hej
tackar för förslaget.
Men borde inte pumpen klara 1 C nu när det är kallt.Vad jag läst är det standardinställning. Och inverterstyrningen ska klara att hålla framtemperaturen runt börvärdet?
Hade 4 C när det inte var speciellt kallt. annars blev det orimligt många starter. Och större/ojämnt flöde från cp med ojämna temperaturer. Har cp inställd på 8 istället för 6 för reducerat flöde vid sampling (09-0D)
Men ska testa att ändra till 2 att börja med om det är ok.
Hej.
Delta T på 8 i.s.f. 6 påverkar inte flödet vid sampling. Det är 2 olika saker.
Vad gäller framledningstoleransen så är det så att visst är det en invertermaskin men även en sådan har ett antal frekvenssteg och flertalet är spärrade, t.ex. 50 samt 60 Hz.
P.g.a. detta så kan det lägre frekvenssteget resultera i en för låg framledning och det högre i en något för hög.
Om du minskar framledningstoleransen till 1 grad så kommer du få detta beteende.
Maskinens logik följer alltid värmekurvan och sedan anpassas flödet så att önskat delta T uppnås. Samtidigt skall systemet justera in expansionsventilen och ta hänsyn till kallare köldbärare när lasten ökar.
Många faktorer blir det och det kan hända att den skjuter över den enda graden innan den har balanserat driften.
Om du ställer din framledningstolerans högre så kommer maskinen fortfarande försöka att nå beräknat börvärde men det kan ta en viss tid.
Dock så blir det bäst komfort i slutändan.
Standardinställning på framledningstoleransen är 3 grader från fabrik.
Mvh
Daikin