Författare Ämne: FTX installation, hur göra med källaren?  (läst 572 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 944_Driver

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 650
  • Kön: Man
FTX installation, hur göra med källaren?
« skrivet: 27 juni 2018, 22:45:00 »
Ventilationen i vårt hus från -41 lämnar en del att önska, speciellt efter att pannan åkte ut i samband med bergvärmen. Klurar därför på att sätta in FTX system samt sätta igen alla gamla ventiler.
Aggregatet kan rätt enkelt monteras på vinden och rör dras till rummen på övervåningen. Även bottenvåningen går att lösa med lite rördragning inne på en kattvind och så hittade jag ett dolt schakt mitt inne i övervåningen där det går att peta in ett rör också.

Utmaningen är källaren. Där finns tvättstugan, ett badrum (gamla pannrummet) och några rum som är förråd, ingen bostadsdel. Bjälklaget upp mot bottenvåningen är betong med ett antal grova stålbalkar i. (troligen järnvägsräls säger folk.. som man gärna stöter på när man ska borra och sätt i en plugg för att montera något i taket.) Ovanpå betongen ligger det träbjälkar, spån och golvplankor.

Frånluft i källaren bör gå att lösa via murstocken, det finns en ventilationskanal som går ner i källaren som man borde kunna ta sig in i från vinden utan större problem och koppla in sig på. Tilluften är värre, men behöver man tilluft i källaren när det inte är någon bostad?

Vad säger experterna? Kan man nöja sig med bara frånluft i källaren? Att dra ner tilluft via en annan pipa i murstocken skulle nog gå att göra men det känns som ett tveksamt alternativ pga gammal skit i kanalen man inte vill ha i tilluften. Dra rör genom bottenvåningen och borra hål genom bjälklaget går väl att göra men kommer kräva mer jobb än resten av projektet känns det som.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 6201
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: FTX installation, hur göra med källaren?
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2018, 23:41:31 »
Naturligtvis ska du dra ner två rör till källaren, har du ingen garderob du kan "smyga" ner i eller nått vägghörn bakom en dörr som du kan bygga en låda i. Det brukar alltid finnas sätt att gå mellan våningsplan som inte stör allt för mycket. Låt fantasin flöda så hittar du vägar  tummenupp
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2905
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: FTX installation, hur göra med källaren?
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2018, 00:18:55 »
Jag byter filter 2 ggr per år och jag är jättenöjd att inte aggregatet sitter på vinden.

Kompisen har sitt aggregat på vinden, har bott där 3 år och bytt sina filter 0 gånger. Han skyller på att det är för kallt på vintern och på sommaren är det för varmt, så än så länge har han inte lyckats pricka in hösten och våren. ::)

I tidigare hus hade jag ftx på vinden, då sköttes INTE filterbytena om som dom skulle.

Som kocken skriver, det går bara man vill... ;)
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh. 
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.

Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 22510
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: FTX installation, hur göra med källaren?
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2018, 07:49:29 »
Det intressanta är håltagningen i bjälklaget, mitt hus har också ett rejält betongbjälklag med skithård betong.
Ska man få genom ett 100 mm rör så skulle jag anlita nån proffesionell håltagare för det borrar man inte själv direkt.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 28951
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: FTX installation, hur göra med källaren?
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2018, 08:44:47 »
Du kan inte riva skorstenen så du får ett schakt ned i källaren?
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 6201
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: FTX installation, hur göra med källaren?
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2018, 09:00:11 »
Hyr man en kärnborr tar det inte många minuter att borra genom ett betongvalv, och det är inte svårt.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad 944_Driver

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 650
  • Kön: Man
SV: FTX installation, hur göra med källaren?
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2018, 23:42:00 »
River jag skorstenen får jag nog lite större problem än att dra ett rör, tror den är bärande del i huset.
Aggregatet får bo på vinden, det finns en rejäl fast stege upp så att byta filter i framtiden ska inte vara några problem.
Men det här att dra ett rör ner blir ett jäkla jobb i dagsläget, det är fräscha ytskikt i de rum där det skulle vara bra att göra det dessutom. En möjlighet är att göra något provisoriskt I köket tills dess det är dags att blåsa ut det om några år... Men just nu känns det som att källarplan blir utan tilluft så länge, luften får leta sig ner för källartrappan. Det viktigaste borde ändå vara att man suger bort fuktig luft därifrån?

Men tack för synpunkterna iallafall!

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Vedkubbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 71
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FTX installation, hur göra med källaren?
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2018, 11:50:35 »
 Man ska helst inte ha tilluft i källare? Bättre med undertryck så stannar allt skit ev mög och radon där nere. Jag har 5 frånluftsdon i källaren och ingen tillluft  tOOmten
« Senast ändrad: 15 juli 2018, 11:53:23 av Vedkubbe »

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2905
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: FTX installation, hur göra med källaren?
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2018, 14:11:22 »
Nu vet jag inte hur du får ner den friska luften i källaren, med FTX är det balanserad ventilation med något undertryck, har man radon ska den helst vara så balanserad att det blir +- 0, med kraftigt undertryck sprutar radonet in i husets för att sen leta sig uppåt till bostadsplanet. knUp

Har man radonproblem är det bättre att bygga en radonsug, kostar INTE många kronor.

Du ska iallafall inte ha ventiler i källargrunden som stör den balanserade ventilationen, tror ingen ventilationskille skulle lämna ett sånt jobb efter sig, sådana utföranden görs nog enbart av hemmaklåparen..
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh. 
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.

Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L

Utloggad 944_Driver

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 650
  • Kön: Man
SV: FTX installation, hur göra med källaren?
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2018, 21:34:22 »
I väntan på att jag blåser ut köket eller hallen får nog källaren klara sig utan tilluft, källartrappan är ju ett sätt att få ner lite luft där tills vidare. Radon har vi inte i kåken enligt hyggligt färsk mätning så det är nog ingen större fara med lite undertryck där nere just nu.

Vad gäller aggregat, är det något forumet har åsikter om? Är inne på roterande växlare, heru eller fläkt woods, energisnåla fläktar. Lite överkapacitet för ev framtida utbyggnad och att det brukar vara bra att inte ligga på gränsen. Annat att tänka på?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Vedkubbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 71
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FTX installation, hur göra med källaren?
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2018, 23:34:32 »
Jag får förtydliga att jag har flvp. Tänkte att principen var liknande. Jag har tätt och förhoppningsvis undertryck. Luft tar sig ned i källartrappen osv. Radon under 20 bq i hela huset. För mycket tillluft i källare så blir övertryck och skit kommer upp?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme