Författare Ämne: Nibe 1230, Elementen är varma trots att det är 25-27 grader ute  (läst 463 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad martin_355

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej.
Har en nibe 1230 med rumsgivare. Elementen är varma trots att det är 25-27 grader varmt ute.
Pumpen är inställd i sommarläge. Kurvan ligger på 10 bor i Örebro. Jag har varit tvungen att stänga av ett par element. Två är igång.

Var är felet? Kan det vara ventilen för för kranvattnet som inte växlar som den ska? Vet inte vilka givare jag ska kolla på.

Har märkt att det knastrar i elementen då och då under dygnet (det gjorde den i vintras också).

Tacksam om någon kan hjälpa mig.

Ha en trevlig dag/kväll.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 572
  • Kön: Man
  • Värmepumpar, det är grejer
har du varmvatten i kran? Om inte så har växelventilen fastnat, men mer troligt brukar vara att den fastnar i varmvattenläge, har kanske motorn för ventilen gått sönder
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad martin_355

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej.

Jag har varmvatten i kran. Ställdonet/motorn har jag sett att den fungerar, har sett när "plastpiggen" på sidan av ställdonet har gått ner.
Då borde motorn fungera om piggen har gått ner.
Tänker jag fel?

Ska man kunna trycka ner växelventilen när pumpen har jobbat klart?

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 572
  • Kön: Man
  • Värmepumpar, det är grejer
Du tänker rätt, den ska åka ner när den gör varmvatten, och vara uppe när den gör elementvatten, den ska gå att trycka på när den är uppe. kanske den kärvar då, så att den pyser lite till både och
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad martin_355

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej.

Har dragit upp och ner ventilen lite. Den går trögt upp och ner måste ta i en del.
Pumpen värmde varmvatten och såg att ställdonet gick ner helt och hållet. Men när det var klart så kom den upp halvvägs bara. Jag tog bort ställdonet och drog upp ventilen och det gick dra upp den lite till.

Kan det vara ventilen. Häromdagen var det 27 grader inne i huset. Stängde igen alla elementen.

Är det någon som känner till någon bra värmepumpskille som bor i närheten av örebro och som är duktigt och inte kostar skjortan.

Har ringt en del men det kostar en hel del och få den felsökt.

Tacksam om någon kunde hjälpa mig.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 572
  • Kön: Man
  • Värmepumpar, det är grejer
trycker du ner ventilen, ska den komma upp av sig själv, annars kärvar den. Den ska mer eller mindre studsa upp direkt.
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 28800
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Ofta går det få igång dem igen om du smörjer piggen och tätningen där den går ned i ventilen och sedan motionerar den tiotals gånger upp och ned.
Jag använde en kofot med stöd under elpatron för att få bra kraft att motionera min "pigg", men man måste ju vara försiktig så man inte knäcker den eller böjer den.
Nu snart 10 år senare har den fortfarande inte börjat om att kärva.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme