Efter ditt inlägg insuinsu bekräftade du det som jag funderade på...att sätta elptaronerna högst upp i tanken.
Har du en shunt med tillhörande shuntstyrning till din ackank Jonas.
Om ej måste detta införskaffas...
Shuntstyrningen kanske finns i ecopartens styr, det kan du kolla, i så fall behövs bara en shunt - och den kanske du också har...
Anledningen till varför jag föreslog en extern elkasset är att du inte kan köra flytande kondensering om du sätter ditt eltillskott i acktanken.
Eltillskott i acken och framledning från acktanken kräver att du kör fast kondensering med sämre verkningsgrad som följd. Skulle tro att du tappar ca 10-20% av verkningsgraden...
Visst fungerar det, men det kommer som sagt var att kosta lite i försämrad COP.
Om du sätter en extern elkasset för tillskottet, och enbart använder acken för ditt tappvarmvatten så kommer du att få en verkningsgradsmässigt effektivare anläggning.
Du kommer däremot förmosligen att få fler start och stopp, samt en framledningstemperatur som svänger mer eftersom den tillförda effekten kommer i takt med att värmepumpen startar/stannar.
Kör du med fast kondensering och shuntstyrning av framledningstemperaturen så kommer du att få en konstant temperatur ut till radiaotorkretsen, detta medför mindre risk för knäppningar i rörledninger och radiatorer.
Det finns som sagt var för och nackdelar med båda systemen. Valet är inte enkelt, men det är ditt