Bakgrund:
På förekommen anledning (flera trådar här om isbildning vid avfrostning/värmekabel/vinkedroppränna) så tänkte jag dela med mig av hur jag gjorde för att "boosta" min avfrostning.
Jag har ca. 2m mellan utedelen (PUHZ-SW100YAA) till närmaste stupränna.
Nu när det har varit -13 grader här också, så hann det avfrostade vattnet frysa, bilda en plugg och igansatt avrinning var ett faktum.
Jag ville koppla en värmekabel till i det långa röret så vattnet kan rinna hela vägen, även vid -13 grader.
Men viste inte hur mycket mer effekt jag får koppla på.
Utförande:
Jag är (in)bildad elektriker som har jobbat med styr och regler i 13 år. Följer ni det jag gjort, förutsätter jag att ni vet vad ni gör!
Bränner du upp din utedel och ner ditt hus är det inte mitt fel!
Stäng spänningen till ditt system om du ska arbeta med det!
Som bekant, om avfrostning sätts igång så sätts även SV1/CH (GRY) med tillhörande värmeslinga igång och är igång i 15 minuter efter avslutade avfrostning.
Jag tittade i elritningarna och fysiskt på kretskorten och kom fram till följande:
*Säkring "F3" och "F4" avsäkrar med 6,3A både Fas och Nolla. (Blå markering).
OBS! Avsäkrar även utgångarna"SV3/SS(WH)" och "21S4 (GN)"
*Relä "X54" (Grön markering) drar utgången till vår värmeslinga
Relät är märk "3A250VAC". Med andra ord 3A.
*Anslutningskablen (röd markering) är 0.75 kvadrat och klarar av 6A kontinuerlig belastning på 230 VAC.
Vi vill veta hur många Watt (P) den "svagaste länken" klarar av.
Det är reläet med sina 3A.
Så P=U*I (230 VAC * 3A = 690 W)
(Vi tar 230 VAC trots högre märkspänning då vi inte får ut mer av elsystemet)
Slutsats:
Du kan med andra ord belasta den automatiska styrningen av värmeslingan med 690 W på 230 VAC.
Idag har jag en slinga på 75W, ville ansluta 44 W till som blir 119 W totalt.
Med andra ord, inga problem.
MVH