Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #120 skrivet: 08 november 2004, 17:07:19 »
Det blev visst både fort och fel med länken. Bussigt att du snyggade till den.

Jag har redan fått tips av Roger (tack Roger) och jag hoppas på mer hjälp när jag har lite mer driftdata.

Vi (jag och min Fru) hade nedräkning till första VP start i lördags. Nåja, det var jag som räknade ned. Frugan tyckte mest att jag störde.
Precis när VP skulle starta, startade en bil utanför på gatan...
Under några sekunder var min (vår) anläggning inte värd mycket enligt skönhetsrådet (frun).

Pumpen är överraskande tyst och tillsammans med VVM240 fungerar det riktigt fint.
NIBE fighter 2010-6, VVM240. Första start 2004-11-06

Utloggad sm0bog

  • Ing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #121 skrivet: 08 november 2004, 18:37:36 »
Under några sekunder var min (vår) anläggning inte värd mycket enligt skönhetsrådet (frun).

....för ett tag sen' sa' jag till hustrun:

 -Du liknar faktiskt den här NIBE Fighter 2010!
 -Hustrun:   ??? :-[  :'( ...

 -....lika snygg och försynt !
 -Hustrun:  ;)  ::) :-*

===================================

Det kan vara bra att tillskansa sej lite'  'förtroendekapital' ..då å' då...

Särskilt, som jag har hittat en fickdator i skrotlådan.. å' har börja å' leka me' den.
===================================

Bland bråten fann jag oxo en tillhörande loggerutrustning till d:o, samt 6 tempgivare+ en givare för mätning av rel. fuktighet

Logger-resultatet kan jag ( förhoppningsvis ) 'tjonka' in
in t.ex. Excel (me' grafer å' hela köret..)

===================================
Rickards logger är ju låg-prisig' och utprovad...men
PC-n måste ju 'stå på' dygnet runt.

Den här fickdatorn (Psion z65) drar ca 40 mA under loggning!

===================================
Nääe' nu måste jag ner i pannrummet å' kolla'
max-..medel- och min-värdena på fickdatorn!

de sm0bog

DS
Dygnsmedelvärden för fyra senaste dygnen:
-23,3 kWh
-ant. starter (steg1)    3,7    driftid: 2,3 tim
-                  (steg2)  12,7                 8,7 tim
- tillsats 0 tim
- temp ute: 0 - 8 grader
DS

« Senast ändrad: 08 november 2004, 18:47:01 av sm0bog »
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140

Lenkan

  • Gäst
Lenkan
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #122 skrivet: 09 november 2004, 16:55:29 »
Här är mina värden för dom senaste dygnet:

43kwh

15 starter steg 1  :   9 timmar
15 starter steg 2  :   3 timmar

Temp ute 3,2 (När jag läste av 16:00)

Låter det mycket??

Utloggad ThomasK

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #123 skrivet: 09 november 2004, 18:54:42 »
Tjena Lenkan

Jag har själv 30 starter om dygnet och det tycker jag är alldeles för mycket. Minst 10 skall bort.

I mitt fall beror det höga antalet starter på tjuvstopp p.g.a. hög returtemp.

Titta under Nibeavdelningen så får du veta mer.

HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge

Utloggad Lenkan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #124 skrivet: 09 november 2004, 19:52:08 »
Tja.

Jag ska ringa till Nibe imorrn och prata lite med dom. Jag får det inte att funka som jag vill. Sätter jag pannan i vinterläge så går pannan in direkt och börjar att göra varmvatten fast pumpen klarar av det galant om jag kör den i vår/höst läge. Men då kör den ut varmvatten på rören lite då och då. Fast att jag ställer in att det ska gå ut 30 grader till elementen så gör det inte det.
Blir lite frustrerad. Jag får som sagt ringa till dom imorrn.
Lite skryt ;)

Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29

Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.

Utloggad Roger

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Installera värmepump nu!
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #125 skrivet: 09 november 2004, 20:49:03 »
Tja.

Jag ska ringa till Nibe imorrn och prata lite med dom. Jag får det inte att funka som jag vill. Sätter jag pannan i vinterläge så går pannan in direkt och börjar att göra varmvatten fast pumpen klarar av det galant om jag kör den i vår/höst läge. Men då kör den ut varmvatten på rören lite då och då. Fast att jag ställer in att det ska gå ut 30 grader till elementen så gör det inte det.
Blir lite frustrerad. Jag får som sagt ringa till dom imorrn.

Hej Lenkan!!!!

Kolla vad det står i meny 9.3.9(drifttillstånd) när du har den i vinterläge,det borde stå "växeldrift"
där jag bara undrar?

Du säger att den kör ut varmvatten i rören då och då är det inte så att växelventilen ändrar läge från
VV till RV för att producera radiatorvärme,detta styrs från meny 1.1(periodtid) och 1.2(maxtid VV).

Sedan det där med 30 grader det är ju den temp som datorn räknar ut beroende på vilken värmekurva du valt.Vattnet som cirkulerar håller aldrig exakt den temp som är inom (30)grader
utan den börjar med en lägre temp som stiger tills dina s.k. gradminuter är förverkade se meny 2.8
(gradminuter) under drift så kanske du fattar hur det fungerar.

Dina starter kan du minska genom att ändra i
meny 9.1.1 (startvärde värmepump) sätt den så lågt du kan förmodligen bara -120 gradminuter
så tar det lite längre tid innan värmepumpen
börjar producera radiatorvärme.
Du kan även sänka meny 1.3 (starttemp VV) till
t.ex. 45 grader så ska du se att dina starter kommer att minska.

Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213

Utloggad Lenkan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #126 skrivet: 09 november 2004, 21:39:05 »
Hej igen :D

När pannan är i "auto/vinterläge" så står det kombidrift och i vår/höst så står det växeldrift.

I boken så står det att pannan gör varmvatten och pumpen gör värme när det står kombidrift.
Vill inte ha så, pumpen ska ju göra all värme/varmvatten. Även när den är inställd på vinter. Om inte pumpen klarar så ska pannan gå in och hjälpa till.

Det finns ju så jäkla mycket inställningar så man blir ju snurrig. Och jag är ju bara en lekman på detta.
När dom var här och installerade grejjerna så fick jag en snabb genomgång av alla inställningarna men som sagt, mycket blir det.
Lite skryt ;)

Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29

Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.

Utloggad Roger

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Installera värmepump nu!
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #127 skrivet: 09 november 2004, 22:52:45 »
Hej igen :D

När pannan är i "auto/vinterläge" så står det kombidrift och i vår/höst så står det växeldrift.

I boken så står det att pannan gör varmvatten och pumpen gör värme när det står kombidrift.
Vill inte ha så, pumpen ska ju göra all värme/varmvatten. Även när den är inställd på vinter. Om inte pumpen klarar så ska pannan gå in och hjälpa till.

Det finns ju så jäkla mycket inställningar så man blir ju snurrig. Och jag är ju bara en lekman på detta.
När dom var här och installerade grejjerna så fick jag en snabb genomgång av alla inställningarna men som sagt, mycket blir det.

Jag håller med att det är ganska många parametrar att hålla reda på,skulle tro att det lossnar efter ett par månader jag var också snurrig i början men du lär dig säkert.

Jag tror du måste göra en omstart av VVM240.
Gör så här när pumpen har jobbat färdigt stäng då av strömmen till den,detsamma på pannan.Vänta ca.1/2 minut
slå på värmepumpen först vänta 1 minut slå på strömmen på VVM240 sen tar det ca 1/2 timme innan pumpen kan starta igen.Tror att den fungerar som den ska sedan.

Jag har själv råkat ut för samma sak vid strömavbrott,inte varje gång kanske två gånger på 11 månader och då har det hjälpt att göra omstart vet inte vad detta beror på men det verkar som datorn kan balla ur vid ett visst tillfälle i driften,jag har pratat med Nibe om detta tidigare men dom hade inte hört något klagomål på detta problem då.

Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213

Utloggad sm0bog

  • Ing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #128 skrivet: 10 november 2004, 09:29:04 »

Jag tror du måste göra en omstart av VVM240.
Gör så här när pumpen har jobbat färdigt stäng då av strömmen till den,detsamma på pannan.Vänta ca.1/2 minut
slå på värmepumpen först vänta 1 minut slå på strömmen på VVM240 sen tar det ca 1/2 timme innan pumpen kan starta igen.Tror att den fungerar som den ska sedan.

Roger

Hej  Lenkan å' dom' !

Roger sätter fingret på ngt viktigt, som inte återfinns nånstans'
i forumet..

Hur många ggr har 'man' inte startat om 'vanliga' datorer (bootat om)...
därför att datorn krånglat..??
==========================================

I detta fall har vi att göra med 2 'datorer' (s.k. 'microputtar'),
som var och en har ett primärminne (ram_minne) och ett sekundärminne (rom_minne)

==========================================
Processorena jobbar mot det flyktiga minnet (ram) och
där kan det bli 'tillstökat' tämligen ofta och våldsamt .
(s.k. transienter från nätet ock liknande)

Då är'e bar' å' boota om. (omstart)

==========================================
Betr. 2010-ans dator behöver man inte nödvändigtvis göra 'kallstart' (slå av strömmen)...
..man kan nöja sig med 'varmstart' (Kanal 12)..
varvid 'primär_minnet' återfår sina 'fabriksvärden'

Betr. VVM 240-ans dator finns det säkert nå't liknade, man kan åtgärda.

==========================================
Jag har ännu inte behövt 'boota om' .. men har på 'kul' gjort
omstart genom att, i kanal 12, trycka på /Enter/  /+/  /Enter/

Kolla' om det inte går att förfara så även på VVM 240-an...

I Ditt fall ( och Roger's och andras' ) är det ju fråga om två
'datorer' med var sitt 'flyktiga' minne, som ska samarbeta..
och där kan det uppstå 'störningar' i drifts-parametrarna.

==========================================
I medvetande om, att jag är 'ute å cyklar' , hoppas jag att
någon (proffsigt/pedagogiskt) kan beskriva 'datorproblemet' i våra kära värmepumpar

de sm0bog

PS
I det s.k. sekundärminet (rom_minnet) finns 'monitorprogrammet' + övriga data, som är nödvändiga
för att datorn ska kunna arbeta.. (operativsystemet?)
DS
« Senast ändrad: 11 november 2004, 08:44:13 av sm0bog »
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140

Utloggad Lenkan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #129 skrivet: 12 november 2004, 16:23:10 »
Så därja! Nu har jag pratat med Nibe och vi gick igenom en massa inställningar och så. Nu får man vänta och se vad som händer.

Dagens kwh/starter

KwH 47
Starter steg 1  16 --  9
Starter steg 2  9   --  1
Lite skryt ;)

Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29

Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.

Utloggad Lenkan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #130 skrivet: 13 november 2004, 11:13:38 »
Hmmm... Det kanske inte var så bra inställningar från Nibe  :'(
Vaknade här med -0,7 ute och +17 här inne. Återställde allt till fabriksintällningarna + några egna, och nu funkar det någelunda igen. Det är varmt på radiatorerna iaf.

Får ringa Nibe igen på måndag. Han jag pratade med i går (fredag) var inte helt säker på inställningarna han gav mig, men jag sa att jag testar iaf. Men det gick inte så bra...
Tur att elen är billig  :P
Lite skryt ;)

Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29

Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.

Utloggad sm0bog

  • Ing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #131 skrivet: 13 november 2004, 15:59:29 »
Hmmm... Det kanske inte var så bra inställningar från Nibe  :'(
Vaknade här med -0,7 ute och +17 här inne. Återställde allt till fabriksintällningarna + några egna, och nu funkar det någelunda igen. Det är varmt på radiatorerna iaf.

Får ringa Nibe igen på måndag. Han jag pratade med i går (fredag) var inte helt säker på inställningarna han gav mig, men jag sa att jag testar iaf. Men det gick inte så bra...
Tur att elen är billig  :P

Hurru' ..Lenkan å oss andra NIBE Fighter 2010-ers!

==========================================
Om jag hadde' gett f-n i å' röra nån'ting, när uppstart skedde
för ca 2 månader se'n..så' skulle allt ha varit 'frid och fröjd'
==========================================

...men med ett avgörande undantag:

==========================================
Skulle omedelbart ha 'strypt' ventilregulatorn ca 1 varv
för att erhålla högre delta T.
==========================================

..så skulle det ha, som jag skrev först i den här tråden,

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=752

då som nu,
fortfarande varit..      


                                 " so far so good ! "

de sm0bog

PS
...men de' e' fasen så lätt att vara efterklok!
..fast..gu' va' roligt de' ha' vare' , att ändra på parametrar
..å' ränna upp å' ner i källar'n , å' så ut igen å' pilla', å'
ständigt tillvita hustrun: "VETENSKAPLIGA EXPERIMENT!"

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
DS
« Senast ändrad: 13 november 2004, 16:32:05 av sm0bog »
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140

Utloggad Roger

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Installera värmepump nu!
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #132 skrivet: 13 november 2004, 16:40:58 »
Hmmm... Det kanske inte var så bra inställningar från Nibe  :'(
Vaknade här med -0,7 ute och +17 här inne. Återställde allt till fabriksintällningarna + några egna, och nu funkar det någelunda igen. Det är varmt på radiatorerna iaf.

Får ringa Nibe igen på måndag. Han jag pratade med i går (fredag) var inte helt säker på inställningarna han gav mig, men jag sa att jag testar iaf. Men det gick inte så bra...
Tur att elen är billig  :P

Hallå Lenkan!!

Passa dej för servicetekniker och deras "goda råd" skämt åsido jag jobbar själv som detsamma och man har ju lärt sig hantera kunderna så man får lite frist.

Det är klart att man ska lyssna på råd men samtidigt försöka tänka om detta är vettigt som sägs.

Gå du tillbaka på dom inställningar du hade när det fungerade bra istället om du kommer ihåg hur det var??

Roger

Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213

Utloggad Lenkan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #133 skrivet: 13 november 2004, 17:06:51 »
Hehe, jo man får väl ta deras råd med en nypa salt.
Nu funkar det iaf, det är varmt å gött här inne med +20 på övervåningen och +22 i källaren. Fast det sura nu är att det går in med tillsatsel på pannan när jag har den i vinterläge. Kör jag i vår/höst så blir det inte mycket varmvatten i radiatorerna. Har prövat att dra ner på gradminuter och sånt men pannan går iaf in ibland och kör med patronen.

Och det är som sm0bog säger, det går inte att låta inställningarna vara, man lubbar upp och ner och kollar på elmätaren/pannan och så måste man bara pilla lite. Och tanten bara gnäller och säger att jag är besatt :D HAHA
Lite skryt ;)

Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29

Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.

Utloggad Roger

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Installera värmepump nu!
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #134 skrivet: 13 november 2004, 20:39:17 »
Hallå Lenkan!!

Har du kollat meny 9.2.1(startvärde tillsats) så den inte står för högt ska vara minst -400 gärna lägre.

Sedan finns det meny 9.1.1 (startvärde värmepump) jag kör -120 default är nog -60 lägre värde ger något mindre starter och längre gångtid

Du kanske har ändrat periodtiden med samma värden som ThomasK fick från Nibe,beroende på hur kallt du har ute så finns det risk för tillskott du kan läsa det jag har skrivit till ThomasK i en annan tråd om detta.

Ha de Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!