Ämne:
F2040-8 showing strange temperatures
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: F2040-8 showing strange temperatures (läst 718 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Joseph Azadehdel
Gäst
Joseph Azadehdel
F2040-8 showing strange temperatures
«
skrivet:
21 september 2021, 20:59:41 »
Citera
Hey sorry for English I am still learning.
My f2040-8 is showing the return temperate as higher than the condenser out temperature. Sometimes up to 10 degrees. Does anyone know if this is correct? And if not why it would be happening?
Thanks!
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 3977
Karma +3/-0
HBerggren
SV: F2040-8 showing strange temperatures
«
Svar #1 skrivet:
21 september 2021, 22:25:59 »
Citera
During defrost condenser out temperature is supposed to be lower than return. Defrost duration is 2-7 minutes.
If the condenser out is lower than return temperature during heating, something is wrong.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
bjofossen
Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 31
Karma +0/-0
F2040 VVM320 110 kvm
bjofossen
SV: F2040-8 showing strange temperatures
«
Svar #2 skrivet:
05 februari 2022, 22:28:13 »
Citera
I had the same problem. The sensor for in / out temp inside the F2040 (BT12/BT3) were switched at the motherboard. The installer fixed this.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
F2040-8 showing strange temperatures
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1226
dolda: 0
användare: 14
Användare online
:
joehal
Jisse
1 plansvilla
bopakoster
johanfl
Apelsin
gluecifer
VictorHus13
macman
Josth
rocas
jimmylimpa
perra83
jantijanti
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info