Författare Ämne: Daikin Bergvärme, + ackumulatortank  (läst 535 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad EmanuelH

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump eller värmepumpar?
Daikin Bergvärme, + ackumulatortank
« skrivet: 11 september 2018, 09:24:47 »
Hej,

Sitter och planerar mitt värmesystem tillsammans med rörmokaren och vi har lite meningsskiljaktigheter.

Lite förutsättningar först och främst:
Nybyggt enplanshus i småland.
220kvm
Golvvärme ingjutet i betongplattan
FTX värmeåtervinning
kulvert till garage förberett, inget garage ännu
180m borrhål, ca 170m aktivt.

Vi har kikat på en Daikin bergvärmepump (inverter).
Installatören tycker att den ska funka rakt av medans jag tycker att det vore bra med en arbetstank.
Detta av två anledningar:

1. De gånger som huset behöver mindre än 2,5kW som är pumpens lägsta effekt så kan man minska starterna och istället lagra energin i en arbetstank.

2. Genom att ha en tank med förvärminingsslinga så kan man förvärma varmvattnet och då dryga ut den inbyggda 180l tanken med ca 30-40l 36 gradigt vatten (eller vad det nu blir i golvvärmekretsen)

Hur mycket måste man bygga om pumpen och flytta givare?
Tanken är en 4 rörs tank.

Räcker det med en tank och en cirkulationspump till golvvärmefördelaren? 

Se en liten principskiss över hur jag tänker:
https://drive.google.com/file/d/1OVsMPiDiCcAPBoBxf3CrEEYSJTf5g-tn/view?usp=sharing

Eller ska man köra pumpen en tid utan tank och se hur det fungerar för att sedan komplimentera med en arbetstank om behov finns?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 22520
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Daikin Bergvärme, + ackumulatortank
« Svar #1 skrivet: 11 september 2018, 22:06:10 »
Kör med arbetstank om du vill, oftast behövs en cirpump på golvvärmen i vilket fall för att få tillräckligt med fart på vattnet i golvvärmen.
Den enda givaren som måste flyttas är framledningsgivaren som jag anser sitter bäst i ett dykrör på tanken.
Cirkpumpen i Daikin ställs in så den går intermittent (samtidigt med kompressorn).
Nån extra cirkpump ska inte behövas, den som sitter på golvvärmefördelaren kommer se till att få snurr på vattnet mellan fördelaren och tanken med.
« Senast ändrad: 11 september 2018, 22:10:14 av Carl N »
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad EmanuelH

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin Bergvärme, + ackumulatortank
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2018, 13:11:11 »
Kör med arbetstank om du vill, oftast behövs en cirpump på golvvärmen i vilket fall för att få tillräckligt med fart på vattnet i golvvärmen.
Den enda givaren som måste flyttas är framledningsgivaren som jag anser sitter bäst i ett dykrör på tanken.
Cirkpumpen i Daikin ställs in så den går intermittent (samtidigt med kompressorn).
Nån extra cirkpump ska inte behövas, den som sitter på golvvärmefördelaren kommer se till att få snurr på vattnet mellan fördelaren och tanken med.

Tack Carl N,

Då antar jag att man sätter framledningsgivaren på samma nivå i tanken som utloppet till värmekretsen?
Det sitter ingen cirkulationspump i fördelarskåpet utan bara en bypass. Tanken var nog att använda VPs interna cirk. pump om man inte skulle köra med tank.
Om vi nu pratar Cirk. pump. Är det lämpligt att köra en som anpassar trycket? Det löär ju variera beroende på hur många slingor som är öppna i fördelarskåpet (styrs av rumstermostater)



 

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17797
SV: Daikin Bergvärme, + ackumulatortank
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2018, 17:44:32 »
Är inte så säker på att cp står still hela tiden i intermittent drift läste i en tråd om att cp startar var 5 minut och dessutom med hög hastighet men kan ju vara nått fel på den maskinen. På lite nyare Nibe flyttar man inga givare man kompletterar med en extra framledningsgivare Daikin kanske har motsvarande funktion  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 944_Driver

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 652
  • Kön: Man
SV: Daikin Bergvärme, + ackumulatortank
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2018, 20:54:23 »
Frågan är hur stort problem de extra starterna verkligen är? Jag tror inte det är något problem när effekten är så låg, det blir inte så många starter. Fördelen med tanken är väl på varmvattenfronten, men behöver du mycket mer vv så är nog en separat beredare bättre.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 22520
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Daikin Bergvärme, + ackumulatortank
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2018, 22:12:14 »
Om vi nu pratar Cirk. pump. Är det lämpligt att köra en som anpassar trycket? Det löär ju variera beroende på hur många slingor som är öppna i fördelarskåpet (styrs av rumstermostater)

Det bör funka bra.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 28969
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Daikin Bergvärme, + ackumulatortank
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2018, 06:21:19 »
Ja, i ett system med termostater som tillåts reglera temperaturen borde det vara en fördel med tryckreglering, det ger då slingor som är aktiva ett så konstant tryckfall som möjligt.
Med fast effekt på cirkpumpen kommer alla andra slingor att få större flöde och avge mer värme när en eller flera andra stänger.
Så i teorin borde tryckstyrt flöde i externa kretsen vara det bästa.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme