
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1046
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
Jisse
rikardagren
halar65
alvinpalv
hakan510
dadid
SeBBBe
RobertG
Frazze62
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info