Förbereda för Luft/Luft
« skrivet: 22 maj 2020, 14:13:56 »

Är i tillbyggnads fasen, dels med ett större allrum samt ett dubbelgarage. Har idag en LL pump som är över 10 år gammal och kompletterar med elradiatorer. 
Min plan är att att montera nya LL pumpar i hela huset då jag vill hålla nere investeringskostnaden.. 
Tänker separat LL pump till garaget så den kan leva sitt egna liv. Till bostaden tänker jag ha 2-3 innedelar alt 2-3 sep pumpar.. vilken lösning förordas? 

Jag vill förbereda installationen och dra rör från platsen där utedelarna ska stå fram till platsen där innedelarna ska    vara, delvis ingjuta i nya betongplattan. Vad använder jag då för rör och vilken isolering av dessa rekommenderas. 

Påverkar längden på rören pumparnas funktion eller verkningsgrad. 

Tackar på förhand.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 4309
  • Kön: Man
SV: Förbereda för Luft/Luft
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2020, 15:46:36 »
Långa rör minskar effekten och verkningsgraden en del. När man i framtiden byter till en ny modell så byter man också rören så att gjuta in dessa i betongplattan känns inte som en bra lösning. Man måste också tänka på kondensvattenröret. (VVS-rör till en luftvattenvärmepump hade varit en annan sak). Jag tycker det är bättre med separata värmepumpar om det finns plats före utedelarna. Man får bättre effekt och prestanda. Multi-split kostar förhållandevis mycket.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Thompa71

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 195
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: Förbereda för Luft/Luft
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2020, 08:38:32 »
☝️

Kör singel maskiner för bästa effekt och mindre störning om något rasar. Många multisplit maskiner man inte köra med bara 1 innerdel så då stannar båda. Ingjutna rör är inget att tänka på tyvärr. Eventuellt om du planerar så att de kan gå i någon öppningsbar del av väggen/taket.

Nästan alla maskiner idag använder brandklassade R32 och då ska kopplingar ej vara inomhus om de ej är presskopplade/lödade. Så placering direkt på yttervägg är oftast bäst.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme