Hallå!
Jag har drabbats av något underligt fenomen på min 1215.
Framledningstemperaturen (VB-ut) verkar hoppa ner till riktigt låga värden när som helst.
Händer allt oftare på sistone, och nu fungerar det inte längre med att starta om hela pumpen.
Det började för runt en månad sedan, en kväll ville pumpen bara mata ut värme, det vlev 26 grader inomhus, gick ut i garaget å kikade och noterade att framledningstemperaturen på displayen låg på 22 grader, kände på rören med handen och kunde med lätthet konstatera att dom snarare var 40 grader. VB retur låg på 36-37 grader ungefär.
Startade om pumpen och vips så hoppade VB ut upp till 39 grader. Sedan knallade den och gick i några veckor fram till i fredags kväll, samma fenomen, tänkte att givaren mpste vara trasig, men det lustiga är att precis medan jag stod och tittade på displayen så började den göra varmvatten, och då helt plötsligt så hoppade framledningstemperaturen upp till 44 grader. Så vid varmvattenladdning så fungerar givaren
I söndags samma sak, dök mer till 14 grader på displayen, rören känns runt 30 grader och returen säger över 30 grader. Gick till sig efter en varmvatenladdning och fungerade perfekt sedan dess.
Och idag samma sak, kom hem från jobbet, normala och rimliga temperaturer, men nu under kvällen 26 i framledningstemperatur, returen säger 32 just nu. Börjar återigen bli lite väl varmt i huset, idag ville den dessutom köra elspets för att komma upp i framledningen.
Kan det vara givaren som spökar? Så underligt att den börjar visa korrekt så fort den ska till att ladda VVB, och efter det visar korrekt ett tag till att sedan valla ut igen.
Eller kan det vara mjukvarurelaterat, men det känns osannolikt efter 13års felfri funktion.