Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Rego 1000 : VP kan men vill inte följa värmekurvan=kallt inne  (läst 746 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hastings

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 336
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Jag har fått ett problem som jag inte förstår. värmempumpen står  när den enligt värmekurvan borde värma samtidigt som börvärdenan ligger lågt under värmekurvorna.

Jag har 2 kretsar;  Krets ett är en acktank  som även solvärmen värmer. Värmepumpen sköter shunten även åt solen .
Krets två går till elementen..
Jag har ingen innegivare. Ibland undrar jag om systemet tror det och vägrar "släppa till"
Jag har 18 grader inne men vill ha 21C. Problemet är att värmekurvan inte avspeglas i börvärden. Låt säga att kurvan anger 28 C framledning temp (vilket skulle  rätt innetemp) vid 10C utetemp. Börvärdet  i Krets två är då  23 C . Höjer jag kurvan med tex 4 till 32 C  så ändras börvärdet  marginellt kanske till 23,2C. Är värdet stämmer vid börvärdet...jag har kontrollerat med IR termometer.
Även om solen har värmt tanken till 60C så ligger börvärdena lågt.
hus 180 m2 + 108 m2 källare IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt, 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor. VP styr shunt även för solvärme . Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån acktank , mekanisk frånluft med återvinning till vp och hål.

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 12205
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
Har du bootat om?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Hastings

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 336
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Japp . Ingen skillnad. En intressant detalj:IVT anywhere ser temp ute, varmvatten men inte krets 1+2.

Jag trodde att det skulle gå å hitta någon mjukvaruinställning som blockar pumpen. Ringde till sist till reparatör som heller inte  förstod nånting och som har  manuellt ställt pumpen på 28C  framledningstemperatur och som ska beställa ny styrkort +mjukvara......
hus 180 m2 + 108 m2 källare IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt, 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor. VP styr shunt även för solvärme . Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån acktank , mekanisk frånluft med återvinning till vp och hål.

Utloggad Hastings

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 336
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Finns det ett  skydd i IVT vid för höga temperaturer internt ? Kan man blockera cirkulation ifrån acktank in i VP?

 Min VP har två kretsar  Krets 1 Acktank , krets 2 shunt ut till huset. Tidigare ville inte pumpen starta varmvattentillverkning varför styrkortet byttes. Shunten reglerade inte.

Det verkar vara så att solvarmt vatten läcker in i pumpen:givarna för värme in-ut T8- T9 var 78 C häromdagen.

Jag har en varmvattentank och en acktank: Efter ha att ha bytt styrenhet så slutade pumpen att göra varmvatten : Under solrekordet  nu i maj så värms båda tankarna rejält  av mina solpaneler, men om man använder upp varmvattnet  medans min acktank är varm då det inte finns något värmebehov så vill inte pumpen starta och göra varmvatten om det tar slut .

« Senast ändrad: 31 maj 2018, 20:49:01 av Hastings »
hus 180 m2 + 108 m2 källare IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt, 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor. VP styr shunt även för solvärme . Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån acktank , mekanisk frånluft med återvinning till vp och hål.

Utloggad Tony B

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 298
  • Kön: Man
Hej

Jag hade ett liknade problem I början.
Det varma vattnet gick bakvägen  till VP (termoeffekten)
Vp trodde då att det var för varmt och vägrade starta.
Ett värmelås samt installation av backventil ordnade detta.
Värmelås är att du dra rören uppåt I en böj om man säger så. Dock tror jag att backventilen gör det mesta.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Hastings

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 336
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Vp har en backventil. Vilket den haft sedan 2012  kan inte minnas att jag haft liknande problem tidigare: Det finns olika teorier :
a)En installatör trodde möjligen att en pump inne maskinen (den som cirkulerar till Acktank 1 + varmvattentanken) kan ha startat om det är < 18 C utetemp och dragit in  värmen ifrån acktanken i maskinen.
b) självcirkulation fram till backventil, konduktion genom denna+ självcirkulation inne i VP.....

Igår så tömde jag varmvattentanken  och VP startade med  T8/ T9 på ca 65 C
hus 180 m2 + 108 m2 källare IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt, 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor. VP styr shunt även för solvärme . Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån acktank , mekanisk frånluft med återvinning till vp och hål.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme