« skrivet: 08 juli 2019, 16:23:39 »
Efter omfattande tester har vi bestämt att öka effektområdet på maskinen i kyl och värmedrift.
Nya data:

2 modeller:
Altherma 3 GEO-8 samt GEO-10
R32
SCOP upp till 5.73
GEO-8:
0,85-8,0 kW värme
GEO-10:
0,85-9,6 kW värme
3-12 kW aktiv kyla
EER: (verkningsgrad kyla: 13-23)
Uttagbar kompressormodul
LAN adapter i maskinen
BBR klar
Effektvakt

Ljudtryck min-nom-max:
GEO-8:
23-26-29
GEO-10:
23-29-34

Ljudeffekt min-nom-max:
GEO-8:
36-38-46
GEO-10:
36-41-47

« Senast ändrad: 30 juli 2019, 11:39:43 av Daikin_ »

Utloggad Luka 3

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2019, 17:01:02 »
Flöden  :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 23583
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2019, 14:42:26 »
Har ni tgit fram nån manual ännu?
GEO-8 låter som ett inressant alternativ till min 1215-5 den dagen den havererar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Pumpens

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2019, 18:33:21 »
Priser?  Sc:,h
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2005 - IVT 700 - 290 A/W
2015 - Inflyttning
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2016 - Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2017 - TADO termostater
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9

Utloggad 99meter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.

Inloggad Pumpens

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2019, 23:02:49 »
Funderar lite på nedan text, ni har ju 22mm och pumpen kan avge nästan 10kW, hade det inte vart bättre med 28mm rör för värmen? Antar att det måste bli en jäkla fart på vattnet om man ska skyffla nästan 10kW med 22mm rör? Om man då tex bara har golvvärme blir det då inte svårt att kunna utnyttja pumpen fullt ut?

Stammarnas dimensionering/kapacitet vid lågtempsystem
Saxat från "VVS inst. teknikbok 2006" gällande överförd effekt och rördim.:

Högsta effekt 45/55 :

15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2005 - IVT 700 - 290 A/W
2015 - Inflyttning
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2016 - Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2017 - TADO termostater
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9

B

  • Gäst
B
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2019, 07:39:23 »
God morgon  pumpens
10 kW  vp  med ans 22.
Här räknar VP tillverkarna med något som kallas för
Internt tryckfall .  För Det externa tryckfallet för ditt hus
Finns X kpa. Tillgängligt beroende på vilket flöde som krävs  utanför VP.
GDSaren eller Vvsaren  har nu ansvaret för att
Rör och ventiler får rätt tryckfall så inga ljud uppstår
Eller att man överskrider max flödeshastighet för gällande  dimension .

Med andra ord 22 cu på Daikins VP
Är inga problem alls
Mvh
B

Inloggad Pumpens

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2019, 11:16:26 »
God morgon  pumpens
10 kW  vp  med ans 22.
Här räknar VP tillverkarna med något som kallas för
Internt tryckfall .  För Det externa tryckfallet för ditt hus
Finns X kpa. Tillgängligt beroende på vilket flöde som krävs  utanför VP.
GDSaren eller Vvsaren  har nu ansvaret för att
Rör och ventiler får rätt tryckfall så inga ljud uppstår
Eller att man överskrider max flödeshastighet för gällande  dimension .

Med andra ord 22 cu på Daikins VP
Är inga problem alls
Mvh
B

Hej B! Tack för klargörandet! Om man tex behöver 30 gradigt värmevatten och 10 kW, vad blir det då för flöde/l/s finns det någon formel man kan gå efter tex något i still med Ohms lag?

Håller på att lära mig om det här med tryckfall och flöden  .,;-
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2005 - IVT 700 - 290 A/W
2015 - Inflyttning
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2016 - Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2017 - TADO termostater
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9

B

  • Gäst
B
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2019, 17:31:53 »
godkväll Pumpens
Det är deltat som avgör flödet gentemot tillförd effekt

Det oavsett om du ska höja tempen från 70-80  eller från 20-30

0,23 lps  och 10 kw i tillförd effekt ger en temphöjning på 10 grader

följ ditt inlägg som en fingervisning när det gäller dim av rör
gör du det vet du att det alltid blir rätt , 

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 765
  • Kön: Man
  • FLVP
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #9 skrivet: 17 juli 2019, 20:20:07 »
Vilka inomhus enheter kan man använda för kyla?
Vill i första hand ha för kyla till sovrummet och tänker att det är smidigt med en liten tyst enhet som man styr med en fjärrkontroll.
Har tvättstugan intill sovrummet så rördragningen blir inte lång.
Götenehus -85 155m2 1,5 plan
FLVP Nibe 410P -08
Cronspisen 3m3 ved/år
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Verklig årsförbrukning enligt elleverantör 10898 kWh
Tot förb
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3756

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 765
  • Kön: Man
  • FLVP
Götenehus -85 155m2 1,5 plan
FLVP Nibe 410P -08
Cronspisen 3m3 ved/år
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Verklig årsförbrukning enligt elleverantör 10898 kWh
Tot förb
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Townhouse

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2019, 08:03:11 »
Tittar i dagsläget på BV och skulle vilja ha mer data på Daikin Altherma 3 geo som är en av kandidaterna
I mitt fall skulle pumpen gå mycket på låglast.

Skulle vilja veta hur COP och effektförbrukning över hela registret 0.85kW-8kW, speciellt vid låglast ( om det färändras)

Saknar också värden enl. EN 14511 som är jämförbara med andra tillverkare
0/35, Effektförbrukning, Värmekapacitet, COP
0/45, Effektförbrukning, Värmekapacitet, COP
10/35, Effektförbrukning, Värmekapacitet, COP
10/45, Effektförbrukning, Värmekapacitet, COP

SCOPEN14825 kallt klimat, 35 °C
SCOPEN14825 kallt klimat, 55 °C
SCOPEN14825 medelklimat, 35 °C
SCOPEN14825 medelklimat, 55 °C


Hur förändras Energieffektivitetsklassen för varmvatten om man antar tappprofil XL istf L
Townhouse (radhus) 105m2 + 52m2
Värmesystem: Vattenburen el, Elpanna Thermia EPC 13D (låst till 3kWh)
Boende: 2 personer
Inomhustemp: 20-21C°
Fönster: 2-glasfönster
Vind: 100-150mm glasull
Väggar: 140mm håltegel - 140mm stenull - 140mm håltegel t
Vent: Forcerad frånluft

År       Förbrukning Medel-temp (C°)
2012   16046kWh   7.2
2013   16196kWh   7.7
2014   13903kWh   8.7
2015   16189kWh   8.6
2016   15380kWh   8.1
2017   13740kWh   7.9
2018   11593kWh   8.7
2019     11646kWh   8.6 (Uppskattat rullande 12mån i sept, kommer förmodligen öka ngt)

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1782
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Slutgiltiga data Altherma 3 GEO Bergvärme.
« Svar #13 skrivet: Idag kl. 11:52:08 »
Tittar i dagsläget på BV och skulle vilja ha mer data på Daikin Altherma 3 geo som är en av kandidaterna
I mitt fall skulle pumpen gå mycket på låglast.

Skulle vilja veta hur COP och effektförbrukning över hela registret 0.85kW-8kW, speciellt vid låglast ( om det färändras)

Saknar också värden enl. EN 14511 som är jämförbara med andra tillverkare
0/35, Effektförbrukning, Värmekapacitet, COP
0/45, Effektförbrukning, Värmekapacitet, COP
10/35, Effektförbrukning, Värmekapacitet, COP
10/45, Effektförbrukning, Värmekapacitet, COP

SCOPEN14825 kallt klimat, 35 °C
SCOPEN14825 kallt klimat, 55 °C
SCOPEN14825 medelklimat, 35 °C
SCOPEN14825 medelklimat, 55 °C


Hur förändras Energieffektivitetsklassen för varmvatten om man antar tappprofil XL istf L

Hej,

tack för dina frågor.
Dessvärre går inte alla att svara på då dessa mätpunkter inte ingår i mätnormerna.
Största problemet är att COP för de olika temperaturerna du frågar efter rapporteras av vissa tillverkare i dellast och det innebär högre COP i de mätningarna.
Vi har endast fulleffektsmätningar på vissa av dessa mätpunkter och det innebär att du kan inte jämföra värdena.
Cop över hela registret finns inte att tillgå.
Jag försöker ställa samman lite data:

SCOP kallt 0/35:  5,73
SCOP kallt 0/55:  4,42
SCOP medel 0/35:5,53
SCOP medel 0/55: 4,26

COP 0/35: 4,89 (5,5 kW)
COP 0/35: 4,46 (max effekt)
COP 10/35: 5,71 (max effekt)
COP 10/45: 4,46 (max effekt)
Tapprofil XL: A

Mvh Daikin


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme