SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #15 skrivet: 03 december 2020, 07:44:36 »
Loggning pågår, återkommer efter något dygn. Dock så skall jag nämna att jag har alltså inget larm utan ett informationsmeddelande om lågt flöde, har du Joni ett riktigt larm eller även du ett informationsmeddelande?
Helt rätt, det är inget larm. Men Nibe har av någon oförklarlig anledning även kallat dessa meddelanden för Larm nummer. Därav mina " " när jag skriver larm ;)
Ok, vi får hoppas att allt löser sig.
Här är det än så länge ok ännu.
Har du som jag även två partikelfilter?

Utloggad fyrbil

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #16 skrivet: 03 december 2020, 12:36:05 »
Hej jag får också 523 sen jag bytte till senaste programvaran för några dagar sedan, aldrig haft några liknande larm förut förutom "Hög kondensor in-temperatur". Nyinstallerat april 2020 så inte haft så kallt ute än. Har F2120-8 och VVM320. Hittar inga filter, var sitter dom?
« Senast ändrad: 03 december 2020, 12:40:01 av fyrbil »
 VVM320E version 9542R3, F2120-8 3Fas version 10678

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4205
  • Karma +3/-1
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #17 skrivet: 03 december 2020, 12:45:28 »
Hej jag får också 523 sen jag bytte till senaste programvaran för några dagar sedan, aldrig haft några liknande larm förut förutom "Hög kondensor in-temperatur". Nyinstallerat april 2020 så inte haft så kallt ute än. Har F2120-8 och VVM320. Hittar inga filter, var sitter dom?
Se om du har en kran någonstans, de brukar vara en bipackad modell med blått handtag och tjock kropp. I själva kranhuset sitter ett filter. Med kranen avstängd är vattnet blockerat i röret så det är lätt att göra rent.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #18 skrivet: 03 december 2020, 13:27:29 »
Fyfan kan inte ens logga med USB minne längre. Den bara låser sig och startar om när jag satt i minnet och trycker igång loggningen. Har uppdaterat både min inne och utedel till senaste mjukvaran. Det här är så jävla uselt. NIBE borde omgående skicka ut ny mjukvara eller åtminstone låta en backa tillbaka mjukvaran.

Kan någon annan testa om ni kan logga med USB minne, för utsatt ni har senaste mjukvaran på vvm320 och F2120
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Utloggad joni

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #19 skrivet: 03 december 2020, 13:43:15 »
Hej jag får också 523 sen jag bytte till senaste programvaran för några dagar sedan, aldrig haft några liknande larm förut förutom "Hög kondensor in-temperatur". Nyinstallerat april 2020 så inte haft så kallt ute än. Har F2120-8 och VVM320. Hittar inga filter, var sitter dom?

Det borde vara något liknande som detta.
Glömde....VVS mannen sa till mig att första stänga av pannan och sen ventilen innan man skruvar bort filtret.
Filtret sitter sen förmodligen med en låsring som först måste bort innan man får ut själva filtret.
« Senast ändrad: 03 december 2020, 13:45:30 av joni »

Utloggad fyrbil

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #20 skrivet: 03 december 2020, 13:56:58 »
Tack, hittat den, likadan ungefär, sitter på inkommande till F2120.
 VVM320E version 9542R3, F2120-8 3Fas version 10678

Utloggad joni

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #21 skrivet: 03 december 2020, 14:09:09 »
Tack, hittat den, likadan ungefär, sitter på inkommande till F2120.
Bra!
Jag har som sagt en till efter pannan ut mot radiatorsystemet.
VVS mannen sa att man inte brukade ha det men där fastnade i alla fall mest skit i mitt fall.

Utloggad Krtek

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #22 skrivet: 03 december 2020, 15:14:55 »
Fyfan kan inte ens logga med USB minne längre. Den bara låser sig och startar om när jag satt i minnet och trycker igång loggningen. Har uppdaterat både min inne och utedel till senaste mjukvaran. Det här är så jävla uselt. NIBE borde omgående skicka ut ny mjukvara eller åtminstone låta en backa tillbaka mjukvaran.

Kan någon annan testa om ni kan logga med USB minne, för utsatt ni har senaste mjukvaran på vvm320 och F2120

Har du testat att backa tillbaka till den föregående programvaran? Nedanstående är för SMO 40 men antar att det ska fungera på VVM320 också? Fast antagligen är det väl ute enhetens programvara som skulle behöva backas och vet inte om det går att göra.

Misstänker dock att grundproblemet för dom pumpar som fått dessa larm är att rörsystemet är lite för klent dimensionerat från början och då även växlaren med tiden sätter igen lite så blir flödet i nåt skede för litet. Troligtvis löste det sig om man gick upp en dimension i rör men är ju inte så enkelt på en befintlig anläggning. Kan hända att även en tvätt av värmeväxlaren med lämplig syra skulle ge den förbättring som behövs men är svårt att säga.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad Roged

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Nibe f2120-16 VVM 320
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #23 skrivet: 03 december 2020, 16:45:04 »
Installerad 2018 har fungerat bra fram tills nu när det börjar bli minusgrader.
Samma problem. Aktiv avfrostning har slutat att fungera. Kommer inte tillräckligt med varmvatten.
Efter senaste uppdateringen har larmen bytts till: 228 Misslyckad avfrostning och 523 avfrostninglödet är lågt.

Har Kontrollera smutsfilter etc. ingenting. Har ringt på service som kommer nästa vecka. Det skall ju vara garanti kvar, så vi får se vad de säger. Fortsättning följer
« Senast ändrad: 03 december 2020, 17:34:19 av Roged »

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #24 skrivet: 04 december 2020, 23:17:35 »
Om det nu bara är informationsmeddelanden och inte larm, så går det väl knappast på garantin. Utan det är något för installatören att trimma till, alt åtgärda sin felaktiga installation.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Utloggad Staiva

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #25 skrivet: 05 december 2020, 13:09:19 »
Har samma problem med avfrostningen efter programuppdateringen. Efter ett antal försök med lågt flöde stoppar värmepumpen. Nibe skyller på att installatören har feldimensionerat ledningarna til värmepumpen (28 mm) och verkar inte vilja ta något ansvar. Pumpen har fungerat felfritt i mer än 2 år innan programuppdateringen gjordes.

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4205
  • Karma +3/-1
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #26 skrivet: 05 december 2020, 13:17:35 »
Hur mycket inställningar har ni tillgång till idag som kan göra att avfrostningen slutar tidigare?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #27 skrivet: 09 december 2020, 13:27:48 »
Har väl tillgång till alla inställningar som installatör eller service har. Något förslag på vad som kan vara lämpligt att pröva?
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4205
  • Karma +3/-1
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #28 skrivet: 09 december 2020, 21:14:20 »
Vill egentligen stå på plats att fingra.. Men det jag skulle vilja göra är att elpatron är tillåten vid 4 grader och neråt. Se om det finns något laddpumpsflöde att ställa in specifikt för avfrostning. Även dra igång cirkulationspumpen i bott vid avfrostningen om den inte är manuell.
Även kondensor klarvärde för avfrostning någonstans mellan 10-15 grader. Kanske max avfrostningstid 8 minuter oavsett.

Meny 5.1.23 - kompressorkurva
Den vet jag inte vad den innehåller, men ska hantera frekvens. Lugna ner frekvensen lite vid varmvatten. Sätt max för avfrostning om det går.

VVM-manualen säger att mer information finns i manualen för utedelen, men det finns nästan inget. Pyttelite om avfrostningstemperaturer bara.

---

Höja cirkulationspumpen kan avhjälpa felkoden du har. Då hämtar du mer vatten att arbeta med för avfrostningen.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Krtek

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället
« Svar #29 skrivet: 09 december 2020, 22:33:27 »
Meny 5.1.23 - kompressorkurva
Den vet jag inte vad den innehåller, men ska hantera frekvens. Lugna ner frekvensen lite vid varmvatten. Sätt max för avfrostning om det går.

---

Höja cirkulationspumpen kan avhjälpa felkoden du har. Då hämtar du mer vatten att arbeta med för avfrostningen.

I 5.1.23 kan du ställa separat kompressorkurva för värme och varmvatten men inte för avfrostningarna. ”Kurvan” är egentligen en linje mellan två temperaturer och är väl närmast att se som ett önskemål, uteenheten bestämmer ganska mycket på egen hand.

Min pump använder konsekvent 80% hastighet på cp vid avfrostning, osäker på om det går att justera. Ger för egen del ett flöde på ca 25l/min.

Här har det inte varit problem med larm efter uppdatering.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!