Jag har en Nibe Fighter 410P från 2004. Efter en del krångel på sista tiden så funderar man ju på vad alternativen är den dag då den ska bytas ut.
Vad ska man göra byta ut mot en likadan/motsvarande. borra för bergvärme har några grannar gjort. Hur resonerar ni?
Hus byggt 1993, 2 plan om 103 kvadrat i sutteräng. Uppvärmning Nibe Fighter 410P, golvvärme i bägge plan.
2vuxna och 3barn under 12, 10, 5år i hushhållet

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3687
  • Kön: Man
SV: Byte av frånluftsvärmepump, vilka alternativ ska man titta på?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2018, 08:30:42 »
Det beror ju mycket på hur hög el-förbrukning man har i huset och om man vill minska det? Billigast är att installera en luftluftvärmepump som komplement. Ofta brukar man sätta den ovanför entrédörren men det beror lite på värmespridningen vad som är bäst.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 793
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Byte av frånluftsvärmepump, vilka alternativ ska man titta på?
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2018, 19:05:18 »
Jag har en Nibe Fighter 410P från 2004. Efter en del krångel på sista tiden så funderar man ju på vad alternativen är den dag då den ska bytas ut.
Vad ska man göra byta ut mot en likadan/motsvarande. borra för bergvärme har några grannar gjort. Hur resonerar ni?

Som sagt, vad är totalförbrukning och förbrukning för värmepumpen? :)
Sundsvall ser jag att ni bor i!
Fiskarhedenvillan Lärkan 1-plan (Umeå) med 127 m2 Thermotec golvvärme och Nibe F750.
Innetemperatur 20,5-22,5°C.
CP-läge II, fläkthastighet (67%) 252 m3/h med kurva 5 (0) punktförskjutning +1@0°C
Ikeas plisségardiner (HOPPVALS) vid alla fönsterfriskluftsventiler =)

2st 1,5m2 Solfläktar(TM) på fasad i sydläge.
Kamin Contura 620T, eldar ungefär 0.5 m3 ved per år.

40m2 varmgarage @ 15°C med Mitsubishi FH25VEHZ2

2017:
9872 kWh totalt varav
4833 kWh värmepump F750
5039 kWh hushållsel varav
869 kWh elbil

2018:
12791 kWh totalt varav
4977 kWh värmepump F750
5624 kWh hushållsel
1844 kWh el-bil
347 kWh garage LLVP

Elbil Nissan Leaf-17 @ 1.77 kWh/mil inkl. förvärmning.
2640 kWh fr. juli 2017- sista december 2018

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 923
  • Kön: Man
Sätt en luft/vatten, och montera en kanalfläkt istället för frånluftarn ni har nu.
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 226
  • Kön: Man
Jag har en Nibe Fighter 410P från 2004. Efter en del krångel på sista tiden så funderar man ju på vad alternativen är den dag då den ska bytas ut.
Vad ska man göra byta ut mot en likadan/motsvarande. borra för bergvärme har några grannar gjort. Hur resonerar ni?

Minst krångligt är att byta den till en ny FLVP , tex Nibe 750 .
IVT 840 eller IVT 860  , är i grunden Comfortzone , där du också har flera modeller.

Som det nämnts tidigare , vad är förbrukningen idag till värme , ca ?
Är det lite så en mindre modell osv......
« Senast ändrad: 15 februari 2018, 20:58:17 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 kvm nere tot 161 kvm,värmeslang i cementplattan (pålad)IVT490 FLVP,ca 12000 kwh för uppvärmning (2009) 8500 kwh (2012)  7500-8000 kwh (2013-2014) Inst av LLVP Nov 2014

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 766
  • Kön: Man
  • FLVP
Minst krångligt är att byta den till en ny FLVP , tex Nibe 750 .
Som det nämnts tidigare , vad är förbrukningen idag till värme , ca ?
Är det lite så en mindre modell osv......
730/750 med ventiler i ytterväggarna funkar.
Götenehus -85 155m2 1,5 plan
FLVP Nibe 410P -08
Cronspisen 3m3 ved/år
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Verklig årsförbrukning enligt elleverantör 10898 kWh
Tot förb
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad kg06

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 23
  • Kön: Man
SV: Byte av frånluftsvärmepump, vilka alternativ ska man titta på?
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2018, 21:20:59 »
Hoppsan sorry att jag inte svarat. Beräknad årsförbrukning är enligt nätägaren 28112 kWh. Jag mäter inte separat på pannan.
Hus byggt 1993, 2 plan om 103 kvadrat i sutteräng. Uppvärmning Nibe Fighter 410P, golvvärme i bägge plan.
2vuxna och 3barn under 12, 10, 5år i hushhållet

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 793
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Byte av frånluftsvärmepump, vilka alternativ ska man titta på?
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2018, 21:51:39 »
Hoppsan sorry att jag inte svarat. Beräknad årsförbrukning är enligt nätägaren 28112 kWh. Jag mäter inte separat på pannan.

Fighter 410p är från-/tilluftspump va?

Enklast/billigast, men relativt hög förbrukning ger nog från-/tilluftspumpen F470.

Lägst förbrukning ger luftvattenvärmepump F2120 med VVM325 och ett riktigt FTX-aggregat, eller enkel frånluftsfläkt om budgeten sviker.

Kan ej rekommendera F750 med *SAM40, det funkar, men har hög installationskostnad och ger för hög förbrukning.(*baserat på 2 av 2 rapporterade anläggningar)

Bergvärme + FTX om ni har gott om pengar... ;)
« Senast ändrad: 16 februari 2018, 10:37:31 av kWhalp »
Fiskarhedenvillan Lärkan 1-plan (Umeå) med 127 m2 Thermotec golvvärme och Nibe F750.
Innetemperatur 20,5-22,5°C.
CP-läge II, fläkthastighet (67%) 252 m3/h med kurva 5 (0) punktförskjutning +1@0°C
Ikeas plisségardiner (HOPPVALS) vid alla fönsterfriskluftsventiler =)

2st 1,5m2 Solfläktar(TM) på fasad i sydläge.
Kamin Contura 620T, eldar ungefär 0.5 m3 ved per år.

40m2 varmgarage @ 15°C med Mitsubishi FH25VEHZ2

2017:
9872 kWh totalt varav
4833 kWh värmepump F750
5039 kWh hushållsel varav
869 kWh elbil

2018:
12791 kWh totalt varav
4977 kWh värmepump F750
5624 kWh hushållsel
1844 kWh el-bil
347 kWh garage LLVP

Elbil Nissan Leaf-17 @ 1.77 kWh/mil inkl. förvärmning.
2640 kWh fr. juli 2017- sista december 2018

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3687
  • Kön: Man
SV: Byte av frånluftsvärmepump, vilka alternativ ska man titta på?
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2018, 09:51:54 »
Med den årsförbrukningen anser jag det självklart att ta in offerter på bergvärme + FTX om det går bra med bergvärme annars luftvattenvärmepump + FTX. Nuvarande 410P sparar ca 8000 kWh/år i ett hus på dryga 200 kvm från 90-talet (om kompressorn fungerar). Brutto årsförbrukning blir ca 36.100 kWh. Hushålls-el ca 6000 kWh/år på 200 kvm ger 30.100 kWh/år för värme och varmvatten. Med t.ex. en NIBE F1245-10 skulle ni kunna spara ca 21.300 kWh/år med en årsvärmefaktor på 3,8. Värme och varmvatten behöver då ca 8000 kWh/år efter installationen. Detta måste givetvis synkas med en beräkning på FTX-aggregat också (så bergvärmepumpen blir kanske ett steg mindre) men visar att det på 10 års sikt är en mycket god investering.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Dickj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Kön: Man
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
Intressant diskussion, kommer väl själv hamna här snart. Sitter med en IVT 495, dvs frånluft/markslinga, förbrukning på ca 20.000KWh. Jag upplever att min 495a räcker utan tillskott, förutom de år vi får en kall vinter och här söder om Malmö blir det ju inte oftare än vart tredje år nuförtiden.

Skulle det egentligen finnas någon anledning att titta på något annat än IVT 860 för mig?
« Senast ändrad: 06 mars 2018, 08:33:01 av Dickj »
IVT 495, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga - loggar

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 29733
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Nej, så länge det inte kommer någon pump liknande den ni har så verkar det vara ett vettigt alternativ.
Fast jag skulle nog hålla igång 495:an så länge som möjligt, tror den har högre energibesparing.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad emilw

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Spånga Stockholm
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byte av frånluftsvärmepump, vilka alternativ ska man titta på?
« Svar #11 skrivet: 30 december 2018, 19:42:41 »
Hej! (Premiärinlägg  :) )
Sitter i nästan samma sits. Har precis flyttat in i en villa i början av månaden med en 410p.
Den är installerad 2003. Oklart om kompressorn är bytt. (Jag ska ta reda på det) annars har den, vad jag läst mig, till haft en lång livslängd! 
Troligen är kompressorn och annat bytt.
Den lär förr eller senare gå sönder och då känns något nytt smartast då vi tänker bo här 20år minst!

Vi funderar på antingen en ny FLVP eller LVVP+FTX eller Bergvärme +FTX.

Mest lockad av Bergvärme. Är det ett ekonomiskt motiverat beslut?
FTX tänker jag är relativ smidigt att installera tackvare att vi redan har mekanisk från och tilluft.
Huset är 199kvm i 2 plan byggt 1991. Både radiatorer och golvvärme. Det finns även någon form av ”kamin” Contura 350 för myseldning..

De tidigare ägarna var Tot 4 pers med två döttrar. Vi kommer att vara 5 varav 4 tjejer...

Tidigare totalförbrukning har enl nätleverantören varit:
20161201-20171130:  16543 kWh
20151201-20161130:  17144 kWh
20141201-20151130:  20441 kWh
20131201-20141130:  20041 kWh

Intressant data (enl mig)

-Jan 2014 över 4000 kWh
-Förbrukning ca 2400-2500 kWh vid 0˚ C i snitt över en månad.

Tack på förhand!

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 766
  • Kön: Man
  • FLVP
SV: Byte av frånluftsvärmepump, vilka alternativ ska man titta på?
« Svar #12 skrivet: 30 december 2018, 22:42:14 »
Ja sitter i samma sits med en 410p från 2008. Har även en LLVP och en kamin.

Jag vill egentligen inte ha mer grejer i tvättstugan där 410p står.
LVVP + FTX. FTX kan ja placera i kattvinden. Nackdel är den stora enheten som är utomhus. Sitter kompressorn i den blir det tyst inne.
Bergvärme + FTX är ju det bästa men dyraste.

Något som jag har läst om de senaste dagarna är Comfortzone EX50 el EX65 plus tilluftsaggregatet T12. Det tror ja blir en enkel och smidig lösning faktiskt.

Luftvärmepumpen värmer riktigt bra MEN Jag vill ha värme från radiatorerna och möjlighet att kunna justera tempen på tilluften.

En ny Nibe 470 är såklart pisslätt att byta till och nästan gratis mot de andra alternativen. Men den kommer funka precis som 410 fast lite mer inställningsmöjligheter. Hade den haft en inverterstyrd kompressor hade det funkat. Kompressorn är på tok för klen. För oss sjunker panntempen för mycket när vi diskar och duschar om vi blockerar elpatron. Det tar flera timmar att få upp tempen till 53°C igen. Då värmen den inte ens huset. Att bara ha 410:an till att göra varmvatten och sköta ventilationen är inte ens ekonomiskt. Bara nu under december har den förbrukat 533kWh och tilluften ligger på ca 11-15°C.

Emil om jag vore dig skulle jag välja bergvärme och FTX.
Götenehus -85 155m2 1,5 plan
FLVP Nibe 410P -08
Cronspisen 3m3 ved/år
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Verklig årsförbrukning enligt elleverantör 10898 kWh
Tot förb
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1471
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Byte av frånluftsvärmepump, vilka alternativ ska man titta på?
« Svar #13 skrivet: 31 december 2018, 07:00:55 »
470 + LLVP?

Vi har 310+LLVP och det fungerar perfekt.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad emilw

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Spånga Stockholm
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byte av frånluftsvärmepump, vilka alternativ ska man titta på?
« Svar #14 skrivet: 31 december 2018, 08:22:22 »
Vilken typ av besparing kan man grovt räkna med när man går från 410p till bergvärme +FTX?
Jag misstänker att det är svårt att säga exakt med tanke på att jag inte vet fördelningen mellan hushållsel och el till värme, ventilation och varmvatten.
Om jag gissar på 6500 kWh per år i hushållsel och 19000 kWh per år så hamnar värme, ventilation och varmvatten på 12500 kWh.

Är det då en rimlig gissning att bergvärme + FTX skulle halvera denna?

470 + LLVP?

Vi har 310+LLVP och det fungerar perfekt.

Jag är osäker på att jag får ut luften till vissa av rummen med en LLVP men syftet är kanske att den skapar värme åt FLVP att återvinna?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3687
  • Kön: Man
SV: Byte av frånluftsvärmepump, vilka alternativ ska man titta på?
« Svar #15 skrivet: 31 december 2018, 10:11:50 »
Om man räknar på bara bergvärme utan FTX blir det en total energibesparing på ca 15.100 kWh/år enligt NIBE's dimensioneringsprogram och en NIBE F1245-8. Besparingen med 410P ligger på ca 8.000 kWh/år så länge kompressorn fungerar som den ska. Att byta från en fungerande 410P till bergvärme ger alltså en ytterligare besparing om drygt 7000 kWh/år. En FTX gör att man ofta kan välja ett steg mindre värmepump.

Syftet med en LLVP är ju att komplettera värmen (och kyla på sommaren) när man har en traditionell FLVP på ca 2 kW. Det blir t.ex. 23 grader i entréhallen (kläder och skor torkar bra) om LLVP sitter där och ca 21 grader i vardagsrummet intill. Blir inte helt jämn temperatur som det blir med radiatorerna på.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme