Hej

Gör här ett försök med en Excel-mall för att kunna se USB loggar grafiskt.

Den bygger på Microsoft Excel (för att hämta upp log-filen och läsa in atuomatiskt) men kan väl användas till andra program genom att helt enkelt klippa in datat från rad 2 och neråt i LOG-fliken.

Förutsätter standard loggen bara. Har man utökad loggning måste man först, innan man läser in datat, skjuta in de specifika kolumnerna precis där de kommer från din LOG.SET inställning.

OBS! Det enda man måste göra är att kopiera divisors siffrorna(normalt redan markerade), och Klistra special/Dividera över hela datat från cell C4 och ända ner(CTRL-SHIFT-END).

Man kan med fördel sedan ta bort divisors genom markera siffrorna och trycka Delete.

Skickar även med ett exempel med ifyllda data.
Lycka till!  ^-^
« Senast ändrad: 10 mars 2019, 20:02:30 av mysman »
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2019, 14:57:13 »
Hej! Jag får inte till det. GM verkar inte komma med i Chart.

Kan du kolla om något skiljer min standard logg mot din?

Kanon att pÃ¥ ett enkelt sätt kunna kolla loggen i Excel!  tummenupp

//Niko
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage pÃ¥börjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2019, 15:18:29 »
Ja, du har ju 3 extra kolumner i din LOG.SET.
Citera
Har man utökad loggning måste man först, innan man läser in datat, skjuta in de specifika kolumnerna precis där de kommer från din LOG.SET inställning.

Dv.s skjut in nya kolumner O,P & Q så 'Tillsats' hamnar på R.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2019, 12:12:27 »
Så här ser din logg ut, se bild.

Jag noterar också att GM räknar rätt med Extern framledning vid VV-produktion dvs. GM sjunker då framledningen blir samma som returcirkulation och därmed under beräknad framledningstemp.

Dock verkar 1255 normalt sätta GM konstant under VV-prod, se öppningsposten. Detta är ju FEL!
Skulle då förutsätta att framledningen är samma som beräknad.framledning vilket INTE är fallet...

 :-\
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2019, 12:38:59 »
Om F1255 beräknar gm lika som F1245 vid vv produktion vilket jag tror så beräknar den med rätt framledning vid användande av BT25 och utan BT25 blir det vid stigande gm så räknar den att framledningen ligger still och vid sjunkande gm (mera minus) så beräknar den att gm sjunker i samma takt som den gjorde innan vv produktionen startade.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2019, 23:59:04 »
Så här ser din logg ut, se bild.

Jag noterar också att GM räknar rätt med Extern framledning vid VV-produktion dvs. GM sjunker då framledningen blir samma som returcirkulation och därmed under beräknad framledningstemp.

Dock verkar 1255 normalt sätta GM konstant under VV-prod, se öppningsposten. Detta är ju FEL!
Skulle då förutsätta att framledningen är samma som beräknad.framledning vilket INTE är fallet...

 :-\


SÃ¥ nu har jag lagt till 3 kolumner och graferna ser likadana ut som det du fick fram. :)
Hur gör jag för att fÃ¥ fram dom 3 extra parametrarna som jag har i min logg sÃ¥ dom blir valbara för visning i graferna ? BT25, BT50, BT51. Jag har lagt in divisors och namnen frÃ¥n min log fil pÃ¥ rad 2 och 3 och jag har även namngivit dom  nya i rad 1.

Nu ska vi se om man kan lära sig tyda något vettigt också :)

I grafen som du lade upp i senaste inlägget så ser det ut som comp frekv ligger och pendlar en del. Ser lite ut som en kam med varannan tand borta. Brukar det se ut så?
Känns spontant att pumpen hade väl kunnat hålla en jämnare frekvens istället för att svajja så som det ser ut i loggen.

Eller finns det nån anledning till att det ska se ut så?

//Niko



Mvh Niko

Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage pÃ¥börjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2019, 16:18:49 »
Kul att du kommer igÃ¥ng med loggen!  tummenupp

Gjorde en mall, bara för Manta!
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2019, 16:22:14 »
Om F1255 beräknar gm lika som F1245 vid vv produktion vilket jag tror så beräknar den med rätt framledning vid användande av BT25 och utan BT25 blir det vid stigande gm så räknar den att framledningen ligger still och vid sjunkande gm (mera minus) så beräknar den att gm sjunker i samma takt som den gjorde innan vv produktionen startade.

Om det nu är som du beskriver så är det förkastligt vilket som. Pumpen skall sätta framledningen som returen var precis innan vv startade, och GM skall sjunka på samma sätt som med extern givare.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2019, 16:27:11 »
Den kan inte beräkna gm rätt eftersom den inte vet vad framledningen ligger på så lika bra som med BT25 kan det inte bli. Hänger inte med vad du menar att framledningen ska vara som returen tidigare låg.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2019, 17:23:31 »
Så här ser ext.framledning ut vid vv-körningen. Följer returen istort sett helt, vad annars?
Även utan extern givare bör ju returen bara cirkulera fram igen utan att pumpen tillför någon värme.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2019, 17:28:47 »
BT2 samt BT3 används vid vv beredning så har man inte extern framledningsgivare har inte vp nått värde att beräkna gm efter och har man inte extern cirkpump sker ingen cirk i värme kretsen vid vv beredning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2019, 22:28:02 »
Kul att du kommer igÃ¥ng med loggen!  tummenupp

Gjorde en mall, bara för Manta!

Tack vilken service! :)
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage pÃ¥börjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2019, 10:38:31 »
... har man inte extern framledningsgivare har inte vp nått värde att beräkna gm efter
Ã…terigen.
Pumpen skall sätta framledningen som returen var precis innan vv startade, och GM skall sjunka på samma sätt som med extern givare.

Till dess att NIBE programmerar om detta(om någonsin?) bör man montera en extern framledningsgivare.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2019, 14:31:53 »
GM kan inte sjunka eller stiga som med extern framledningsgivare eftersom vp inte vet om vilken temp som går ut på systemet det kan ingen omprogrammering fixa. Man bör inte använda extern framledningsgivare om man inte har cirkulation i externa kretsen vid vv beredning för då tror vp att den känner tempen på framledningen när den i själva verket känner tempen på ett rör utan flöde i. Varför vill du ha framledningen som returen var tidigare innan vv beredningen och inte som framledningen var tidigare ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2019, 11:04:39 »
Tips! Om inte standard logset är inställt, och du har utökad loggning,  kan man tillfälligt stänga av detta med 'ignore logset file'.

DÃ¥ passar loggen direkt i Excel-mallen ovan!

Om du har t.ex inne-givare eller extern framledning aktiverad kan en kolumn extra dyka upp, så använd denna 'ext' mall istället.
« Senast ändrad: 06 april 2019, 18:56:12 av mysman »
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #15 skrivet: 03 april 2019, 10:32:07 »
Skumt att min nu inte hade standard inställt eftersom pumpen var helt ny och jag inte ändrat något. Har inte heller menyn på bilden där man kan ignorera.
Kan det skilja sig mellan olika mjukvaror vad som är standard?


Tips! Om inte standard logset är inställt, och du har utökad loggning,  kan man tillfälligt stänga av detta med 'ignore logset file'.

DÃ¥ passar loggen direkt i Excel-mallen ovan!
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage pÃ¥börjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #16 skrivet: 03 april 2019, 17:14:53 »
Har du ett USB-minne i maskinen? Tror inte du ser den menyn annars.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #17 skrivet: 04 april 2019, 16:45:43 »
Har du ett USB-minne i maskinen? Tror inte du ser den menyn annars.

Yes har USB minne i. Får kolla igen när jag kommer hem men kan inte minnas vid att jag nånsin sett texten ignore.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage pÃ¥börjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #18 skrivet: 04 april 2019, 18:19:41 »
Bilden och alt. Ignore syns bara innan du startar loggningen, inte under pågående loggning.
« Senast ändrad: 08 april 2019, 15:24:07 av mysman »
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #19 skrivet: 06 april 2019, 11:28:20 »
Skumt att min nu inte hade standard inställt eftersom pumpen var helt ny och jag inte ändrat något. Har inte heller menyn på bilden där man kan ignorera.
Kan det skilja sig mellan olika mjukvaror vad som är standard?

Hmm, det verka kunna vara som att så fort man aktiverar t.ex inne-givare eller extern framledningsgivare så kommer dessa extra kolumner med i loggningen automatiskt, utan att man behöver lägga till i LOG.SET.
Det borde innebära att de heller inte hjälper att ignorera LOG.SET inställningarna då?
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #20 skrivet: 07 april 2019, 21:17:38 »
Hmm, det verka kunna vara som att så fort man aktiverar t.ex inne-givare eller extern framledningsgivare så kommer dessa extra kolumner med i loggningen automatiskt, utan att man behöver lägga till i LOG.SET.
Det borde innebära att de heller inte hjälper att ignorera LOG.SET inställningarna då?

Får aldrig upp nån meny om att ignorera, inte innan loggning startas och inte efter.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage pÃ¥börjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #21 skrivet: 08 april 2019, 13:14:02 »
Okej... Jag förutsatte att alla NIBE hade detta. Jag har ju F370, verkar vara olika dÃ¥.   ???
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #22 skrivet: 08 april 2019, 15:14:06 »
Har man ingen log set fil på usb minnet finns ju ingen fil att ignorera.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #23 skrivet: 07 december 2019, 18:53:50 »
Något uppdaterad mall för senaste F1255 Firmware v9172, se nedan.
Om du inte har varken inne-givare eller extern framledningsgivare ansluten så ta bort kolumn O först.

Även ny mall för S-serien!
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad VP2020

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2020, 22:17:11 »
Hej. Jag skulle försöka få till det i din excel mall men det verkar inte fungera?
(F1255)
 

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2020, 22:56:31 »
Den vanliga mallen(utan externa givare) verkar passa dig även om du har v9172, vet ej varför.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad VP2020

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2020, 11:56:59 »
Hej, stort tack för väldigt snabbt svar! Ska analysera och troligen skapar en ny tråd för jag tycker inte min anläggning fungerar som den borde.


Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2020, 13:08:11 »
Tycker din pump sköter sig exemplariskt enl. denna log!  tummenupp
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #28 skrivet: 03 februari 2020, 23:39:11 »
I vanlig ordning så fungerade inte excelfilen till min F1255 värmepump.

Bifogar en logfil som exempel över hur mina filer ser ut. Jag har lagt till BT50 (inne givare) och BT51 (pool givare) till mysmans excelfil för att det ska bli läsbart för mig. Bifogar även excelfilen, dock vet jag inte hur jag ska få inne temp och pool temp i graferna...


//Niko
« Senast ändrad: 03 februari 2020, 23:58:30 av MantaTIC »
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage pÃ¥börjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2020, 11:07:03 »
Ja, lite meck att lägga till extra givare till den nya 9172 mallen (med flödesgivare).
« Senast ändrad: 04 februari 2020, 12:44:22 av mysman »
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad lindahl85

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #30 skrivet: 15 mars 2020, 16:46:02 »
Jag testade denna även på 1245 pumpen med senaste mjukvaran. Gradminuter ser rätt fel ut i loggen, andra saker kanske också är fel?

Utloggad Thomas_Blekinge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Så här läser du enkelt USB loggarna till 1255
« Svar #31 skrivet: 10 december 2022, 15:01:07 »
Finns det en förteckning vad dom olika parametrarna betyder?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!