Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: IVT 490 - stor skillnad i temp på värmevatten mot börvärde - hur styr maskinen  (läst 2964 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Daniel_a

  • Gäst
Hej

Har en ivt 490 på 9 vårar. Försöker ställa in värmen i huset och lära känna hur pumpen fungerar. Köpte i våras huset så första vintern.

Vet inte om något är fel men när börjat justera in värmen så har jag märkt att det ofta är stor skillnad mellan framledningstemperaturen och börsvärdet på densamma. Ca 5 grader har jag haft vid flera tillfällen då jag kollat till den.

Förutsättningar är ekonomiläge aktiverat. Ställde in så vid 0 grader och under ska tiden till eltillskott kortas. Den stod tidigare på 5 grader. I morse var det -2 grader ute och en differens enligt ovan på ca 5 grad mellan framledningstemperaturen och börvärde, ja framledningstemperaturen var 5 grader lägre...

jag undrar alltså dels hur pumpen styr framledningstemperaturen och om något är knas med pumpen eller om det kanske under rådande inställningar är ett normalt beteende. Känslan jag fått är att pumpen cyklar och då och då pytsar ut och når börsvärdet. Det har jag kollat och det funkar själva patronen. Finns det något som gör att patronen kickar igång när skillnaden mellan temperaturerna är av en viss differens?

Min gissning är att det inställda antal minuter som tillskottets tid ska fördröjas med är en grund. På ekonomiläge så förlängs den tiden med okänd tid oberoende av temperatur, någon som vet? Och vid den andra inställlningen styr man också samma tillskottsfördröjning fast med ett villkor att tempen ska vara under ett givet värde för att kortas.

Givarna GT1-3 är kollade och verkar visa rätt värden. Högst temp på. GT1 och sedan i fallande ordning.

I min värld så borde pumpen hålla en jämn temp på framledningstemperaturen förutsatt jämn temp utomhus. Jag har förresten innehavare men styr på utgivaren. Innegivarpåverkan nedställd till 0. På vintern förstår man ju lätt att kompressorn inte räcker till för att värma, så är tempen faller under den temperaturen finns ju föga behov av att vänta på eltillskott, det borde vara momentant efter behov av uppvärmning av värmevatten och varmvatten, eller? :-)

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
Ja 5 graders avvikelse på är och börvärde är inte normalt.
Kolla upp alla temperaturerna vid samma tidpunkt och återkom.
GT1, (?), GT2, GT3:1 GT3:2, GT3:3, GT5 och GT6 Dessa kan kanske ge en ledtråd
« Senast ändrad: 04 november 2019, 19:45:01 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Daniel_a

  • Gäst
GT1 34,3 / 41.5
GT2 0.1
GT3
49.6
45.4
34.3

GT5 20.6

Var precis in i servicemenyn och såg en timer på eltillskott för ekonomiläge som räknade ned, låga på ca 1h 50 min. Mystiken tätnar. :-)

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
Temperaturen på GT3:3 är temperaturen på värmevatten som shuntas ut så därför kan inte GT1 värdet komma upp högre  än vad GT3:3 även om shunten är helt öppen.
Problem är för låg temperatur (GT3:3) i botten på pannan.
Av någon anledning tycks inte eltillskottet gått in även om behovet tycks finnas.
Fördröjning tiden inte gått ut? fel på kraftkortet kanske?
Så pass hög rumstemperatur vid så pass låg ute temperatur kan det knappast var överhettningsskyddet som löst. 
Under service menyn under 8 finns ett antal tillskottsinställningar, under 8.12 finns en inställbar begränsning av effekt tillgången, kolla så inte denna är för lågt inställd, kanske en begränsning för att skydda huvudsäkringarna .
Vad var GT6 temperaturen, missa du denna?
« Senast ändrad: 06 november 2019, 10:04:42 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Daniel_a

  • Gäst
Tack för svar, GT6 brukar vara 60+ grader vill jag minnas.

OK, jo precis, jag har ställt om till normaldrft och ändrat snabbtillskottstemp tillbaka till 5 grader. För att utesluta att de inställningarna påverkar. Visar det sig värmevatten stabiliseras mot börvärde så kan jag tänka på ekonomin igen, steg för steg. :-)

Jo jag kollade inställningarna där på elpatron. Stämmer allt så har jag 9kW att tillgå. 400V, 20A huvudräkning, så det ska vara OK. Det står en begränsning på 3kW vill jag minnas i pumpen där i de menyerna. Det kan bli en issue senare i vinter vid högre värmebehov när kvicksilvret kryper nedåt, bor i Mälardalen kan bli som minst ca 20 minus i månadsskifte Jan/feb. Så ska kika in i det vidare.

Fick igång eltillskott efter manuellt ändrat till enbart eltillskott, därefter ändrade tillbaka. Orkade inte vänta på eventuell timer att gå ut. Kompressorn är åter igång.

Det har var en lång väg att förstå sig på pumpen. Displayen hade damm på sig så först såg man ingenting. Inställningarna var lite lustiga, kurva på 8 och hög finjustering. Hus byggt 1996 och vattenradiatorer.

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 583
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ser att du har liknande problem som jag har haft . Tillskottet vill ej aktiveras /vill ej aktiveras fort nog. Min lösning var att byta styrkortet.
Men enligt ett servicecenter i Huddinge går det att justera ngn parameter i servicemenyn.
Dom ville ej berätta vilken  :-X
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad 1up

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jo exakt. Ok styrkortet jo det kanske behöver bytas på min med.

I servicemeny 8.9 ställer man hur står skillnad framledningens temperatur får vara innan eltillskottet går in. Så har jag i alla fall förstått det. Fabriksvärde är 3.0 grader. Min står på 3.0. Nu vid lunchtid höll jag koll på pumpen och den rackaren lade inte på tillskott förrän skillnaden i temperatur var ca 5 grader mellan framledningens bör och är-värde.

Vet inte om andra insllningar kan påverka styrningen för detta?

I vart fall valde jag 3.0 i tempskillnad och sparade - utifall pumpen tappat inställningen eller något.

Utloggad 1up

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Löste det. :-)

Motionerade shunten som kärvade. Hade då och då hört ett stötigt ljud från punpen tidigare som inte lät normalt. Därefter när kollat ett par gånger så är framledningen nära börvärdet. Kände i huset efter skruvat bort shubten och motionerat axeln att husets värme blev lugnare. Skönt. Sen har jag hittills inte sett shunten röra sig men antar den gör det dä den kan hålla framledningstempen nära börvärdet.

Någon som kan bekräfta / förklara om pumpen kan bete sig såhär om shunten kärvar?

Min framledningstemp gick som i cykler, tillskott gick igång gissningsvis när tappvattnets temp gått ned till sin nedre gräns, elpatron jagade på tills den blev nöjd, framledningens temp steg och ibland 1-2 grader över börvärde, sen föll den successivt och stadigt nedåt aom max aåg jag 8 grader under börvärdet.

Utloggad 1up

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hmm detta verkar inte helt löst ändå. Idag när kom hem var det en liknande historia. Kändes lite svalt i huset, kollade pumpen och han var på ca 2.5 grad under börvärde på framledningen. Även denna gången var temp i botten på tanken samma som framledningen. Så av någon anledning hade inte tillskottet gått in. Ca 4 plus ute.

Jag skulle jättejärna få hjälp hur logiken i pumpen fungerar. Som i det här fallet, vad styr när eltillskott ska gå in?

Vi har kandidat 1 varmvatten där min inställning är 50 grader och där temp var ca 48 grader GT3:1.

Vi har kandidat 2 framledningsdiff mot börvärde.

Styrande parametrar jag hittar i pumpens menyer är dels timers på eltillskott. När börjar de räkna ned? Först när kom hem stod timern för eltillskott på 1h 50 min och "blinkade" den stod still på den tiden. Eltillskottstidsinställning är 2 timmar. Vad den timern exakt styr och när den sätts igång / vet någon?

Sen finns inställning för vatten till radiatorer med gradantal 3.0 som värde i min pump. Den heter inte så exakt menyn men har jag tyvärr glömt av namnet. Är det kanske tillåtna diff framledning / börvärde? I så fall reagerade inte pumpen omedelbart för ställde ned den till 2.0 grader men eltillskott gick ej igång.

Sen är det väl en menu till som verkade? Ha med varmvattnet att göra. Den ställde jag ned till 2.2 grader samma som diffen var mellan varmvattnet och inställt blrvärde för densamma 50 grader. Den var då 47.8 grader. Sen efter 5 min ca hade eltillskottet gått in.

I min värld ska pumpen funka så att om antingen värmevattnet eller varmvattnet avviker med viss diff från bör så ska energi tillföras tills värdet uppnås. Men funkar det så? Föratår att varm och värmevatten är relaterade och värmer man det ena så värmer man det andra, ja men ni förstår.

Kör på normaldroft just för att utesluta den faktorn.

Utloggad 1up

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tiläggas bör atr efter eltillskottet väl gick in (med 3.6 kW) så följde framledningen börvärdet +- 0.1 grad när jag tittade till den då och då efter elpåslaget.

Utloggad 1up

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Fast denna cykel så följer framledning ej börvärde. Just nu 1.4 grader ifrån medan gt3:3 håller temp nästan 10 grader högre. Så inga problem ahunta ut rätt temp. Det verkar helt enkelt som så att framlesningens matchande är intermittent! Samt att skillnaden i temp mellan framledning och börvärde i sig inte verkar påverka tillslag av elpatron utan verkar typ endast avgöras av om temp i topp av tank avviker det antal grader som ställts in i servicemwnyn.

Tacksam för inputs.
« Senast ändrad: 12 november 2019, 23:03:19 av 1up »

Utloggad 1up

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Fast denna cykel så följer framledning ej börvärde. Just nu 1.4 grader ifrån medan gt3:3 håller temp nästan 10 grader högre. Så inga problem ahunta ut rätt temp. Det verkar helt enkelt som så att framlesningens matchande är intermittent! Samt att skillnaden i temp mellan framledning och börvärde i sig inte verkar påverka tillslag av elpatron utan verkar typ endast avgöras av om temp i topp av tank avviker det antal grader som ställts in i servicemwnyn.

Jaha efter skrivit detta inlägg tittade jag till pumpen igen. Vet inte lm det är någon form av eftersläpning men nu är framledning nära börvärdet igen! Efter jag skrivit det här inlägget bara.

Tacksam för inputs från panelen.

Utloggad EFM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
Hej en 490 fungerar så att den går alltid upp med 1,5 grader över uträknat börvärde på framledningen, då stänger shunten. samt  att den börjar öppna 1,5 grader under beräknat börvärde. Kallas i styrningen för Shuntens neutralzon som står inställd på 3,0 grader. Sen strävar alltid pumpen att hålla värmevattent GT 3:3  5 grader över beräknat börvärde, detta kan ställas in i meny 1 och kallas värmekurvans kopplingsdifferens. När pumpen sen gör varmvatten så hamnar ju  GT3:3 högre än dom 5 grader den alltid vill ha mot börvärdet på GT:1

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!