De kunde varit lite tydligare i manualen men det är bara 2 tåtar som ska användas för kommunikationen med en värmepump, nr 13 och 14 på baksidan.
Spänningsmatningen ska in på 23-24
20-21-22 är då bara för nr 7, extern kontakt.
Gissar att den medföljande kabeln är uppmärkt, om den inte följer med så måste du veta vilka 2 stift som används på kontakten, du kan säkert se detta på kommunikationsingången på din 1330.
Jag antar att den inte går sönder om du förväxlar linje A och B, så där får du testa dig fram i så fall.
Och om kabeln inte följer med så måste du ha en partvinnad, gissar att en CAT5 funkar.