0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
HejVad menar du med obalans?Tvättrum är ej mätt men de står 12/ls på pappret."Enligt Boverkets Byggregler är minimikravet 0,35 liter/s x bostadsytan utryckt i m². Luftflödet till ett hus på 150 m² blir då: 0,35 l/s x150m²= 52,5 l/s."BadrumSka minst vara 10/ls. Men låter rimligt att höja badtum. får se om de kan injustera det.
Vart kommer 0,35 l/s ifrån? Är inte den siffran anpassad efter bostäder? De flesta hus har 2,4m i takhöjd och äldre hus kanske 2,5m.Varför överventilera?
Kollade hur mina flöden ser ut. Det är allt annat än fuktigt. Från årsskiftet fram till nu har vi haft ett Rh på 15-30% inomhus.
Att du har 15-30% i en wc när du duschat låter rätt orimligt
Har du inte kollat flödena på 12 år är det nog klokt att kolla 👍Att du har 15-30% i en wc när du duschat låter rätt orimligt.