SV: Nibe 1245 10-CU Funderingar kring temperaturerna
« Svar #30 skrivet: 16 januari 2021, 11:34:26 »
.......................
Jag tycker det låter kallt. Jag sitter i Skåne, och ikväll har vi sällsynta -11C. Min 12kW pump håller värmen fint, 2 st borror på endast 85 meter i kalksten, beräknade till 154m aktivt borrdjup. -0.8C in och -3,8C ut vid 50 graders stigartemp. Skulle gissa på att den klämmer ut ca 10kW för närvarande. Frekvensdriven och går på 74Hz av 94 möjliga.

Du har ju samma VP som jag, F1255-12
Hur kan din behöva gå med så hög freqvens ? Reagerade direkt på det igår när
jag läste inlägget och nu har jag kollat med en del loggfiler.
Min går då bara med ca 43 -  44 Hz, vid ca - 11° C och framledning ca 53° C.

Inte ens förra året när det var - 20° C, KB in - 0,6° C och KB ut - 3,4° C
gick den högre än ca 56 -  57 Hz, Framledning då 60,5° C.

( har inte uppdaterat än, kör med levererade version 8218R2 )

Va seg forumet är för tillfälle  :'(
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 808
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 10-CU Funderingar kring temperaturerna
« Svar #31 skrivet: 16 januari 2021, 13:49:10 »
Du har ju samma VP som jag, F1255-12
Hur kan din behöva gå med så hög freqvens ? Reagerade direkt på det igår när
jag läste inlägget och nu har jag kollat med en del loggfiler.
Min går då bara med ca 43 -  44 Hz, vid ca - 11° C  :'(
Jag antar att mitt verkliga effektbehov är högre än ditt. Jag vet från min gamla Nibe 1210, 8.5kW att detta räckte till -8C med en framledning på 48C. Med eltillskott på 5kW klarade jag -14C, vilket knappt förekommer vart tionde år i Skåne. Jag drar slutsatsen att jag igår behövde förmodligen 10kW vid -11C ute, samma framledningstemp som du.
Vad som gläder mig är att min lilla borra klarade av detta med sluttemp på utgående =-4.1C.

Jag håller med om att forumet är otroligt segt sedan några dagar.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 707
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Nibe 1245 10-CU Funderingar kring temperaturerna
« Svar #32 skrivet: 16 januari 2021, 18:44:54 »
Den gråtande smiley hörde ju till raden om segt forum,
nu ser det ju ut som att jag är lessen att min VP bara behöver gå ca 43 -  44 Hz,
så är det ju inte.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Limited Edition

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 10-CU Funderingar kring temperaturerna
« Svar #33 skrivet: 24 mars 2021, 23:23:19 »
Nu har jag mätt med laboratorietermometetrar och fått liknande resultat. Jag har upprepade gånger bett installatören komma tillbaks och sätta justerventiler men han vägrar. Han hänvisar till sin kontaktperson hos Nibe som säger att installatören inte behöver sätta justerventiler om han inte anser att det behövs.

Jag har då själv även ringt in till Nibe i Markaryd och från dom har jag fått meddelat att installatören skall gå enligt installatörshandboken och sätta justerventiler om det skall ses som en komplett installation.

Vad gör jag nu ?
« Senast ändrad: 24 mars 2021, 23:25:23 av Limited Edition »

Utloggad Henrikthom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 173
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 10-CU Funderingar kring temperaturerna
« Svar #34 skrivet: 25 mars 2021, 06:13:36 »
Vad svarar han på att det är olika temperatur på Brainen?

Det säger allt att något är fel på en slinga (läs luft)
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 808
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 10-CU Funderingar kring temperaturerna
« Svar #35 skrivet: 25 mars 2021, 09:24:54 »
Svårt att ge råd, men jag rådfrågade en expert som tycker följande:
Skriv ett brev till installatören att du kräver att anläggningen kompletteras med justerventiiler, i enlighet med installationshandbokens anvisningar. Du anger en tidsfrist när han skall återkomma med skriftligt svar.
Du informerar om att ifall svar ej erhålls, kommer du att anlita en annan installatör och en faktura kommer att skickas till honom, samtidigt som ärendet kommer att anmälas till ARN.
I det här fallet är det inga större problem för ARN att avgöra. Installationsanvisningarna och svaret från Nibe är solklart, och det är enkelt att konstatera att anläggningen ej är utförd i  enlighet med anvisningar. Jag tror knappast att hans kontaktperson på Nibe kommer att försvara honom inför ARN, när det finns klara skrivna instruktioner.


Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 808
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 10-CU Funderingar kring temperaturerna
« Svar #36 skrivet: 25 mars 2021, 17:49:32 »
Andra alternativet är att bita i det sura äpplet och låta någon annan installera justerventilerna, och därefter skriva här på forumet vad firman heter. Firman har en klar uppfattning att inte följa anvisningar, så det är knappast smutskastning.
Själv skulle jag mycket grovt gissa att det kostar 4000- 5000kr, men det finns de som vet här på forumet.
Ibland mår man bättre av att få ett avslut och gå vidare, istället för att börja ett krig.
« Senast ändrad: 25 mars 2021, 17:54:20 av Valiant »

Utloggad Limited Edition

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 10-CU Funderingar kring temperaturerna
« Svar #37 skrivet: 11 juni 2021, 22:22:09 »
Jag glömde bort. Vilka av KB-rören är det som är In respektive Ut ?

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 808
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 10-CU Funderingar kring temperaturerna
« Svar #38 skrivet: 12 juni 2021, 22:43:42 »
Jag glömde bort. Vilka av KB-rören är det som är In respektive Ut ?
Nivåkärlet för köldbäraren är kopplat på det till värmepumpen inkommande slangen.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!