Hej. Nu vill jag fråga experterna. 2 år gammal FH25 krånglar första gången.
Utedelen går som vanligt och levererar värme men innerdelens fläkt står stilla.
Funktionerna för värmespridningen fungerar. Vid tryck på stopp svarar den inte med pip men gör en nedstängning. Inget pip heller vid ändring av temperatur.
Elektronikfel?
Mvh
Uppföljning. Fungerar igen efter några försök med EO SW knappen bakom luckan. Enligt instruktionen där ska ju högra lampan lysa vid värmedrift men nu lyser den vänstra och allt ser som vanligt ut. Varför den slutade köra fläkt även i själva fläktläget utan värme förstår jag inte.
Pipet vid ändring av temperatur fungerar fortfarande inte. Däremot gick den i standbyläge när tempen ställdes ned till 19 grader. Helt frisk är den alltså inte.