IVT Kompressorer - status och behov
« skrivet: 04 februari 2021, 15:57:46 »
Hej!

Har någon en lista på vad koderna betyder för kompressorernas status och behov? Tex nedan lilla lista (se även bild 1) från en Geo 254, bergvärmepump:
DateTime     Komp1 status   Kompr1 behov   Kompr2 status   Kompr2 behov
2021-02-04 09:16   5      1      5   1
2021-02-04 09:17   5      1      5   1
2021-02-04 09:18   5      1      5   1
2021-02-04 09:19   5      1      5   1
2021-02-04 09:20   5      1      5   1
2021-02-04 09:21   5      1      5   1
2021-02-04 09:22   5      1      5   1

Vad betyder egentligen status 5 och behov 2? Vissa saker kan man gissa sig till baserat på vad som står på displayen på Rego 5200, tex "5" bör vara "Drift" och "1" att behovet att köra kompressorn finns, men vad betyder tex koden "2" på behov (på andra pumpen, obeservera att statusen på kompressor 1 inte syns då den är strömlös):

DateTime                    Kompressor 1 status   Kompressor 1 behov   Kompressor 2 status   Kompressor 2 behov
2021-02-04 09:16:00   0   1   5   1
2021-02-04 09:17:00   0   1   5   2
2021-02-04 09:18:00   0   1   5   2
2021-02-04 09:19:00   0   1   5   2
Tabellen finns även bifogad som bild.


Jag har sökt, både på Google och här i forumet, i användar- och installationsmanual men inte hittat något förklaring på dessa koder.

Tack på förhand om en fingervisning om var jag kan söka rätt på svaret =)

Mvh,
Pelle

Utloggad primpa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Kompressorer - status och behov
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2021, 19:43:29 »
Jag svarar på min egen fråga då det kanske är andra som letar efter detta i framtiden.

Jag hittade lite ledtrådar i dokumentationen för Modbus/Bacnet för Rego 5200:

Current demand:
0=No demand, 1=Heat, 2=DHW, 3=Thermic desinfection, 4=Freeze protection. 5=External start, 6=Manual start

Compressor status:
0=OFF, 1=DEPRESSURIZE, 2=CLOSE_AND_WAIT, 3=COMPRESSOR_START, 4=COMPRESSOR_HEATUP, 5=COMPRESSOR_RUN, 6=COMPRESSOR_STOP

/PJ

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!