« Svar #15 skrivet: 28 november 2018, 13:34:47 »
Var försiktiga om ni tänker isolera under huset. Krypgrund är ganska vanligt men det räknas numera som en riskkonstruktion. Det kan bli mögel, hussvamp och dålig lukt etc. Många husägare har tätat ventilerna samt satt in krypgrundsavfuktare av olika sorter eller Trygghetsvakten med el-slingor som helt enkelt värmer upp krypgrunden precis så mycket som behövs för att det inte ska riskera att växa mögel där. Finns mycket att läsa på: https://www.lfs-web.se/krypgrund.htm Det är t.ex. olämpligt att isolera undersidan av golvet med extra cellplast: https://www.lfs-web.se/olampliga%20krypgrundsatgarder.htm
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad DD81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 - Jag blir galen!
« Svar #16 skrivet: 28 november 2018, 19:41:59 »
Har enbart golvvärme, därav lägre kurva, vad har du för framledning till golvvärmen vid +10, 0, -10?

Mitt luftflöde är 225 m3, den loggar m3, du borde ligga på ca 180 m3 med dina kvm på golv 0,35 l/s och kvm samt helst 0,5 oms/h

Mitt flöde är är 225 @ 67% fläkthastighet.

Har krypgrund på 160 kvm, och resterande platta på mark, dåligt isolerad, kanske 80 mm cellplast enl handling men vem vet om det ligger där?
Motkrypgruns 200 mm isolering, 170 mm ioslering i väggarna, ca 200 mm isolering mot vind

Jag skulle säga att du inte klarar dig utan elspets under ca 5 grader, med ditt hus.

Har du inte ritningar på huset för att se isoleringstjocklek etc, finns oftast på stadsbyggnadskontoret att hämta ut
« Senast ändrad: 28 november 2018, 19:44:12 av DD81 »

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: F750 - Jag blir galen!
« Svar #17 skrivet: 28 november 2018, 20:48:19 »
Ja jag börjar komma till samma slutsatts själv...
Jag har beställt nya filter =)

Jag tror också vi ska titta på vad det skulle kosa att isolera mer under huset, troligen är det där det brister.

Tack alla för all hjälp!

Håller med Josth. 130-150 ventilation är för lågt. Försök att få ca 200 (ut o skaka filter ordentligt) så kan du säkert krama ut 0,5 till 1,0 kW mer ur kompressorn.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Candycars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Nibe F730
SV: F750 - Jag blir galen!
« Svar #18 skrivet: 29 november 2018, 10:44:49 »
Hej, jag har en F730 och vet inte riktigt om jag håller med om att skithögt luft flöde är så jätte bra. Jag har inställt med 48% som normalt fläkt som visar ca 130 på bs1 givaren men som i verkligheten är 165 uppmätt av nibe installatör och som är  normen till ett hus på 130kvm. Jag har även ett förråd som är uppvärmt på 8kvm som inte är medräknat men som har ett tilluftsdon samt garage på 23kvm som är uppvärmt till 19-20 grader så har höjt min fläkt till 57%. Provade köra 65% som visade över 180 på bs1 men som i själva verket är långt över 200 och huset blev kallt som faan dvs drog i väggventilerna som tusan. Vet inte vad som är bäst vill man ha kalldrag och köra fläkten på 65% o kompressorn orkar matta fram mera framledning eller säka fläkten och ha ett bra inomhusklimat och tillåta elpatron istället lite upp till var och en och hur snål man är för givetvis blir det billigare att maxa kompressorn (höja fläkthastigheten) och bo i kalltdrag?

Utloggad HelenaEN

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Ställer man inga frågor får man inga svar
SV: F750 - Jag blir galen!
« Svar #19 skrivet: 04 december 2018, 19:50:42 »
Var försiktiga om ni tänker isolera under huset. Krypgrund är ganska vanligt men det räknas numera som en riskkonstruktion. Det kan bli mögel, hussvamp och dålig lukt etc. Många husägare har tätat ventilerna samt satt in krypgrundsavfuktare av olika sorter eller Trygghetsvakten med el-slingor som helt enkelt värmer upp krypgrunden precis så mycket som behövs för att det inte ska riskera att växa mögel där. Finns mycket att läsa på: https://www.lfs-web.se/krypgrund.htm Det är t.ex. olämpligt att isolera undersidan av golvet med extra cellplast: https://www.lfs-web.se/olampliga%20krypgrundsatgarder.htm

Tack för tipsen.
Villa med 1.5 plan plus källare nära Landvetter på 150m2. Nibe F750, Uponor golvvärme på nederplan, radiatorer på övre plan. Öppen planlösning.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750 - Jag blir galen!
« Svar #20 skrivet: 04 december 2018, 20:02:49 »
Hej, jag har en F730 och vet inte riktigt om jag håller med om att skithögt luft flöde är så jätte bra. Jag har inställt med 48% som normalt fläkt som visar ca 130 på bs1 givaren men som i verkligheten är 165 uppmätt av nibe installatör och som är  normen till ett hus på 130kvm. Jag har även ett förråd som är uppvärmt på 8kvm som inte är medräknat men som har ett tilluftsdon samt garage på 23kvm som är uppvärmt till 19-20 grader så har höjt min fläkt till 57%. Provade köra 65% som visade över 180 på bs1 men som i själva verket är långt över 200 och huset blev kallt som faan dvs drog i väggventilerna som tusan. Vet inte vad som är bäst vill man ha kalldrag och köra fläkten på 65% o kompressorn orkar matta fram mera framledning eller säka fläkten och ha ett bra inomhusklimat och tillåta elpatron istället lite upp till var och en och hur snål man är för givetvis blir det billigare att maxa kompressorn (höja fläkthastigheten) och bo i kalltdrag?

Jag tycker att du sammanfattar det rätt så bra!
Hög fläkthastighet = högre SCOP, snålare drift men mera kallras.
Låg fläkthastighet = sämre SCOP, mera elpatron men mindre dragigt inomhus.

Man väljer det som är bäst för ens hushåll!
För min del "tävlar" jag i att ha så låg förbrukning som möjligt och gör inget avkall på komforten då mina plisségardiner skyddar alla soffgrupper/sängar från kallras. :)

Utloggad McTornberg

  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F750 - Jag blir galen!
« Svar #21 skrivet: 04 december 2018, 20:16:36 »
Vill bara flika in med att säga att jag satte igen alla kattluckor i krypgrunden och la in ny ångtät plast plus betongtäckmatta på marken för några år sedan, därefter satte jag in en Acetec sorbtionsavfuktare. För två år sedan la jag in golvvärme på 170mm isolering, så funderar ni på golvvärme kan jag säga att det fungerar jättebra på krypgrund och blir mycket skön uppvärmning.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör. 
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh

Utloggad HelenaEN

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Ställer man inga frågor får man inga svar
SV: F750 - Jag blir galen!
« Svar #22 skrivet: 04 december 2018, 20:38:04 »
Har enbart golvvärme, därav lägre kurva, vad har du för framledning till golvvärmen vid +10, 0, -10?

Mitt luftflöde är 225 m3, den loggar m3, du borde ligga på ca 180 m3 med dina kvm på golv 0,35 l/s och kvm samt helst 0,5 oms/h

Mitt flöde är är 225 @ 67% fläkthastighet.

Har krypgrund på 160 kvm, och resterande platta på mark, dåligt isolerad, kanske 80 mm cellplast enl handling men vem vet om det ligger där?
Motkrypgruns 200 mm isolering, 170 mm ioslering i väggarna, ca 200 mm isolering mot vind

Jag skulle säga att du inte klarar dig utan elspets under ca 5 grader, med ditt hus.

Har du inte ritningar på huset för att se isoleringstjocklek etc, finns oftast på stadsbyggnadskontoret att hämta ut

Framledningstemp på kurva 8 (0) ligga på ca 44, 37, 29 grader för -10, 0 och 10 grader ute temp. En reflektion jag gjorde när jag tittade på det är att jag har ju begränsat framledningen uppåt till 45 grader för att skydda golvet. Så det är nästan maxat vid -10. Vi har ju haft kallare än så här i Götet, men vi har ju kamin också, tur det. Synd bara att den inte är vattenmantlad.

Vi har inga ritningar alls, men dina siffror för isoleringen i vägg och mot krypgrund låter som nått liknande vi har bara att döma av vägg tjockleken osv.

Nu har jag varit borta ett tag och inte tittat till pumpen men jag satte i nytt filter så luftflödet bör vara bättre. Jag har ambitionen att analysera datat när jag får tillfälle, och titta på deltat mellan framledning och retur och se vad jag kan dra för slutsattser där (om några).

Jag har också funderat över hur jag kan använda schemaläggningar för att tex dra ner värmen lite under vardagarna när man är på jobbet.
Villa med 1.5 plan plus källare nära Landvetter på 150m2. Nibe F750, Uponor golvvärme på nederplan, radiatorer på övre plan. Öppen planlösning.

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: F750 - Jag blir galen!
« Svar #23 skrivet: 04 december 2018, 20:40:08 »
Vill bara flika in med att säga att jag satte igen alla kattluckor i krypgrunden och la in ny ångtät plast plus betongtäckmatta på marken för några år sedan, därefter satte jag in en Acetec sorbtionsavfuktare. För två år sedan la jag in golvvärme på 170mm isolering, så funderar ni på golvvärme kan jag säga att det fungerar jättebra på krypgrund och blir mycket skön uppvärmning.

Är inte betongtäckmattan diffusionstät? Isåfall blir det ju diffspärr mot diffspärr?
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad McTornberg

  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F750 - Jag blir galen!
« Svar #24 skrivet: 04 december 2018, 22:06:06 »
Är inte betongtäckmattan diffusionstät? Isåfall blir det ju diffspärr mot diffspärr?

Ja, den är diffusionstät, men det är kruttorrt under den mot plasten och det har fungerat finfint i sju år.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör. 
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh

Utloggad Pickle_rick

  • Är verkligen inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Vs-montör
SV: F750 - Jag blir galen!
« Svar #25 skrivet: 05 december 2018, 07:16:40 »
Ja, den är diffusionstät, men det är kruttorrt under den mot plasten och det har fungerat finfint i sju år.

Okej vet bara generellt inom byggbranchen har man aldrig diffspärr mot diffspärr men har själv krypgrund och funderat på isolering, märkt någon skillnad på bara ångspärr och ångspärr med mattan?
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank

Utloggad McTornberg

  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F750 - Jag blir galen!
« Svar #26 skrivet: 05 december 2018, 18:33:06 »
Anledningen till att det är dubbelt är att Optimera rekommenderade att ta bort byggplasten och lägga betongtäckmatta istället, men när jag skulle sätta in sorbtionsavfuktaren så skulle det vara plast en bit upp på grundmuren, så då la jag ny plast under, sen mattan.
Förstår att det inte ska vara så och skulle inte säga att det märks nån stor skillnad på temperaturen, den stora skillnaden blev när avfuktaren sattes in.
Så länge det är torrt och skönt att krypa på får det ligga kvar  :)
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör. 
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh

Dick Ljungberg

  • Gäst
Dick Ljungberg
SV: F750 - Jag blir galen!
« Svar #27 skrivet: 05 december 2018, 19:51:51 »
Har du 2-plan?

Utloggad McTornberg

  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F750 - Jag blir galen!
« Svar #28 skrivet: 05 december 2018, 21:02:57 »
Har du 2-plan?
Om du menar mig så har jag enplanshus med uppvärmt garage
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör. 
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!