Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme  (läst 42287 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36045
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #75 skrivet: 22 september 2020, 09:00:58 »
Har fortfarande inte sett någon förklaring till att cirkpumpen drar på när kompressorn står still.
Det skulle vara givande att se en logisk förklaring till detta fenomen Daikin.
Det rimliga vore väl att den drog ned till nära 0 bara för att kunna "känna temperaturen" men samtidigt förbruka så lite el som möjligt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4856
  • Karma +7/-5
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #76 skrivet: 22 september 2020, 09:06:49 »

Då känner den bara av temperaturen på den närmsta radiatorn/golvslingan. Det bästa är ju om den får ett medel från alla enheter.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19389
  • Karma +15/-15
I människans natur ligger det att klaga.
Om en produkt har ett fel så är oddsen större att någon klagar än att de inte klagar. Statistiskt kommer fler att klaga än att inte klaga.
Av denna anledning går vi inte ut med en allmän rekommendation, precis som leverantörerna av maskinerna hos dina bekanta.
Snarare visar det igen på att om andra tillverkare har samma bekymmer, att bristande kunskap ligger hos installatörerna.
En 4-rörs tank finns ju av en specifik anledning.

Mvh
D
Kunderna kan mycket väl ha klagat hos installatören för det är väl dom som sköter kundkundtakten och installatören svarar att så här blir det med vp går inte göra nått åt. I flera fall tror jag dom svarar så för dom helt enkelt inte vet hur dom löser problemen och sen så slipper dom diskussionen med kunden vem som ska stå för kostnaden för det extra som behövs för ok drift som inte installatören räknat med från början och som kunden troligtvis inte heller vill lägga ut extra pengar på för han har ju redan fått ett fast pris.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19389
  • Karma +15/-15
Då känner den bara av temperaturen på den närmsta radiatorn/golvslingan. Det bästa är ju om den får ett medel från alla enheter.
Men den borde inte behöva gå med mera effekt när kompressorn står än när kompressorn är i drift i alla fall.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2915
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #79 skrivet: 22 september 2020, 12:49:43 »
Har fortfarande inte sett någon förklaring till att cirkpumpen drar på när kompressorn står still.
Det skulle vara givande att se en logisk förklaring till detta fenomen Daikin.
Det rimliga vore väl att den drog ned till nära 0 bara för att kunna "känna temperaturen" men samtidigt förbruka så lite el som möjligt.
Vid uppstart av maskinen så krävs ett flöde på minst 8 lit/ minut för kompressorstart. Om detta flöde ej uppnås (kan vara höga tryckfall) så ökar pumpen flödet för att övervinna tryckfallet i systemet.
Den startar alltså inte på full fart.

Mvh
D

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36045
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #80 skrivet: 22 september 2020, 14:24:49 »
Det skulle ju kunna vara ett fall av alldeles för hög kurva, hög framledningstemp och hårt strypande termostater som orsakar problemen.
480 l/h skall ju inte ge några flödesljud att tala om kan jag tycka, inte om stammarna är 22 mm.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad nylund

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #81 skrivet: 22 september 2020, 15:34:48 »
Det skulle ju kunna vara ett fall av alldeles för hög kurva, hög framledningstemp och hårt strypande termostater som orsakar problemen.
480 l/h skall ju inte ge några flödesljud att tala om kan jag tycka, inte om stammarna är 22 mm.

Kurvan är ställd så lågt det går och dessutom kör jag modulerad framledning och innegivare.
Alla radiatorventiler är fullt öppna. Står på N (Danfoss)
De flesta termostater är helt öppna.
Ljudet uppstår gradvis över 15l/m. När kompressorn går ligger den mellan 8-15l/m, alltså inga problem då.

När kompressorn stannar drar den upp till 23-25l/m. Då låter det en hel del.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4243
  • Karma +3/-1
Får du felkod i pumpstyrningen om du rycker ur varvtalskabeln? Har du möjlighet att sätta den på 10-15 l/m manuellt när styrkabeln är ur?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad nylund

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #83 skrivet: 22 september 2020, 15:44:08 »
Vid uppstart av maskinen så krävs ett flöde på minst 8 lit/ minut för kompressorstart. Om detta flöde ej uppnås (kan vara höga tryckfall) så ökar pumpen flödet för att övervinna tryckfallet i systemet.
Den startar alltså inte på full fart.

Mvh
D

Ser inte ut som den har några större problem att få upp flödet enl. grafen. Går blixtsnabbt upp till ca 22l/m efter att kompressorn stannar.

Utloggad nylund

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #84 skrivet: 22 september 2020, 15:45:56 »
Får du felkod i pumpstyrningen om du rycker ur varvtalskabeln? Har du möjlighet att sätta den på 10-15 l/m manuellt när styrkabeln är ur?

Det vågar jag inte ge mig på. Är ju ingen VP-installatör.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4243
  • Karma +3/-1
Det vågar jag inte ge mig på. Är ju ingen VP-installatör.
Synd, det är ett enkelt jobb utan elektrisk fara. Kunna hantera detaljer efter tycke och smak på egen hand tycker jag är trygghet.

Edit:

Jag utvecklar lite, du har ringat in problem och orsak. Bara en åtgärd kvar. En komponent i en hel värmepump gör inte vad den ska. Man får koncentrera sig på det som inte fungerar och åtgärda det. Man kan till och med montera en manuell cirkulationspump.
En elektriker eller installatör kanske kan hjälpa dig med försöka ställa varvtalet på cirkulationspumpen. Du vet ju vad du vill på den teoretiska sidan.
Känns synd att ha en så dålig upplevelse när orsaken är så liten. Många produkter på marknaden i alla brancher har egenheter som inte alla identifierar och felen får inte gehör i organisationen. Kunden är den förtvivlade.
« Senast ändrad: 22 september 2020, 16:21:51 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad nylund

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #86 skrivet: 22 september 2020, 17:27:59 »
Synd, det är ett enkelt jobb utan elektrisk fara. Kunna hantera detaljer efter tycke och smak på egen hand tycker jag är trygghet.

Edit:

Jag utvecklar lite, du har ringat in problem och orsak. Bara en åtgärd kvar. En komponent i en hel värmepump gör inte vad den ska. Man får koncentrera sig på det som inte fungerar och åtgärda det. Man kan till och med montera en manuell cirkulationspump.
En elektriker eller installatör kanske kan hjälpa dig med försöka ställa varvtalet på cirkulationspumpen. Du vet ju vad du vill på den teoretiska sidan.
Känns synd att ha en så dålig upplevelse när orsaken är så liten. Många produkter på marknaden i alla brancher har egenheter som inte alla identifierar och felen får inte gehör i organisationen. Kunden är den förtvivlade.

Jag brukar ge mig på det mesta så är inte främmande för att experimentera. Men jag gör det inte med en värmepump med garantier och som vi är beroende av.
Värmepumpen ska styra cirkulationspumpen för att nå inställt delta-t. Kopplar jag bort den så tappar jag den funktionen.

Kanske kan sätta ett relä som kopplar bort den eller modifierar signalen (PWM?) när inte kompressorn går...

Nä... Ska inte behöva göra det på en ny värmepump man lagt 135000:- på (inkl. inst. och borrhål). Tillverkaren borde ta sitt ansvar och fixa felet. Har fortfarande inte fått någon rimlig förklaring på varför den beter sig som den gör.
Richard och Smurfen? Tycker ni att beteendet är rimligt?
Tråden börjar bli lång men tycker jag har gjort mer än vad som förväntas av en slutanvändare. Har mätt flödet med ett TA scope. Grafer ser ni i början av tråden.
« Senast ändrad: 22 september 2020, 17:32:08 av nylund »

Utloggad nylund

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #87 skrivet: 22 september 2020, 18:16:41 »
Förmodar att cirkulationspumpen matas med en PWM-signal. Jag kan ju ta valfri microcontroller som jag matar med PWM-signalen och sedan genererar en ny med lägre dutycycle som jag i sin tur matar CP med. När kompressorn går kan jag ju detektera det via en input på microcontrollern som i detta fall bara skickar PWM-signalen vidare till CP omodifierad.
Borde väl funka?

Fast ska man verkligen behöva göra det på en förhållandevis ny VP?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36045
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #88 skrivet: 22 september 2020, 18:20:28 »
Jag får för mig att signalen till cirkpumpen är inverterad så att den varvar upp istället för att varva ned när kompressorn stannar.
Kan inte se det på annat sätt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad nylund

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
SV: För högt flöde varma sidan. Läs innan köp av Daikin Bergvärme
« Svar #89 skrivet: 22 september 2020, 18:26:17 »
Jag får för mig att signalen till cirkpumpen är inverterad så att den varvar upp istället för att varva ned när kompressorn stannar.
Kan inte se det på annat sätt.

Fast då hade den inte varvat ner för att justera för delta-t när kompressorn går. Något man ser i grafen jag postade.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!