Författare Ämne: IVT 495 TWIN problem fläkt?  (läst 223 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad MrC

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Ängelholm, Sverige
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
IVT 495 TWIN problem fläkt?
« skrivet: 10 oktober 2018, 18:41:16 »
Hej. Har en IVT 495 TWIN från 2009 som sedan en tid tillbaka emellanåt för oljud vilket har intensifieras de senaste dagarna. Brummar och låter som den ska rasa. Misstänker något med fläkten. Både varmvatten och värme verkar fungera som det ska. Svårt att förklara ett ljud men någon som har en idé?
I första huset Thermia Diplomat Optimum TWS, idag annat hus och IVT 495 Twin från 2009 med liten jordvärmeslinga och frånluftsåtervinning

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3112
  • Kön: Man
SV: IVT 495 TWIN problem fläkt?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2018, 18:51:37 »
Om kompressorn inte går är det ju lätt att höra om ljudet kommer från fläkten. Kanske behövs nya lager till fläkten eller utbytesfläkt om man inte vill fixa och trixa så mycket själv?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad MrC

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Ängelholm, Sverige
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 495 TWIN problem fläkt?
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2018, 18:21:21 »
Tack för svaret, ska se om jag kan stänga kompressor. Lite tillägg till problemet: har idag varit varmt väder här och den har inte fört något oljud på hela dagen förrän nu ikväll när några i familjen har duschat om det kan påverka. Kan också notera att vätskan till jordvärmen verkar ha sjunkit ner i behållaren där man ser den.
I första huset Thermia Diplomat Optimum TWS, idag annat hus och IVT 495 Twin från 2009 med liten jordvärmeslinga och frånluftsåtervinning

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3112
  • Kön: Man
SV: IVT 495 TWIN problem fläkt?
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2018, 18:50:44 »
Då är det förmodligen kompressorn som gör oljudet. Låter mer om kompressorn när den börjar bli sliten och de mjuka fötter kompressorn vilar på kan bli dåliga med åren. Det kan hjälpa att byta dessa eller att trycka in bitar av kraftigt cellgummi under kompressorn mellan fötterna. Vätskenivån till jordvärmen bör ligga i mitten av kärlet annars bör man fylla på.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Dickj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Kön: Man
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
SV: IVT 495 TWIN problem fläkt?
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2018, 22:06:41 »
Borde ju vara ganska enkelt att höra vilken av dessa två det är, den ena sitter ju överst och den andra längst ner. Ta av fronten så bör det vara enkelt att lyssna sig fram?
IVT 495, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga - loggar

Utloggad MrC

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Ängelholm, Sverige
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 495 TWIN problem fläkt?
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2018, 10:44:08 »
Hej. Har varit tyst ett tag eftersom pannan även den här varit i stort sett tyst trots att det nu är lite kallare ute. Däremot har vätskenivån sjunkit så det nästan är tomt i behållaren. Motorskydd löst har det stått i displayen vid 3 tillfällen de senaste 2 dagarna. Det är nog dags att tillkalla någon men kan någon här ha fler idéer? Tackar för alla svar.
I första huset Thermia Diplomat Optimum TWS, idag annat hus och IVT 495 Twin från 2009 med liten jordvärmeslinga och frånluftsåtervinning

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme