0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Anders Perssson

  • Gäst
Anders Perssson
Nibe F2120 error efter att en fas gått
« skrivet: 20 februari 2018, 10:03:48 »
Problem!

 Min F2120 och Vvm320 har gått klockrent fram tills inatt.

Vaknade av att det blinkade i köket. En fas hade gått. Bytte propp oxh trodde allt skulle vara ok. Får inget larm från nibe uplink eller något. Märker efter ett tag att den bara går på tillskott.

Gick ut till pumpen imorse och öppnar upp till styrkortet. Ström ok, styrning grönt osv. Men det blinkar rött på error lampan. Slår av strömmen och väntar ett tag. Slår på strömmen och pumpen ”klickar” fem gånger sen error...

Finns det något motorskydd i själva utomhusdelen på f2120. Någon som har ett förslag?

Utloggad Snok

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F2120 error efter att en fas gått
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2018, 10:29:56 »
Står där inget på kompressorinfo heller?
Typ ”väntar, mm”?
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29873
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F2120 error efter att en fas gått
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2018, 11:39:41 »
Har du kollat huvudsäkringarna och säkringarna till värmepumpen?
Sen finns interna säkringar i utedelen F1 och F2 till kompressorn, F3 värmekabel och F4, F5 till fläkten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Anders Perssson

  • Gäst
Anders Perssson
SV: Nibe F2120 error efter att en fas gått
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2018, 17:16:32 »
Har du kollat huvudsäkringarna och säkringarna till värmepumpen?
Sen finns interna säkringar i utedelen F1 och F2 till kompressorn, F3 värmekabel och F4, F5 till fläkten.

Haft ute tekniker idag och det är tydligen invertern som lämnat in. Kontakt med Nibe som skickar en ny på garantin. Smidigt och bra.

Dock lite olustigt att den lämnat in redan efter 2800timmar....

Utloggad Snok

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F2120 error efter att en fas gått
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2018, 20:03:14 »
Kan den fått en smäll? Varför löste en fas?
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!