« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2021, 19:56:36 »
Ja, det går.
1. Tryck in menyratten ca fem sekunder för att komma till Avancerad meny.
2. Välj Access-nivå.
3. Mata in din fyrsiffriga accesskod med hjälp av menyratten och tryck på menyratten för att bekräfta. Accesskoden är aktuellt datum angivet med två siffror för månaden och två siffror för dagen (t.ex. 0920).
Access = service visas i displayen. Tryck på ratten för att komma till Meny. Under Meny finns nu både kundfunktioner och I/S-funktioner. För att nå Avancerad meny trycker du in menyratten ca fem sekunder.
4. Återgång till kundnivå sker genom att välja Access-nivå i Avancerad meny och ange 0000 som accesskod. Reglercentralen återgår automatiskt till kundnivå efter ca 30 minuter.
Tillskottsval
Enbart tillskott blockerar start av kompressor och fläkt. Värme och varmvatten försörjs via eltillskottet.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.