Författare Ämne: Frikyla och flm30  (läst 1097 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Laken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla och flm30
« Svar #15 skrivet: 31 juli 2019, 16:35:40 »
En 6-meters Wilo Yonos Pico passar bra. Isolering RSK 5762449
Cirkpumpen måste anslutas till FLM, så att eventuell avfrostning fungerar.

Vill du inte ha flöde över fläkkonvektorn när fläkten stannar, så är ett alternativ en LK 525 växlingsventil.

Okej så då skulle det se ut exakt som på ritningen som du länkat till, koppla bort strömmen till CP i flm.
 När man på sommaren kör frikylan öppnar man kulventilen till ingående rör på fläktkonvektor och stänger kulventilen på returen från flm. Och sedan tvärt om när man vill nyttja flm. Är det rätt uppfattat?
« Senast ändrad: 31 juli 2019, 17:20:24 av Laken »

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3932
SV: Frikyla och flm30
« Svar #16 skrivet: 31 juli 2019, 17:35:23 »
Yes.....rätt uppfattat.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme