Författare Ämne: Nibe F730 - Larm 325 - Inget eller lågt luftflöde  (läst 55 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Pelle R

  • Gäst
Pelle R
Nibe F730 - Larm 325 - Inget eller lågt luftflöde
« skrivet: 13 september 2019, 21:30:31 »
Hej
Bor i nybyggt hus sedan en knapp vecka tillbaka med Nibe F730. Fick idag Larm 325 - Temperaturen har blivit för hög vid avfrostningselementet.

Kollar jag under service-info är BS1=0, kan ibland gå upp till 1. För mig låter det som att fläkten helt har havererat och det enda lilla utslag jag ser under service -info för BS1 beror på att det blåser lite utomhus?

Normal fläkthastighet är inställd till 56%

Finns det något jag kan göra själv för att åtgärda detta? Just nu går den bara på elpatron...

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 23479
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F730 - Larm 325 - Inget eller lågt luftflöde
« Svar #1 skrivet: 14 september 2019, 08:41:25 »
Nja, man ska väl inte pillra för mycket med garanti-grejer själv.
Bilr det långvarigt problem så ska du även ställa krav på ersättning för den extra elen.

Sen bör du gå in i meny 5.1.13 (håll inne bakåt i 7 sek för att få fram service menyn).
Där kan du ställa upp (om det går) effekten på elpatron till 15 kW.
Denna meny låser sig själv efter 1 vecka, så vänta inte med detta.
Detta värde är till för byggnormen och hustillverkaren måste ställa ner denna enligt BBR.
Om hustillverkaren missat detta så rör den inte.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme