Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Hjälp mig identifiera fel i mitt värmesystem (Markvärmepump IVT Greenline HT C6)
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Hjälp mig identifiera fel i mitt värmesystem (Markvärmepump IVT Greenline HT C6) (läst 1310 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Sesulo
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Sesulo
Hjälp mig identifiera fel i mitt värmesystem (Markvärmepump IVT Greenline HT C6)
«
skrivet:
22 januari 2021, 11:13:16 »
Citera
Hej,
Ska försöka återberätta mina upptäckter i kronologisk ordning. Jag behöver lite hjälp att identifiera de problem jag upptäckt. Är glad amatör.
Vi har alltså jordvärme, med radiatorer och golvvärme. Flyttade in i juli 2020. Pumpen installerades 2003.
Det sitter en manometer på radiatorkretsen (ut från värmepumpen) som vid inflytt och enligt tidigare ägare ska stå på ca. 1.2 bar och har gjort det tills att jag för någon vecka sedan såg att trycket sjunkit till 0.9 bar. Fyllde då på systemet upp till 1.2 med påfyllningsventilen med misstanke om läckage utan att upptäcka något. Efter lite sökande på nätet kontrollerade jag att det fanns luft i expansionskärlet (sitter på returledningen) genom att kort trycka in bilventilen på undersidan. Det kom luft så något tryck finns.
När jag studerade manometern en några timmar senare upptäckte jag helt plötsligt att trycket ökat till 1.4-1.5 bar och tömde då manuellt via säkerhetsventilen ner till 1.2 varpå jag gjorde en väldigt märklig upptäckt att trycket i systemet sjunker med 0.3 bar ganska drastiskt (5sek) när lampan för tappvarmvattenuppvärmning tänds för att sedan öka med 0.3 bar när lampan slocknar. Dåligt tryck i expansionskärlet trots allt? Kanske även kan vara anledningen till att manometern stod på 0.9 bar från 1.2 tillfälligt?
Upptäckte någon dag senare att trycket återigen låg på 1.4-1.5 bar och satte då en behållare under skvallerröret vid säkerhetsventilen som fylldes med ca 1 liter under ett halvt dygn. Efter tips om att påfyllningsventilen kan ha svårt att tätat om det varit stängd under en längre tid så testade att öppna säkerhetsventilen samtidigt med påfyllningsventilen för att få fullt flöde och förhoppningsvis täta läckaget. Det resulterade i att säkerhetsventlilen släpper ca. 1-2 dl under ett dygn.
Varför justeras trycket så pass mycket som 0.3 bar när tappvarmvattnet värms upp? (Dåligt tryck i expansionskärl?)
Har jag rätt i att påfyllningsventilen antagligen läcker och att det inte är nått fel på pannan? (Byte påfyllningsventil?)
Noterar även att säkerhetsventligen redan släpper lite vatten (matsked under ett par timmar) vid lägre tryck ca. 1.2 nu när trycket konstant ökar pga. otät påfyllningsventil? (Byte säkerhetsventil?)
Vill poängtera att uppvärmningen fungerar. 21 grader inomhus samt värme i tappvarmvattnet.
«
Senast ändrad: 22 januari 2021, 11:15:17 av Sesulo
»
Loggat
944_Driver
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
Karma +0/-0
Kön:
944_Driver
SV: Hjälp mig identifiera fel i mitt värmesystem (Markvärmepump IVT Greenline HT C6)
«
Svar #1 skrivet:
22 januari 2021, 20:37:22 »
Citera
Om expansionskärl och säkerhetsventil är från 2003 är de troligen slut, speciellt om ventilen läcker ut vatten. Är du lite händig byter du själv och fixar rätt tryck i blåsan med samma pump som till däcken. Det är billiga grejer på nätet.
// Magnus
Loggat
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9816
Karma +19/-4
Roland
SV: Hjälp mig identifiera fel i mitt värmesystem (Markvärmepump IVT Greenline HT C6)
«
Svar #2 skrivet:
22 januari 2021, 21:34:33 »
Citera
Det som beskrivs är typiska symptom på att det inte längre finns någon luftkudde av nämnvärd storlek i expansionskärlet. Det medför att en liten ändring i vattnets volym orsakad av temperaturändringar ger en stor tryckändring.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
MantaTIC
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 192
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
MantaTIC
SV: Hjälp mig identifiera fel i mitt värmesystem (Markvärmepump IVT Greenline HT C6)
«
Svar #3 skrivet:
23 januari 2021, 08:36:17 »
Citera
Eftersom det kom luft ur bilventilen när du tryckte så borde membranet vara helt. Kontrollera att du har rätt förtryck i expansionen och byt ventiler som eventuellt läcker.
Loggat
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3636
Karma +1/-0
Kön:
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Hjälp mig identifiera fel i mitt värmesystem (Markvärmepump IVT Greenline HT C6)
«
Svar #4 skrivet:
23 januari 2021, 10:01:54 »
Citera
Hm, jag hade bytt expansionskärl innan jag gjort någonting annat, har du ens rätt storlek på kärlet?
Bonusdottern köpte också ett hus Juli så den här texten hade kunnat komma från henne, förutom att dom inte fick värme på övervåningen. Hon hade luft i båda sina expansionskärl, ett på 300 liter och ett på 12 eller om det var 8 liter. Vad det var för fel på det stora vet jag faktiskt inte förutom att säkerhetsventilen släppte ut vatten lite då och då.. Den lilla klarade inte av att ta expansionen så den släppte ut vattnen genom säkerhetsventilen.
Satte in ett nytt expansionskärl på 35 liter tillfälligt istället för deras lilla och det fungerade hyffsat tills 100 liters kärlet kom, den fick den ersätta 35 liters kärlet och så monterade jag bort kärlet på 300L. Nu fungerar det klockrent.
Säljarna sa inte att smack om att värmesystemet inte fungerade, för det kan det omöjligt ha gjort, fanns fler felaktigheter, dom bodde bara där i ett år, jag tror säljarna bröt ihop på alla fel.
Det finns en arbetstank men någon hade stängt av arbetstanken och cirkulationspumpen, december-elräkningen dom fick var glädjande. Det var skönt för annars får väll jag skulden som startar upp arbetstanken och sätter igång en extra cirkulationspump.
Expansionskärlen är billiga och det klarar du nog av att byta själv.
https://bolindo.se/karl-och-cisterner/expansionskarl
Loggat
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.
Capt.M
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 183
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Capt.M
SV: Hjälp mig identifiera fel i mitt värmesystem (Markvärmepump IVT Greenline HT C6)
«
Svar #5 skrivet:
23 januari 2021, 12:28:08 »
Citera
Precis som alla andra nämner låter det som expansionskärlet inte gör sitt jobb. Men jag hade gjort ett par enkla kontroller till innan jag gett mig in på att byta ut något.
En ordentlig luftning av hela systemet
En riktig kontroll av förtrycket i expansionskärlet
Loggat
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Hjälp mig identifiera fel i mitt värmesystem (Markvärmepump IVT Greenline HT C6)
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 975
dolda: 0
användare: 14
Användare online
:
vvik
Börje__
HBerggren
tyke
Dvb
ErikB
danne824
Johnlennonx
jantijanti
kWhalp
MMET
Smurfen.
purjo__
Josth
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info