Hej,
jag borrade för bergvärme för ett tag sedan. Då råkade jag se en begagnad Thermia Diplomat 12kw -2004 till salu, av en slump.
Jag köpte den därför, lite på chans. Den var ju gammal, men kostade 5000:-.
installatören installerade den. Den gick tyst och fint och funkade klockrent.

Någon vecka senare märkte jag att ett element läckte, så montören var där igen och fick tömma systemet på vatten. När det var gjort startade han pumpen igen och då reagerade han på att den startade lite tungt och förde lite oväsen (jag var inte närvarande själv). Han misstänkte att mjukstarten började bli dålig.

Nu någon vecka senare var jag på plats för att lyssna på oljudet och den tunga starten av pumpen. Nu är jag ingen expert, men starten verkade gå som den skulle (antar jag). Däremot tycker jag, rätt säkert, att pumpen för betydligt högre oväsen nu än vad den gjort tidigare. Det är ett lite metalliskt ljud.
Jag upplever att det kommer från kompressorn. Jag har petat och hållit i kompressorn och andra komponenter osv, men ljudet är det samma vad jag än gör.

Det finns inga felmeddelanden eller varningar och motorskydd eller annat har aldrig slagit till.

Jag ska försöka få upp en video med det inspelade ljudet..så kanske någon expert kan säga vad de tror.

Utloggad BergAdde

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #1 skrivet: 11 november 2019, 09:35:53 »
Har kompressorn gått mycket? Timmar.

Det fanns en tråd här för inte så längesedan där en person hade ett metalliskt ljud från kompressor från en villa Thermia.
Thermia villa 75 
60.300 drifttimmar.

Tommy Andersson

  • Gäst
Tommy Andersson
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #2 skrivet: 11 november 2019, 09:40:12 »
Det konstiga är att det står i själva pumpen att den bara gått 8xxx timmar, men säljaren själv sa att den gått 60000 timmar vill jag minnas.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 4383
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #3 skrivet: 11 november 2019, 09:47:18 »
Den har kanske då gått 73xxx timmar om räkneverket slår om vid 65535 (216-1)??
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad BergAdde

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #4 skrivet: 11 november 2019, 09:49:06 »
Tror ovan har helt rätt. Den slår om vid 65xxx och därför ser du 8xxx  Man kan då anta att den gått över 72xxxx
Thermia villa 75 
60.300 drifttimmar.

Utloggad BergAdde

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #5 skrivet: 11 november 2019, 11:03:48 »
Ladda gärna upp ett ljudklipp.
Thermia villa 75 
60.300 drifttimmar.

Utloggad Tandersson3

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #6 skrivet: 11 november 2019, 12:27:13 »
Här kommer en 10 sek video, visar uppstart av kompressor samt lite drift.

Ni behöver nog skruva upp volymen lite..  :)

Vad tror ni kännare om lätet och hälsan på denna kompressor?
Thermia Diplomat 12Kw - 2004 som är kopplad mot ett borrhål på 200m.

Utloggad BergAdde

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #7 skrivet: 11 november 2019, 12:32:06 »
Tycker det låter otroligt likt den här.



(Jag tror din kompressor är slut)
Thermia villa 75 
60.300 drifttimmar.

Utloggad Tandersson3

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #8 skrivet: 11 november 2019, 12:33:41 »
Låter bra likt ja, hans låter ännu djävligare, men helt klart liknande.
Thermia Diplomat 12Kw - 2004 som är kopplad mot ett borrhål på 200m.

Utloggad Tandersson3

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #9 skrivet: 11 november 2019, 14:10:27 »
Någon mer med åsikt och erfarenhet kring ljudet?
Hur länge kan man hoppas eländet fortsätter snurra?
Thermia Diplomat 12Kw - 2004 som är kopplad mot ett borrhål på 200m.

Utloggad Tandersson3

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #10 skrivet: 11 november 2019, 19:20:07 »
Ingen som haft kompressorras som känner igen detta vackra ljud?
Thermia Diplomat 12Kw - 2004 som är kopplad mot ett borrhål på 200m.

Utloggad ThermiaEkoT

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 30
  • Bergvärmepump
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #11 skrivet: 12 november 2019, 13:00:45 »
Min Thermia Eko T90 havarerte i natt. Slik høres den ut... https://streamable.com/8s046
Thermia Eko T 90 (9kw) fra 2002 (kompressorhavari)
130 meter borrehull
402 kvm
Ca. 32800 kWh per år hvorav 2558 kWh er tilskudd

Utloggad Tandersson3

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #12 skrivet: 12 november 2019, 16:06:54 »
Ja, det låter bra lika, din låter bara marginellt sämre. Slutet är nog nära! :)
Thermia Diplomat 12Kw - 2004 som är kopplad mot ett borrhål på 200m.

Utloggad BergAdde

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #13 skrivet: 12 november 2019, 18:49:19 »
Uppdatera gärna när den går sönder, jag tycker man kan vara förberedd för kanske en ny pump snart.
Dock kan den ju hålla ett par tusen timmar till, det vet man ju inte.   Lär väl inte gå sönder imorron.

Thermia villa 75 
60.300 drifttimmar.

Utloggad Tandersson3

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #14 skrivet: 12 november 2019, 19:21:48 »
Japp, jag kommer med en uppdatering när det händer, går förhoppningsvis ett litet tag till åtminstone
Thermia Diplomat 12Kw - 2004 som är kopplad mot ett borrhål på 200m.

Utloggad BergAdde

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #15 skrivet: 13 november 2019, 20:00:28 »
Såhär låter min.   Lite tystare kanske.
60.xxx tim

https://minfil.com/dbl0E4Aan8/VID_20191113_175710_mp4
Thermia villa 75 
60.300 drifttimmar.

Utloggad Tandersson3

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #16 skrivet: 13 november 2019, 22:20:46 »
Har den haft samma läte länge?
Thermia Diplomat 12Kw - 2004 som är kopplad mot ett borrhål på 200m.

Utloggad BergAdde

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #17 skrivet: 13 november 2019, 23:05:17 »
Minst 3 år.
Thermia villa 75 
60.300 drifttimmar.

Utloggad Tandersson3

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #18 skrivet: 14 november 2019, 08:08:26 »
Ok, med andra ord så kan en högljudd pump fortsätta gå i åratal, ifall man har lite tur åtminstone.
Thermia Diplomat 12Kw - 2004 som är kopplad mot ett borrhål på 200m.

Utloggad BergAdde

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #19 skrivet: 14 november 2019, 08:23:47 »
Ok, med andra ord så kan en högljudd pump fortsätta gå i åratal, ifall man har lite tur åtminstone.

Precis. Kör den tills den kraschar.  Återkoppla hur långt den gick.    Kan gå ett tag.  tummenupp
Thermia villa 75 
60.300 drifttimmar.

Utloggad Tandersson3

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #20 skrivet: 13 april 2020, 22:15:31 »
Hej,
liten uppdatering sedan senast.
En dag märkte jag att pumpen stannat, med larmet motorskydd utlöst.
Jag testade att starta den igen, och den försökte lite, men startade inte.
Ringde på en reparatör och det visade sig att det var mjukstarten som sagt upp sig.
Denna byttes och efter bytet startade den bättre och mjukare än innan. Den verkar även gå mjukare och jämnare och tystare (?!) efter bytet. Jag gissar att mjukstarten varit dålig en längre tid och kanske gett lite fel spänning till kompressorn?
Så helt plötsligt inbillar jag mig att pumpen kommit in i andra andningen..
förhoppningsvis!
Thermia Diplomat 12Kw - 2004 som är kopplad mot ett borrhål på 200m.

Utloggad 25fOCUS

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2151
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #21 skrivet: 13 april 2020, 23:00:11 »
Inget ovanligt att mjukisen säger upp sig helt eller delvis , det är bara skit med deras mjukisar och framförallt rackarns snikprylar som det tas bra betalt för, ävensom att dom ibland tar med sig kompressorn och det tar dom inget ansvar för, utan kunden får stå med Svarte Petter och betala många tusenlappar.  Ni som har äldre VP som har mjukstart , se vad är för typ ( en platta med lite komponenter på och ett par relän )  se till att byta mot proffsgrejer, så kan era VP gå många år till utan haveri. inga problem för en som vet lite om el att ersätta skiten.

Utloggad BergAdde

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
SV: Thermia Diplomat 12kw -2004
« Svar #22 skrivet: 14 april 2020, 08:30:47 »
Kul att du uppdaterar. tummenupp

Det var ju bra att det var mjukstarten som var defekt och inte kompressorn.

Du får uppdatera igen när pumpen strular.
Thermia villa 75 
60.300 drifttimmar.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme