Har till sist installerat en Daikin XRH40! Kört en vecka hittills och so far so good! Men undrar om någon vet vad man kan förvänta sig för COP på dellast? På energimyndigheten har det gjorts tester vid 50%, 75% och 100% last: http://www.energimyndigheten.se/tester/jamforelsesida/?productTypeVersionId=334&comparisonProducts=1391,1392,1281,1280,1279,1278,1277,1276,1272,1337,1273,1274,1275,1271,1270,1268,1269,1267,1266Men Daikin är tyvärr inte med här. Någon som vet vad man kan förvänta sig om man stoppar in t.ex. 500 W vid +2 grader? Vid 23 grader inomhus och fläkt läge 3 till exempel? Kan det bli typ COP 4,0?
Sådana mätningar finns inte gjorda.Dock så kan jag säga att vid 0C så är det 710 W in och 3460 W ut. COP = 4,87 vid den mätpunkten.Annan mätpunkt är vid +2: 370 W in och 1740 W ut. /D
Äckligt bra pump! Men vänta nu...hur kan COP vara sämre vid +2°C och 370Win jmf 0°C och 710Win? Trodde COP korrelerade med (utomhustemperatur i K)/(W_in)Ge oss mer mätpunkter!