Har letat och letat men inte hittat nått. Det måste vara dom två vreden, här är en bild http://w1.193.telia.com/~u19318159/vvm/vvm.jpgHar iaf prövat att strypa return och då fick jag en diff på 4-10 grader beroende på hur kallt det är. Kan det vara bra?!
=========================================Betr 'hetgasgivaren'..se sid 22 i 'nya' NIBE's lilla gröna.. http://www.nibeonline.com/pdf/611250-1.pdf=========================================
Lenkan!Makineriet måste 'vara på' i minst 5 min efter (normal-)start..och eller avfrostningsproceduren!Hadder'e vare' de'?Resten av 'problemen' har nog Roger svar på!de sm0bog
En annan sak.När det var riktigt kallt här för nån vecka sedan, typ -12-13, då gick givetvis elpatronerna in och gjorde all värme, men ska dom gå 24 timmar? Ska inte pannan lägga ner när alla temperaturer är uppe i dom inställda värdena.Ex. VV skulle stanna på 51, den stog på 53, RV skulle ligga enligt displayen 41, den låg på 42. Men patronerna stog och malde iaf på III:an. Gradminuterna låg stadigt på -400 hela tiden!Om det blir så kallt, skiter pannan i gradminuterna då eller?
Lenkan!Är de två givarna på insidan eller utsidan av huset?Är do'm korrekt monterade och isolerade?de sm0bog
Lenkan!Undrar om Du inte har läst av fel?Kanal 31 har ju normalt, just värdet 2Har Du 37 grader på kanal 29 ( returledn)..borde det vara 43-44 grader på kanal 32!de sm0bog
Jag har också hittat min trimmventil,justerat lite och testar så får vi se om något blir bättre annars går jag tillbaka med det jag har som fungerar bra.När du justerar trimmventilen kolla på meny 5.14 eller 5.15 ska stå (temp diff xx grader) istället för att stå där ute och frysa det blir ungefär samma resultat i slutändan.